建筑消防给水更新时间:2026-01-23 05:30:35

本专题为土木在线建筑消防给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑消防给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 近些年,随着国家经济建设的迅速发展,城市用地日益紧张,乌鲁木齐市高层建筑飞速发展。但因高层建筑其特有的火势蔓延迅速,扑救难度大,人员疏散时间长等火灾危险性,决定了它必须有随时可投入充分有效使用的灭火系统作为自身安全的保障,消防给水系统就是普遍应用的高层建筑自防自救的安全保障。 几年来,笔者参与了对一些建筑的消防给水系统竣工检验验收,深深体会组织与实施过程的重要性,往往有时会因人屡因素给建设单...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:700 时间:2015-07-27
  • 城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起,发展很快。据上海市2002年统计数表明高层建筑已达5000余栋。高层建筑在节约用地、壮观城市和提高人们生活质量等方面的优越性已为每人所...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:581 时间:2015-07-16
  • 一、给水设施施工过程中存在的问题 (一)消防给水管网 1.按照国家的设计规范要求,室外的消防管网应布置成环行,环状管网的进水管不应少于两条,并宜从两条市政给水管网引入,当其中一条进水管网发生故障时,其余进水管应能保证全部用水量。设计图纸虽然也作了这样的要求,但在施工时由于室外管网的总体设计不明确,施工单位为了省事或降低成本,导致施工时进入环状管网的水管数量虽有两条,但都是从...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:571 时间:2015-07-14
  • 随着社会和国民经济的不断发展,我国的高层建筑也越来越多地矗立于城市之中。在象征城市繁荣与发展的同时,保障高层建筑消防安全的建筑消防给水设计,也就成了给排水设计中的重要部分。结合本人的毕业实习实践,现就高层建筑的消防给水设计谈几点浅显的个人想法。 一、 关于高层建筑消防水箱的设置 按照我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(以下简称《高规》)要求,凡建筑高度超过24米、而又...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:917 时间:2015-07-13
  • 建筑室外消防给水系统是由哪如下部分组成: 在一般情况下,建筑小区的消防用水均取自市政给水管网。但有时因建筑小区的地点离市区较远。周围没有市政给水管网,或者是用水量较大,城市给水量远远不能满足要求。在这种情况下就要求建筑小区自备水源,形成一个完整的独立给水系统。其系统的组成,有的比较复杂,有的则比较简单,不尽相同。 (1)合用的室外消防给水系统的组成 生活、生产、消防合用的室外消防给水系统,...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:956 时间:2015-07-08
  • 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1 稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:1172 时间:2015-07-08
  • 随着经济建设的高速发展,人民生活水平的提高,高层建筑在大城市中更是大量兴建。建筑给排水技术作为建筑技十的一部分,也得到了迅速的发展,新材料、新设备、新工艺得到广泛的应用。在高层建筑给水分区中,减压阀得到普遍应用的同时,也经历了弹簧减压网——比例式减压阀——水力控制减压阀的三个发展过程。 以下仅就高层建筑消防给水系统分区中水力控制减压阀的应用发表粗浅的看法。 1 高层建筑消防给水分区...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:774 时间:2015-07-08
  • 室外消防给水管网是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:2022 时间:2015-06-22
  • 对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 0 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:566 时间:2015-06-12
  • 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1 稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,...查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:521 时间:2015-06-10
  • 一、高层民用建筑消火栓给水系统 1.建筑高度与系统类型 (1)建筑高度小于50m消火栓系统不分。区,2台消防泵(1用1备),上下成水平环管。如有困难(长条形建筑),也可采用纵向环管代替上下水平环管。(2)建筑高度大于50m且小于100m(分高低两区)。①高低区各用2台消防泵、低区采用比例式减压阀的方式。优点是:任一区系统维修时另一区系统能正常工作,采用比例式减压阀则可免除低区消防水箱,当分界面发生...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:988 时间:2015-06-09
  • 内容摘要:高层建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高,特别是防火安全的设计。安全可靠是最重要的,但要在保证安全的同时达到经济合理,尽量节省投资,使得维修管理方便,我们还要在设计当中认真考虑,细心比较,这样才能把工程做得更完善。 关键词: 建筑设计消防 给水 高层民用建筑 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:438 时间:2015-06-09
  • 建筑室外消防给水管网的设计要求是什么? 是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20L/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:835 时间:2015-06-08
  • 建筑室外消防给水系统的设置原则是什么? 《建筑设计防火规范》(GBJ 16一87)规定:在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建设设计时,必须同时设计消防给水系统。 但对于耐火等级为一、二级且体积不超过3000m^3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。 因为上述两种情况的消防用水量不大,通常消防队第一出动力量就能控制和扑灭火灾。当设置消防...查看详情

    用户:co1432776778828 浏览量:713 时间:2015-06-08
  • 本帖最后由 版专攻 于 2015-6-1 10:24 编辑 【摘要】本文对高层建筑消防给水方式?系统布置及超压问题,提出了应对策略和可靠性研究措施,旨在为消防设计部门提供价值性资料? 随着社会经济的快速发展和城市用地的日趋紧张,高层建筑的兴建已成为城市居民建筑发展的趋向所在?高层民用建筑由于火势蔓延迅速?扑救难度大?火灾隐患多?事故后果严重,且受到消防车水泵压力和水带的耐压强度等限制,一般不能直...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:801 时间:2015-05-31
  • 结合三个工程实例,分别探讨了室内外消火栓系统采用临时高压制或低压制、分开或合用的系统设计,并结合相关规范,认为消火栓系统的设计应结合工程特点,在满足规范及使用要求的前提下,尽量做到“安全、经济、先进”。一、相关规范要求《规范》第8.1.3条规定:“室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10米;当采用低压...查看详情

    用户:东来东往007 浏览量:5276 时间:2015-05-25
  • 建筑室外消防给水系统是由哪几部分组成的? 在一般情况下,建筑小区的消防用水均取自市政给水管网。但有时因建筑小区的地点离市区较远。周围没有市政给水管网,或者是用水量较大,城市给水量远远不能满足要求。在这种情况下就要求建筑小区自备水源,形成一个完整的独立给水系统。其系统的组成,有的比较复杂,有的则比较简单,不尽相同。 (1)合用的室外消防给水系统的组成 生活、生产、消防合用的室外消防给...查看详情

    用户:nnn6666 浏览量:765 时间:2015-05-20
  • http://image.co188.com/upload/original/78/1430902978.jpg 给排水每日精选: 高层建筑消防给水系统及可靠性研究 高层建筑物的火灾特点,决定了建筑物内必须设置消防给水设施以自救为主,消防给水系统是高层建筑消防灭火系统中的重要组成部分。阐述了高层建... 关于建筑室外消防给水管网的设计要求你学了么 (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,...查看详情

    用户:hxj2186 浏览量:795 时间:2015-05-06
  • 建筑给排水图片1

    高层建筑物的火灾特点,决定了建筑物内必须设置消防给水设施以自救为主,消防给水系统是高层建筑消防灭火系统中的重要组成部分。阐述了高层建筑消防给水的几种形式,对高层建筑消防给水系统超压和泄压问题进行了分析,最后在进行消防给水系统可靠性研究基础上进行了小结。 5127134 1、高层建筑消防给水的几种形式 (1)高位消防水池供水形式。 这种供水方式是在高层建筑的屋顶设置大容量消防水池(...查看详情

    用户:hxj1111 浏览量:816 时间:2015-05-06
  • 建筑给排水图片1

    建筑室外消防给水系统类型有如下几种: 1.按消防水压要求分类 (1)高压消防给水系统。高压消防给水系统指管网内经常保持足够的消防用水量和水压,火场上不需使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火。低层建筑小区采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保证生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时、水枪的充实水柱不应小于10m;高...查看详情

    用户:enenha5 浏览量:852 时间:2015-05-06