  • 变压器图片1

    初始参数: 无电容补偿时,某单相变压器二次电压范围为314~197~80V,常用电压为260V,自然功率因数为0.7,要求补偿后功率因数大于0.92。 补偿单相变压器等值参数分析 以单相变压器为例进行等值参数分析(视在容量15000kVA,常用电压260V): 变压器有功功率为15000×0.7=10500kVA; 变压器无功功率为10712kvar; 根据变压器有功功率等于U22/R,可计算出R...查看详情

    用户:hevens00 浏览量:879 时间:2019-12-06
  • 1、非纯瓷套管试验 1.1绝缘电阻。将套管用吊车吊起或用支架悬空,并使套管竖直,用 2500V 绝缘电阻表分别测量接线端对末屏及法兰的绝缘电阻,其值在相似的环境条件下与出厂值比较,不应有太大偏差;对于66kV以上有抽压小套管的电容型套管,应用 2500V 绝缘电阻表测量“小套管”对法兰的绝缘电阻,其值不应低于 1000M。 1.2介损测量。用正接线法测量套管主绝缘对末屏的介质损耗角正切值tan...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:990 时间:2019-09-04
  • 变压器是一种非常重要的电气设备,变压器所起到的作用是变换电压,即起到升压作用或者降压作用,但是并不改变电压的性质。电厂发电所产生的交流电需要通过输电线路传输给用户,首先需要用升压变压器来使电压升高经过输电线路传输至在用户一侧,再用降压变压器使电压降低至用户所需要的电压。 变压器原理 1、一个简单的单相变压器由两块导电体组成。当其中一块导电体有一些不定量的电流(如交流电或脉冲式的直流电)通过,...查看详情

    用户:qq_1563871976151 浏览量:619 时间:2019-08-06
  • 变压器图片1

    一、柱上变压器安装 1.柱上变压器台采用双杆等高布置方式,常用电杆为12米、15米非预应力混泥土杆,变压器安装方式为侧装,高压引线为架空绝缘线侧面引下。 2.变压器、综合配电箱中心线位置应与槽钢中心线保持一致。 3.变压器、综合配电箱水平倾斜不大于台架根开的1/100。 二、变压器成套配送 1.所有...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:3109 时间:2019-07-09
  • 电力系统中,接地故障常常是故障的主要形式。因此,大电流接地系统中的变压器,一般要求在变压器装设接地(零序)保护,作为变压器本身主保护的后备保护和相邻元件接地短路的后备保护。变压器接地保护是由装在变压器中性点与接地点之间的电流互感器、放电间隙、变压器综合保护装置组成。 变压器中性点直接接地保护普遍采用以下接线,见图1。 图1 变压器中性点隔离开关在合位,即变压器中...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2538 时间:2019-05-30
  • 变压器图片1

    6155853 有的变压器中性点直接接地,有的变压器中性点经间隙接地,变压器中性点的保护主要是反映接地故障。 情况1:当系统发生接地故障,中性点接地的变压器应装设零序电流保护,可由两段组成,每段各带两个时限,短时限动作于断开母联或分段断路器,缩小故障影响范围,长时限动作于断开变压器各侧断路器。 情况2:当系统发生接地故障,中性点接地的变压器跳开后,电网零序电压升高或谐...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:3447 时间:2019-05-22
  • 变压器图片1

    1、什么叫变压器? 在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。 例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。 2、变压器是怎样变换电压的? 变压器是根据电磁感应制...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2672 时间:2019-04-29
  • 变压器图片1

    变压器是连续运行的静止设备,运行比较可靠,故障机会较少。但由于绝大部分变压器安装在户外,并且受到运行时承受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,在运行过程中不可避免的出现各类故障和异常情况。 1、变压器的常见故障和异常 变压器的故障可分为内部故障和外部故障。 内部故障指的是箱壳内部发生的故障,有绕组的相间短路故障、一相绕组的匝间短路故障、绕组与铁芯间的短路故障、绕组的...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:3082 时间:2019-04-25
  • 变压器图片1

    变压器是输配电系统中一种极其重要的电器设备,但由于各种原因,在运行中有时会出现故障。按照检修工作的性质,变压器检修分为大修和小修。习惯上油浸变压器凡是需要放油吊芯(或吊开钟罩)进行检修的则称为大修;如果不需要放油,不吊芯(吊开钟罩),只在外部检修或补油、进行油处理称为小修。 6113794 一、常规的变压器检修流程 1、清扫套管,检查瓷套有无放电痕迹及破损现象; ...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2833 时间:2019-03-06
  • 变压器图片1

    当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。中性点分电源中性点和负载中性点。由中性点引出的导线称为中性线,简称中线。 如果中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线。 通常220伏单相回路两根线中的一根称为"相线"或"火线",而另一根线称为"零线"或"地线"...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:3730 时间:2019-03-01
  • 变压器图片1

    变压器运行时出现的异常情况主要有:上层油温超限,油色油位异常,气体继电器报警,冷却系统故障及色谱分析不正常等。运行人员发现变压器异常运行时,应及时分析其原因,性质及影响,采取适当的处理措施,以防故障扩大,保护变压器的安全运行。 6109854 一、上层油温升高 1. 检查变压器的负荷和冷却介质的温度是否发生了较大幅度的变化,并根据有关技术记录,与该负荷和冷却介质温度应...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:1858 时间:2019-02-26
  • 变压器图片1

    6105371 首先认识一下:变压器的中性点 6105372 6105380 有的变压器中性点直接接地,有的变压器中性点经间隙接地,变压器中性点的保护主要是反映接地故障。 6105382 情况1:当系统发生接地故障,中性点接地的变压器应装设零序电流保护,可由两段组成,每段各带两个时限,短时限动作于断开母联或分段断路器,缩小故障影响范围,长时限动作于断...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:4283 时间:2019-02-14
  • 摘要:变压器能够实现电力系统中电压等级的转换,在长距离电力传输中得到非常广泛的应用,有效解决了电能传输过程中的能量损失。干式变压器是变压器中的一种,具有体积小,维修方便的优势,但是与此同时该系统在使用过程中还存在着很多问题,如绕组故障、开关故障以及铁芯故障等等,影响其正常运行。因此文章主要就干式变压器常见故障进行分析,并且给出解决故障的措施,希望能够为干式变压器的正常运行提供可以参考的意见和建议。...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:1685 时间:2019-02-13
  • 变压器图片1

    变压器容量选择 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。 不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。 如果变压器容量...查看详情

    用户:电气一周 浏览量:8936 时间:2018-05-18
  • 【导读】变压器的安全运行管理工作是我们日常工作的重点,通过对变压器的异常运行情况、常见故障分析的经验总结,将有利于及时、准确判断故障原因、性质,及时采取有效措施,确保设备的安全运行。5732966变压器渗漏油不仅会给电力企业带来较大的经济损失、环境污染,还会影响变压器的安全运行,可能造成不必要的停运甚至变压器的损毁事故,给电力客户带来生产上的损失和生活上的不便。因此,有必要解决变压器渗漏油问题。常...查看详情

    用户:monkey07 浏览量:901 时间:2017-02-28
  • 1、油浸变压器有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。2、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?答:半绝缘就是变压器的*近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。3、变压器在电力系统中的主要作用是什么?答:变压器在电力系统中的...查看详情

    用户:tmgcs7 浏览量:827 时间:2016-09-18
  • 欢迎大家点赞自取:)...查看详情

    用户:qq_1468458752021 浏览量:644 时间:2016-08-26
  • GB 50148-2010 电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:2491 时间:2016-05-30
  • 电气施工图图片1

    CAD图纸共享:数字式变压器保护柜电气原理图(34-B1871S-D0012-16) 5513190...查看详情

    用户:co1458203781783 浏览量:541 时间:2016-04-21
  • 请教大神,选择变压器型号时,对于SCB9,SCB10,SCB11系列变压器,他们之间的区别是不是就是绝缘等级不一样?那有没有哪本规范里面有明文规定,各类型的项目对所选用的变压器的绝缘等级有具体的要求呢?...查看详情

    用户:有一片海滩 浏览量:663 时间:2016-03-18