水泵水箱更新时间:2024-05-21 12:34:06

本专题为土木在线水泵水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 3.当水箱采用水泵加压进水时,进水管是否可设浮球阀? 根据建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)3.7.7-4 当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设电动阀,由水位监控设备实现自动控制。电动阀应与进水管管径相同。 根据给排水最新设计手册(第二册,建筑给水排水)1.8.3-(2) 当水...查看详情

    用户:zhourongsz1 浏览量:2549 时间:2006-12-04
  • 一组生活水泵控制多个塔楼的生活水箱供水. 采用高低水位进行控制. 那么各个水箱的进水管处安装的什么阀门来控制高低水位呢,是电动阀吗? 谢谢!...查看详情

    用户:malong_555 浏览量:1605 时间:2006-10-21
  • 2台PP耐腐蚀水泵 一用一备 水泵Q=15M3/H H=15m N=1.5KW PP材质耐腐蚀集水箱 PP板厚必须大与2CM 水箱容积为8--10个立方米. 对东西的基本要求就这些 价钱不是问题 但是一定要是耐腐蚀的 不要打电话 不要发邮件给我 你的东西好我自然会跟您联系 谢谢!!~~...查看详情

    用户:gaoshengjie1313 浏览量:796 时间:2006-10-08
  • 书上说什么市政在一天内能满足水压水量的情况下设水箱,不懂什么意思! 现在设计厂房消火栓高度10米,市政压力30米,算算好象不需要水泵,但是同事 说可能要设屋顶水箱,至于为什么他也不知道,有人知道的吗?!...查看详情

    用户:mishizhiling 浏览量:1621 时间:2006-09-06
  • 有一厂房,室内消防用水量为10L/S,室外消防用水量为25L/S,最不利消火栓出口的标高为10m,假设0.00m为室外地平面标高,根据防火规范需设一个消防水池(厂房在其150m的保护半径内); 请问:1、消防水池的作用是仅供消防车取水还是有其他作用? 2、是否应设消防水泵、高位水箱?...查看详情

    用户:lideyun 浏览量:816 时间:2006-08-15
  • 现有一工程采用热回收机组,热水过热回收器后进日用水箱,水箱在屋顶,请问生活用水管子出日用水箱后的加压泵的扬程如何选择?急!!!...查看详情

    用户:chenxinping123 浏览量:1667 时间:2006-07-28
  • 某宾馆的卫生热水供应系统,热水箱和循环水泵置于屋顶,水泵向屋顶水箱供水;用户经常反映:打开热水龙头长时间出冷水,很长时间才开始有热水,试分析原因并提出整改措施?...查看详情

    用户:zlrqybg 浏览量:3721 时间:2006-06-14
  • 我知道上海地区消防水泵可以直接从市政抽水 那么生活水泵呢?也可以吗?...查看详情

    用户:cranberry 浏览量:2216 时间:2006-06-03
  • 四个屋顶生活水箱,每个水箱进水由电磁阀控制,该电磁阀与水箱水位联动,当水箱低水位时开启,水箱高水位时关闭,在屋顶水箱间设电磁阀控制箱,地下设生活水池及生活泵房,设二台互备自投生活泵,水泵启停与水箱水位联动,要求任一水箱低水位时启泵,所有已经发出启泵信号的水箱均发出停泵信号后才可停泵.如何实现这一启停泵模块的二次接线....查看详情

    用户:sizhilu 浏览量:2013 时间:2006-05-08
  • 供热锅炉95-75度,的补水系统系统的问题。 技术措施上说:补水泵的流量,应根据热水的正常补给水量和事故补给水量确定,并宜为正常补给水量的4-5倍。正常补给水量一般按系统水容量的1%考虑。初步设计时可按循环水量的1%估算。 问题是系统水容量的计算比较复杂,还有就是它们本身有相差很大,现在做的是施工图,有什么好的方法来计算补水量呢?在设计院的朋友怎样处理这样的问题呢?如果按循环水量来估算,有多大的差...查看详情

    用户:hufei551 浏览量:10054 时间:2006-03-23
  • 某小区三个小高层住宅,11层,楼内是仅有消防栓系统,在一栋楼上设有一12立方的高位水箱.满足三个楼的消防栓给水系统,和两个单独地下车库的喷淋给水和消防栓给水.后来在小区外网设计中又设计了消防水池....我觉得可以取消掉楼上的高位水箱,高位水箱主要起到满足前期消防用水的需求,但是小区的消防水池就可以保证.所以就可以取消掉高位水箱...同志们有何高见??????同意否????...查看详情

    用户:longlong9917 浏览量:2875 时间:2005-12-26
  • 为什么变频泵就不需要用到水箱?它和生活水泵区别在哪?给水方式有一种叫做生活水泵-屋面水箱再到各用水点,但是如果采用变频泵时就似乎不需要屋面水箱了,这是什么原因?水箱的调峰作用难道对变频泵不适用吗?还是说变频泵能无时不刻保持水管内的水量和压力,也就不需要屋面水箱来调节了,真的这么先进啊?...查看详情

    用户:flyingspray 浏览量:8008 时间:2005-12-15
  • 现在在一家甲级建筑设计院实习,根据指导老师的要求看了一些前辈设计过的图纸,发现了一些问题想请教大家,生活水泵到屋面水箱再到各用水点的给水方式与变频泵给水有何区别?我的理解不都是用水泵吗?并且不都是把市政水引到生活水池里然后通过水泵加压供水吗?为什么还要加压到屋顶水箱再到各用水点呢,这样还不如用变频泵供水吧?...查看详情

    用户:flyingspray 浏览量:4254 时间:2005-12-10
  • 天正给排水图片1

    不知道为什么,我用水泵间绘制水箱命令总是形不成圆柱体的三维透视图 具体见图 图一是命令选择项 图二是命令结果 1648938...查看详情

    用户:wang1975 浏览量:727 时间:2005-12-05
  • 一组水泵控制多个水箱的方式,是可以采用电动阀进行控制的. 我的问题是:这种控制方法的前提是不是必须各个水箱的高度和水位必须一致. 如果水箱高度有差异,水位不同.这种控制方式还适用吗?谢谢!...查看详情

    用户:malong_555 浏览量:871 时间:2005-11-22
  • 昨天一个朋友问了个问题,假设水泵扬程40米, 屋顶水箱与水泵出口轴线的高差45米, 即静压大于扬程, 此时水泵能够出水吗?我也被问糊涂了。由于平时设计水泵的扬程肯定高于静压, 没想过水泵能不能出水的问题, 直观的理解,火灾初期,水泵、水箱联合供水,即使一高一低, 也类似两台扬程不一的消防泵并联供水,低扬程的泵为什么不能出水呢?...查看详情

    用户:sophia_super 浏览量:8301 时间:2005-11-21
  • 当水箱直接利用室外管网压力进水时,进水管出口应装设液压水位控制阀或浮球阀,当水箱由水泵供水时,应如何控制?...查看详情

    用户:mapengtao116 浏览量:2366 时间:2005-11-20
  • 1、低层建筑中、可以采用前十分钟天面水箱供水,以后采用市政自来水供水吗? 如果可以,需在设加压水泵吗?流量应为10L、5L?需要气压罐吗? 2、低层建筑中没有天面消防水箱可以吗?有何措施保证? 3、稳压设备中,喷淋稳压的流量为多少?是否一定要设气压罐?作用?...查看详情

    用户:bif 浏览量:1458 时间:2005-11-02
  • 双管同程式机械循环热水供暖系统循环水泵和膨胀水箱如何设置? 以前都是按惯例将循环泵和膨胀水箱设置在靠近锅炉或热交换器等热源的回水总管上的,这次的系统最远端的供暖点距离热源(热交换器房)100多米,并且高差达到了17米,将膨胀水箱设置在热源附近就必须搭建17米高的塔,这显然是不可行的。如果将膨胀水箱设置在最远端供暖点附近,膨胀水箱应该是设置在循环水泵总回水管的吸入口附近的,那么是否可以将循环水泵也设...查看详情

    用户:samisam 浏览量:7882 时间:2005-09-14
  • 我家定点供水,现在做了个水箱。 水箱位置在窗台上面,底距离地面100公分左右,水箱高100公分。 如果我想用水箱的水淋浴等,该用什么水泵啊。 问了些经销商,说增压水泵需要水箱位置高,我家的用不了,是吗? 还有,如果我选择自吸泵,250W的,声音是否大?放在地面,楼下的会不会受折磨啊? 自家用水,就是几个龙头,但就是想方便些,不知道,安装后“方便不方便”啊。 多谢各位,正在装修,很着急啊,我家水暖都...查看详情

    用户:luweiliuyuan 浏览量:1270 时间:2005-08-17