水泵电流更新时间:2024-04-27 09:39:18

本专题为土木在线水泵电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 给排水工程施工图图片1

    5台水泵并联,1、4备用,2、3、5工作。2是变频,3是工频,2、3一个配电柜,5单独一个配电柜。3,5都是55-62A的电流,2才43A的电流。有大神指教一下原因的吗。有没有可能是2变频器出现问题。6315230...查看详情

    用户:wx_1625469817373 浏览量:275 时间:2021-07-05
  • 给排水工程施工图片1

    5台水泵并联,1、4备用,2、3、5工作。2是变频,3是工频,2、3一个配电柜,5单独一个配电柜。3,5都是55-62A的电流,2才43A的电流。有大神指教一下原因的吗。有没有可能是2变频器出现问题。 6315229...查看详情

    用户:wx_1625469817373 浏览量:243 时间:2021-07-05
  • 我这里的空调系统,如果只开一台泵空调循环泵(55KW)运行电流正常105A左右,但是当夏季空调用户增多的时候,打开第二台泵(也是55KW),第二台泵的运行电流变成130到140A,只有把第二台泵的出口阀门关闭一部分,才能恢复到正常电流,如果打开第三台泵,运行电流也要达到130-140A,都只能把出口阀门关闭才能到正常压力,但是第一台泵的压力始终是在105A左右,这种情况下,高层用户(33层)的始终...查看详情

    用户:luotao0920 浏览量:1701 时间:2018-12-22
  • 45kW潜水泵变频控制,如何控制漏电电流小于30mA...查看详情

    用户:dsa0335 浏览量:2351 时间:2018-07-16
  • 单位有2台55KW的水泵,控制柜是软启动柜,一开始软启动启动不起来,调整了软启动参数后,水泵能启动,但是电流一直在160A左右降不下来,请问是怎么回事情啊,是软启动控制的问题,还是水泵问题?软启动后160A的时候跳旁路:'(好久都查不出问题...查看详情

    用户:飞天华华 浏览量:3448 时间:2017-06-29
  • 我们的水泵设计参数为功率18KW,扬程32米,我们实际选型的水泵:功率15KW,扬程34米,格兰富的水泵.实际运行过程中发现水泵的运行电流20A(额定电流为27A),空调主机进出水温差只有2度左右,效果一直不太好.哪个地方有问题了,急死了! 有大神帮克分析一下吗,谢谢!!!!...查看详情

    用户:psuudng 浏览量:2505 时间:2016-09-22
  • 如有台潜水泵铭牌标注380V,60KZ,额定电流18A,7.5KW,杨程36米,工作时为什么电流会高达31A呢...查看详情

    用户:qq_1469374304312 浏览量:998 时间:2016-07-25
  • 刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?...查看详情

    用户:angei83 浏览量:21917 时间:2016-07-14
  • 今天看到西安热工院的一个水泵试运方案,里边提到了“水泵试运过程中,记录启动电流回落的时间与水封泄露量”这个为什么要记录,这两个数据能表现出来什么意义?...查看详情

    用户:co1468034056312 浏览量:1818 时间:2016-07-09
  • 我们单位污水站里,有一台污水泵,4.KW,刚启动时电流正常,上水也正常,可不过十分钟,出水变小,电流也变为6.7,.且前后三项的电流均平衡,..电机检测没问题,,换一电源线工作正常.. 请问我以前用的是塑铜线,没有接头阿?这是镇么回事?求教.....查看详情

    用户:tailuning 浏览量:3864 时间:2013-11-15
  • 工地新建水泵房,4台水泵,上海连成125GDL100-20×3,功率30KW,变频器ACS510,水泵变频工作时,变频器显示23HZ,电流表没有读数,打电话问售后,说是电流很小,电流表就没有读数,手动启动泵时电流表有读数。请问这现象是正常的吗。...查看详情

    用户:hjb3250 浏览量:1685 时间:2013-11-14
  • 公司的消防水泵启动所需电流为150A,公司生产所需电流也为150A。 目前公司能提供的电流为200A,也就是说,在生产的情况下,消防水泵都是不工作的。 生产以及消防水泵只能二者选一。 想请教一下,这种情况是否符合法规? GB50016-2006上面讲到说“消防水泵应保证在火警后30S启动”,但是在网上又查到说“消防水泵的动力要求为”保证在火警后5分钟内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转”。 这两...查看详情

    用户:monkeychen0111 浏览量:1075 时间:2013-05-29
  • 你好,我单位采购了一台长征泵业公司的80GDL54-14×6使用时电流为75A,未敢长时间使用,铭牌的额定电流为35.5A。前期使用的是开利的泵配置的电机为22KW扬程为80米流量为50.4米³/时规格为20×4,使用中电流与铭牌相符42.5A.。 之所以选择长征的泵是在对比过扬程和流量基本相同的情况下而长征的配置电机为18.5KW 这样算下来节省不少的电费,不成想买回来尽然不敢用。请教各位不知问...查看详情

    用户:kelwxq 浏览量:6355 时间:2012-08-05
  • 请教各位前辈: 现有一台在用的37KW消防水泵,Y起动电流为117A启动6秒钟后电流仍不下降,转角后交流接触器全断开。100A空气开关没有跳闸。 拆开6条出线无载试运行二次线路,星角转换正常投入。 请教这是什么原因造成此故障?是电气原因还是水泵原因?还是管道故障造成? 恳求赐教,谢了! 紫沙壶...查看详情

    用户:hhkkss23888 浏览量:9024 时间:2012-06-25
  • 同上,220KW潜水泵电机,开启运行一段时间后,电流由410安下降到320多安,这是什么原因呢? 电机是刚安装上去的,抽的是海水!有谁能判断出是什么原因?...查看详情

    用户:addguy 浏览量:8525 时间:2011-09-28
  • 请教:一台电机带着一台泵,电机的电流随着出口阀的开大,而增大,我怎么就不理解呢?...查看详情

    用户:lvkewei 浏览量:3096 时间:2011-07-02
  • 有两台相同型号的离心水泵,连接管道口径为DN100,水泵电机名牌上标明功率15kW ,额定电流为30.3A。把这两台电机拆开泵体(只运行电机),两台电机三相空载电流是一样的。 现在问题是这两台离心水泵安装在同一地点,所供给管路长度相同,运行起来一台水泵电流为23A ,另一台水泵电流为34A,这电流为34A的电机经常会因热过载继电器动作而停机。请问为甚么两台一样型号的水泵的电流会相差哪么多? 本帖最...查看详情

    用户:asmdl 浏览量:4966 时间:2010-09-19
  • 请教高手回答 请分析原理啊!!! 谢谢啦! 电流变大或变小的原因是什么。...查看详情

    用户:a510477028 浏览量:2552 时间:2010-06-18
  • 一台无锡亿志离心式水泵,流量1000m3/h,功率110KW,平时运行电流在180A左右,现在发现该水泵启动后,电流只有70A.BUZHI 不知是何原因,请各位帮忙分析一下。:离心式水泵...查看详情

    用户:huarunxinshou 浏览量:3706 时间:2010-04-06
  • 如何判定某一工况下的水泵的电流是否正常, 刚刚进入一暖通公司,以前做控制的,对这个问题不懂,求大家帮帮忙。...查看详情

    用户:longxiao-2 浏览量:1320 时间:2010-01-06
推荐专题