5台水泵并联,1、4备用,2、3、5工作。2是变频,3是工频,2、3一个配电柜,5单独一个配电柜。3,5都是55-62A的电流,2才43A的电流。有大神指教一下原因的吗。有没有可能是2变频器出现问题。6315230...查看详情
5台水泵并联,1、4备用,2、3、5工作。2是变频,3是工频,2、3一个配电柜,5单独一个配电柜。3,5都是55-62A的电流,2才43A的电流。有大神指教一下原因的吗。有没有可能是2变频器出现问题。 6315229...查看详情
我这里的空调系统,如果只开一台泵空调循环泵(55KW)运行电流正常105A左右,但是当夏季空调用户增多的时候,打开第二台泵(也是55KW),第二台泵的运行电流变成130到140A,只有把第二台泵的出口阀门关闭一部分,才能恢复到正常电流,如果打开第三台泵,运行电流也要达到130-140A,都只能把出口阀门关闭才能到正常压力,但是第一台泵的压力始终是在105A左右,这种情况下,高层用户(33层)的始终...查看详情
如有台潜水泵铭牌标注380V,60KZ,额定电流18A,7.5KW,杨程36米,工作时为什么电流会高达31A呢...查看详情
今天看到西安热工院的一个水泵试运方案,里边提到了“水泵试运过程中,记录启动电流回落的时间与水封泄露量”这个为什么要记录,这两个数据能表现出来什么意义?...查看详情
请教各位前辈: 现有一台在用的37KW消防水泵,Y起动电流为117A启动6秒钟后电流仍不下降,转角后交流接触器全断开。100A空气开关没有跳闸。 拆开6条出线无载试运行二次线路,星角转换正常投入。 请教这是什么原因造成此故障?是电气原因还是水泵原因?还是管道故障造成? 恳求赐教,谢了! 紫沙壶...查看详情
一台无锡亿志离心式水泵,流量1000m3/h,功率110KW,平时运行电流在180A左右,现在发现该水泵启动后,电流只有70A.BUZHI 不知是何原因,请各位帮忙分析一下。:离心式水泵...查看详情