框架结构主梁对结构的刚度贡献大吗...查看详情
如题,框架结构没有地下室的那种建筑,我问了我们设计院的人了,他说不建模,但是我在网上搜索这类问题的时候有人说建模也有人说不建模,我就懵了,如果不建模那首层墙体的重量pkpm不就少算了吗?那传给基础的力不就小了吗?如果这样做的话那计算出来的基础不就不安全了么?好多疑问啊!求各位大神解答,小弟在此谢了。...查看详情
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2015-1-2 23:57 编辑 【刀哥】框架结构施工图绘制方法(包括柱,基础,梁,板,手工) 该视频仅是针对新手,希望对初学者有所帮助 主要是左手键盘,右手鼠标的应用,这是基本功。 完了就可以用更快捷的方法,基于BIM技术的思想。 绘图的方法主要块,布局,外部参照等,具体根据大家的习惯选择。主要内容: 1、 轴网的绘制 2、 柱施工图的绘制 3、 基础施工图...查看详情
RT 各位大师,小弟做的7层框架,8度三组,除了如图剪力过大,其他各项指标稳定,由于核心区箍筋面积太大,暂时无法解决,无奈之下,发帖求助,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999、、:'(:'(...查看详情
RT 两梁搭一根柱子,节点不重合,偏心的时候只把柱子布置在右边的节点上,左边没布置,计算结果是这样的,反复计算无法解决,求大师们分析分析,系诶而 4985875 4985876 4985877 4985878...查看详情
求大神指教,一根LL梁各跨间配筋不一样且钢筋直径也不一样,我钢筋直径都调相同有意放大了配筋,这样做可以吗?如果可以,麻烦告诉一下利弊,谢谢!...查看详情
有人有六层框架结构办公楼结构设计施工图吗?...查看详情
求在设计院的大神发一套多层的钢框架结构施工图,(PKPM建模、结构施工图),小弟感激不尽。即将要第一次一个钢框架结构。...查看详情
单跨框架结构的高层建筑属于超限高层吗?在哪里有规定?...查看详情
三层职工宿舍楼,框架结构,内设活动室,开水间...查看详情
框架结构梁板柱截面尺寸估算小程序分享...查看详情
最近做了这么一个项目,一层是食堂,二层是体育馆,屋顶用钢结构,我们工程师让我把下部的框架结构和上面的钢结构单独算,但是上部钢结构的荷载如何加载在框架结构上?就是PKPM建模的时候,如何把钢结构的荷载加载在结构上?应该是集中荷载,但是集中荷载的点如何确定?求解答...查看详情
无地下室框架结构整体计算模型的讨论...查看详情
本人结构新手一枚、在出板图时出现板裂缝超限的情况、问同事说板裂缝超限一个方向裂缝超就改另一个方向上板的底筋、、、求大神解释原理、、...查看详情
关于抗震设计规范里面的6.3.4-2里面怎么理解? 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;...查看详情
4977157 请问,我有一根7跨的梁 左起第一跨的跨度是16.2m 其余为8.1米柱距 请问我大概要设置多大的梁截面才符合?师傅说,最好不要设置组合梁。 4977157...查看详情
多层框架结构第二层与第一层质量比为1.77(第一层为地下部分,一层梁为地框梁,没有板,没有地下室,),【高规3.5.6】楼层质量沿高度宜均匀分布,楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量的1.5倍。 如何调整?多层结构需要满足【高规3.5.6】吗?...查看详情
本人一项目为医院住院病房楼、、在结构计算时周期的第一、第二、第三周期如下附图所示的结果。记得以前看过书说多层的无需控制周期比、但是还是感觉平动和扭动的系数不合理、、求大神解释、、万分感激了 4976100...查看详情
当框-剪结构中,在规定的水平力作用下,结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值大于80%时, 这种少墙框架是属于框架结构还是属于框-剪结构? 它的层间位移角怎么控制?...查看详情
图纸简介: 本套图纸含有基本的建筑图及全套的结构施工图(含结构设计说明,基础,柱,梁,板,大样,及楼梯),项目是三层商业楼,抗震设防烈度7度,场地土类别三类,基础是预应力混凝土空心方桩,采用《苏G/T17-2012》HKFZ-AB 400(240)-15 a。 投稿网友: cshcall 上传时间: 2014-09-22...查看详情