框架结构更新时间:2025-12-10 06:55:23

本专题为土木在线框架结构设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与框架结构设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 两栋四层框架结构办公楼,相距30米,在两者之间屋顶处加设采光顶篷,一端铰接,另一端采用滑动支座,且均设置在两楼屋顶,这个建筑是否属于连体结构?...查看详情

    用户:lyg20030908 浏览量:574 时间:2015-04-28
  • 注明:原文作者Kingckong 问题描述:“抗震不利地段”上的多层框架结构需要采取哪些加强措施,计算和施工图设计中需要注意什么)?各位老师,预应力管桩,桩顶位于-5.1000,场地大面积开挖后,由于淤泥质土属于流塑性,发现桩顶倾斜,偏位比较严重,应该怎么处理比较合理?场地不适宜补桩了吧? @Kingckong的答复: 1.局部不利地形的地震作用的提高,按抗规4.1.8条条文说明的方法计算...查看详情

    用户:咦是你哈 浏览量:14774 时间:2015-04-28
  • 框架结构设计手算部分——新手初期设计必看...查看详情

    用户:谢霆锋 浏览量:576 时间:2015-04-28
  • 混凝土结构图片1

    纯框架结构层间位移角的最大值发生在哪里呢 曾经我 一直以为认为框架发生的是剪切变形 层间位移角最大应该是在底部 第一层或者第二层 可是我今天用pkpm做出来结果不是这样 大家看看这究竟是为什么啊 5116219 5116219...查看详情

    用户:高管 浏览量:2166 时间:2015-04-27
  • 混凝土结构图片1

    5115608 我刚学完多层框架结构这一章,想问一下这个题怎么解决。根据题目里的提示,这个刚架在水平力增大后,在梁端会形成生塑性铰,然后结构就变成排架来考虑;最终,一边柱底部也形成塑性铰,然后整个结构当成悬臂梁来考虑;直至两边柱底部都形成塑性铰,结构破坏,求助大家。 5115608...查看详情

    用户:小南瓜6号 浏览量:1621 时间:2015-04-25
  • 简介:这是某单位九层框架结构办公楼给排水设计图,图纸包括:给排水设计施工说明、给排水平面图、自喷平面图、给水系统展开图(一)、排水系统展开图(二)。 投稿网友:daghy 上传时间:2015-02-26 http://res.co188.com/data/drawing/read/35/62342535/1425348718035829.dwg.2000.jpg.midscreen.jpg htt...查看详情

    用户:daghy 浏览量:553 时间:2015-04-22
  • 简介: 该图纸为大连市多层框架结构办公楼建筑设计施工图,包括:总平面图,图纸目录,建筑设计说明,材料做法表,构造做法表,地下一层平面图,一层平面图,二层平面图,三层平面图,四层平面图,五层平面图,屋面排水示意图,各轴向立面图,1-1剖面图,2-2剖面图,3-3剖面图,楼梯间详图,墙身大样图,节点详图等。 补充说明:该套图纸供包括了七栋办公楼的建筑施工图,其中六栋为多层办公楼(五层),一栋为高层办公...查看详情

    用户:daghy 浏览量:725 时间:2015-04-22
  • 据资料记载 一般高层均为框剪结构,而多层一般会采用框架结构。框架结构与框剪结构的区别在外人看来“框架柱与剪力墙一体”(一般绑扎钢筋浇筑后一般看不出柱子在哪里)的为框剪结构,而框架结构中柱子是独立的一根。 以上是一个进入现场学习才1年多时间做建筑安装专业的外行人的所见所闻。...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:2409 时间:2015-04-22
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-21 23:21 编辑 、 高层建筑柱子砼等级与梁板砼等级不一致(如柱C45,梁板C35),梁板柱交接出该如何施工?...查看详情

    用户:co1429608051270 浏览量:654 时间:2015-04-21
  • 建筑方案设计图片1

    请假各位大师帮忙看一下,立柱数量与大小是否合理(400*400),梁(400*240)是否可行。 房宽20400mm,进深12600mm,走廊2000mm,采用框架结构,三层,每层层高3600mm,三层楼板高10.8米,片瓦屋顶,屋脊最高处12.6米。 谢谢 5108847...查看详情

    用户:junfengshi 浏览量:633 时间:2015-04-20
  • 问题描述:抗震规范式6.2.2-1中,ηc在一级框架结构取值1.7,但式6.2.2-2是专门为一级框架结构的,这不是重复矛盾了吗,况且条文说明中,明确表示“对于一级框架结构和9度时的一级框架,明确只需按梁端实配抗震受弯承载力确定柱端弯矩设计值;即使按增大系数的方法比实配方法保守,也可不采用增大系数的方法。”(P345)。 是否我可以认为抗规6.2.2-1的ηc=1.7是派不上用处的。 请看混规1...查看详情

    用户:花开半夏不留念 浏览量:2877 时间:2015-04-20
  • 简介:本图纸为框架结构住宅小区建筑施工图,抗震设防烈度为7度,共83张。图纸内容包括:图纸目录、门窗表2、建筑设计总说明、居住建筑节能设计专篇、15#住宅非机动车库平面图、15#住宅一层平面图、15#住宅二~九层平面图、15#住宅十层平面图、基础平面图、一层柱配筋平面图、一层梁配筋平面图、一层板配筋平面图、2-18层柱配筋、等图纸,内容完善,下载后可以借鉴套用。 投稿网友:daghy 上传时间:2...查看详情

    用户:daghy 浏览量:400 时间:2015-04-17
  • 混凝土结构图片1

    原文作者:知乎猪小宝 框架结构真的抗震吗?真的。当然了,前提是设计、施工质量有保证的框架结构。就像牛奶肯定对身体有好处,但是含三聚氰胺的不算。 为什么框架结构能够抗震呢?建筑结构的尺度一般都很大,而且绝大多数建成之后都被掩盖在装修材料之下,可能很少有机会能够一览全貌。那我们就用身边的小例子来说明吧。 抗震能力,可以简单理解成承担水平荷载的能力。你站在公交车里,没抓扶手,公交车突然启动或者刹车,你...查看详情

    用户:花开半夏不留念 浏览量:5525 时间:2015-04-17
  • 简介:这是某小区四层框架结构联排别墅给排水设计图,图纸包括:给排水设计说明,图例,材料表、给水系统图、排水系统图、卫生间大样图、给排水平面图。 投稿网友:daghy 上传时间:2015-02-15 http://res.co188.com/data/drawing/read/59/62342459/1425351164501752.dwg.2000.jpg.midscreen.jpg http:/...查看详情

    用户:daghy 浏览量:725 时间:2015-04-17
  • 简介:该图纸为某地框架结构3层幼儿园建筑设计施工图,建筑高度13.500米,建筑面积为3298平方米,图纸包括:建筑设计施工说明,屋面及室内做法表,一层平面图,二层平面图,三层平面图,屋顶平面图,立面图,剖面图,节点详图(一),1#楼梯详图,2#楼梯详图,卫生间大样,门窗大样 门窗表、 投稿网友:daghy 上传时间:2015-02-14 http://res.co188.com/data/dra...查看详情

    用户:daghy 浏览量:606 时间:2015-04-17
  • 简介:该图纸为浙江省某地5层框架结构办公楼建筑设计施工图,建筑高度为21.600米,建筑面积为21533.2m,图纸包括:建筑设计总说明,建筑节能设计说明专篇,一层平面图,二层平面图,三层平面图,四层平面图,五层平面图,屋顶平面图,立面图,剖面图,节点详图,楼梯间详图,门窗表 门窗大样图,卫生间详图。 投稿网友:daghy 上传时间:2015-02-14 http://res.co188.com/...查看详情

    用户:daghy 浏览量:580 时间:2015-04-17
  • 简介:这是某小区三层框架结构住宅楼给排水设计施工图,图纸内容包括:给排水设计说明、一层至三层、地下一层至地下三层及人防地下室给排水、消防平面图、喷洒平面图、消防系统图 喷洒原理图、给水系统图、排水系统图等图纸 投稿网友:daghy 上传时间:2015-02-13 http://res.co188.com/data/drawing/read/31/62342431/1425350024394203....查看详情

    用户:daghy 浏览量:534 时间:2015-04-17
  • :P论坛里的各位前辈,谁那里有《土木工程专业毕业设计指南-混凝土多层框架结构设计》张仲先电子版,感激不尽285538335@qq.com...查看详情

    用户:weibo_1420007091590 浏览量:3935 时间:2015-04-16
  • 采用单跨,8.4m,另一个方向多跨,三层框架,抗规6.1.5条的条文说明 里面说要加强,怎么加强?...查看详情

    用户:weisoul 浏览量:37143 时间:2015-04-16
  • 5104653 直接资料。...查看详情

    用户:型男 浏览量:1654 时间:2015-04-16