原结构为混凝土框架结构,设防类别提高后需进行加固,加固方案为加剪力墙加固和外包钢加固。如何确定剪力墙的位置和尺寸是关键,各位能否指点。谢谢。...查看详情
梁内钢筋配置规定: (2)一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。 其中:“矩形截面柱在该方向截面尺寸”“所在位置圆形截面柱弦长”表示哪里,想象不到其空间状况...查看详情
问题1、按照计算书配筋,悬挑梁配筋的时候应该注意哪些 悬挑梁抗弯纵筋面积比计算值增加15%,底筋不放大,并不小于上部钢筋的1/4~1/3,箍筋不小于8@100。主要是PKPM中,对悬挑梁是按非抗震梁计算的,故结果偏小。 解答:对于悬挑构件,配筋适当加大是可以,应该的;更应该注意悬挑构件的底部配筋,应为悬挑大的话要考虑竖向地震作用!因为悬挑梁不能破坏,抗震地区在结构上输入“硬抗”的构建,是不能破坏的...查看详情
根据《抗规》6.2.3条:一二三四级框架结构底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7,,15,1.3,1.2. 5341416 选中荷载参数后的增大1.2倍后 5341417 基础施工图 5341418 但是柱配筋的时候截面积却是这样的 5341419 没有根据pkpm的计算结果放大底层柱下端的钢筋,所以我想问一下论坛里的大神们: 1、你们这种情况是怎么做的? 2、依照pkpm的...查看详情
5331410 5331411 5331412 5331413 5331414 5331415 5331416 5331417 5331418 5331419 5331420 5331421 5331422 5331410 5331411 5331412 5331413 5331414 5331415 5331416 5331417 5331418 5331419 5331420 5331421...查看详情
我是做结构的新手,对PKPM不是很熟悉,我想问你一下,PKPM建模时,需不需要画门窗洞口,砌体结构和框架结构都要画吗?...查看详情
摘要:我们在设计过程中对梁、柱、板以及结构体系中的一些注意事项应该有清晰的认识, 使设计的工程既经济又合理。本文对多层建筑结构中的框架结构问题进行了探讨。 关键词:多层建筑;框架结构;问题;处理 随着经济的高速发展,我国多层建筑发展迅速,其设计思想在不断更新,建筑平面布置与竖向体形也越来越复杂,给多层结构设计提出更高的要求。 多层建筑采用框架结构形式,可形成内部大空间,同时也能进行灵活...查看详情
求助大神:五层的框架结构地基承载力120kpa,不属于复杂结构。持力层是粗砂。底下的土层承载力都比较好。需要做基础稳定性验算么?如果需要的话,规定出自规范哪里呀?...查看详情
各位大侠们,现有一项目需要加固,板的底筋配筋面积差300,碳纤维布间距是怎么计算出来的,用哪个公式核算,谢谢...查看详情
框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?...查看详情
本人在做装修,遇到一位小高层业主,住顶楼,要求加建 一层,空间的开间小于5米,进深大约7米,请大师支招,旧的混凝土柱怎么与新建的型钢柱良好连接?要是能有图纸做参考就更好了。多谢了:)!...查看详情
框架结构楼梯间的恒荷载应该怎么计算,求公式...查看详情
各位结构大神, 小弟最近在搞一个框架结构的幼儿园,在调模型时突然碰到一个问题, 就是YJK计算完后配筋图显示主梁剪扭超了 然后我发现通过改变主梁截面和点搭在次梁上的铰都能解决这个问题 如果这两个方法都能解决这个问题 那么我该优先选择哪个了 如果从材料用量方面考虑 点铰既能保证主梁剪扭不超又能减少次梁配筋 那不是点铰具有更大的优势么 小弟刚毕业不久 对于结构设计还有很多不懂 希望各位大神能够帮我解答...查看详情
小弟不胜感激,一直想找这个节点 找不到...查看详情
基于结构极限承载力的轻型钢框架结构的计算理论及应用研究...查看详情
本帖最后由 yoyo10828 于 2015-9-21 10:14 编辑 3.框架结构体系确定构件设计对象3.1抗竖向力危机预测结构体系:竖向力通过楼板---次梁---框架梁---柱传递到基础: 竖向力一般不在竖向构件间互相传递;在竖向荷载下,框架梁弯矩(跨中和节点)和剪力(节点位置)较大,框架梁相应位置布置箍筋和纵向钢筋提高相应位置的抗弯和抗剪承载力;在竖向力下,框架柱受弯矩和轴力,柱承载力为...查看详情
各位前辈,小弟现在做一四层框架结构,一层全高范围一侧临土,需要做挡土墙,PKPM建模时是否需要将挡土一侧的砼墙建进去,我算了两个模型,一是不建墙,挡土墙另算,二是直接将墙建进去,结果层间位移比达到1.9。第一种没有考虑墙刚度对结构的整体影响,地震作用时,结构的受力状态于实际不相符;第二种位移比肯定算不过,该怎么考虑呢? 恳请各位前辈老师不吝赐教,谢谢啦...查看详情
本人框架梁配筋中遇到如下问题,某一跨框架梁配筋结果见附件,箍筋分别是G1.6-1.6,G0.5-0.5,应该怎么配筋好呢? a10@100/150(4) 还是a8@100(4)? ( 板跨8.4m)...查看详情
本帖最后由 benben1155 于 2015-8-26 11:51 编辑 学校框架结构,北侧窗均为双框窗甲方要求,(单框三玻)设计说不节能,而且还不利于打扫卫生。窗65系列,外墙300厚。怎么安装呢还有窗台板?...查看详情
有个项目:下部两层阶梯教室(做现浇斜板)。顶部需要大开间中间无柱。故采取轻钢屋盖。 问题:这种结构体系pkpm中这么建模? 我得解决办法是:(1)采用整体建模,钢梁采用屋盖实际截面键入模型。但是位移比很大,最大都达到了2.0.这个怎么解决? (2)也有网友说不用管这个位移比,只要配筋可以就行。 这种结构体系到底该怎么设计呢?请做过的指点一下吧!...查看详情