我正负责一新建高层建筑水电专业的施工监督和认定主材.现就中区生活变频供水的几个方案提出来请诸位高手点评点评!中区供水用户共有318户.原设计的方案是:两台流量90立方每小时.扬程62米.功率30千瓦的水泵一用一备加一气压罐.现将其更改为以下两个方案.A;三台流量30立方每小时.扬程62米.功率7.5千瓦的水泵两用一备加一气压罐;B:三台流量30立方每小时.扬程62米.功率7.5千瓦的水泵加一台流量...查看详情
现在在一家甲级建筑设计院实习,根据指导老师的要求看了一些前辈设计过的图纸,发现了一些问题想请教大家,生活水泵到屋面水箱再到各用水点的给水方式与变频泵给水有何区别?我的理解不都是用水泵吗?并且不都是把市政水引到生活水池里然后通过水泵加压供水吗?为什么还要加压到屋顶水箱再到各用水点呢,这样还不如用变频泵供水吧?...查看详情
现正在施工的一个工程,需设计冷冻水泵位置,不知设计在哪里好。资料上说为减少蒸发器的冲刷最好设计在供水管上。但又有人说设计在供水管会引起制冷机报警,请已设计在供水管上有经验者告知,谢谢!...查看详情
承压锅炉的补水(软化水)应该补在循环水泵的吸水管还是供水管?...查看详情
当水箱直接利用室外管网压力进水时,进水管出口应装设液压水位控制阀或浮球阀,当水箱由水泵供水时,应如何控制?...查看详情
如何根据小区居民数量选择横压供水的水泵功率,各位大侠帮帮忙!...查看详情
如在消防供水系统水泵前后选用的为蝶阀、止回阀(消声止回阀)、绕性橡胶软接,应该怎样排序,才符合给水排水设计规范和消防设备的要求?...查看详情
请教各位:我司为一高级别墅小区,现已建有一小区供水泵站,由于前期规划不好,只有1个深井水源.为降低成本,能否采用另一口深井水泵加变频装置直接泵入已完管网,备应急使用.深井泵是天津甘泉15KW.扬程为60米.谢谢...查看详情
《自喷设计规范》6.1.6条中超出水泵接合器供水高度的楼层宜采用快速响应喷头。 请指点,水泵结合器供水高度是多少层?? 1635051...查看详情
(1)小区(室外)供水管网改造采用球墨铸铁管(DN100/DN150/DN200),进户管DN50应选用何种管材最佳,如何与主管网连接? (2) 小区集中供水泵房水泵为不锈钢,进出水管路应选用何类管材为宜?泵房管路与小区管网采用何种连接方式?...查看详情
多谢指教 我们有一个小区,现选 了两台15KW的变频给水泵 我想问的问题1:这两台变频泵的工作程序是不是这样,用水量很小的时候一台启动,随着水量的增大另一台也启动,两台都启动的时候变频调量的时候只有一台水泵。 问题2:有人说把15KW的泵换成三台或者四台更水的泵更好,请问是样吗?谁能帮我分析一下 谢谢 谢谢...查看详情
在热水系统中要求的设计时规范“冷热水压力平衡” 如果冷水采用天面水箱供给,热水系统设计成开式系统,只要设置一个与冷水水箱相同高度的热水水箱冷热水压力基本平衡。 但现在的设计多采用变频水泵直接供水,取消了天面的冷水箱,采用什么措施可以平衡冷热水压力?...查看详情
现用泵18.5KW扬程32M.用水程高15M.最大用水量150方/H系统压力变化大...查看详情
铜管作为水泵供水管的话,一般可以针对于多高的楼层? 铜管的壁厚除了2.5MM外厂家是否还有别的规格? 铜管作为水泵供水管道如果运用到楼层有100M左右的高度时,对于水锤效应除了缓闭止回阀加水锤吸纳器外还有什么办法? 我在施工时碰到水泵扬程140M,流量100立方/小时的多级立式水泵DL100*7,管道采用的是100的铜管,水泵处采用的是300X的缓闭止回阀,系统加装2个水锤吸纳器,系统静压为1.1...查看详情
高层给水,变频水泵直接供水,与楼顶水箱二次供水原理?区别? 变频的话,能减少水箱供水的二次污染? 生活水池在地下一层,变频水泵,上海熊猫,扬程80m,功率11kw,平时一直开着吗?我是新手哦。谢谢各位大拿。...查看详情
请教高手产水量大于50m3/hr的反渗透系统高压供水泵一般采用什么样的配置方式及一般选用哪些厂家的产品。...查看详情
《高规》7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。 而我们通常都是一套泵出水,再利用减压阀进行分区的,那我只要将水泵接合器连到减压阀前面的干管上,是不是就没有必要分别在两个分区上连接水泵接合器?请问大家在做设计的时候是怎么做的?...查看详情
一小区住宅楼五、六层需加压供水,共计180户左右,最不利用水点至水泵出口高差25米,沿程阻力等按5米水柱损失考虑。采用变频调速供水,请确定水泵的选择: 1、水泵选择几台,如何确定运行方式 2、水泵流量、压力的选择 3、水泵的厂家 4、生活水箱多大 谢谢!...查看详情
现在的做法是加设一个小水箱,再在水泵的进水管上加一个底阀,防止水倒流。咨询过消防支队,他们认为也可以。不过这种做法比较笨拙,而且底阀也容易坏,可能到消防的时候打不开,各位有没有什么简便方法。...查看详情
一个小区,基本为小高层。因室外管线太多,为减少管线,将楼内消火栓系统的室外管线与高区供水系统的室外管线共用,泵房内消火栓泵与高区供水泵分开。请问在火灾时消火栓泵与供水泵如何控制?...查看详情