距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水泵供水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵供水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1. 水泵的流量—扬程特性曲线(Q~H),应是随流量的增大,扬程逐步下降的曲线。 2.应根据管网水力计算进行选泵,水泵应在其高效区内运行。 3. 生活加压给水系统的水泵机组应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换交替运行。 6277968...查看详情
请求专家指点: 近期规模5万方水厂,远期10万方,二级供水泵房水泵如何配置选型。 近期:按照时变化系数取1.6,配置大泵三台水泵流量1650m?/h,最大时启用两台,其中一台备用;小泵按平均时选泵两台,流量1050m?/h(不设置备用,远期可以换成大泵),预留水泵安装基础以备远期使用。这样配置合适吗? 请求指点!谢谢!!...查看详情
由于小区老旧,二级提一台水泵要给15个水池给水。由于一些因素这15个水池没有办法保证都有水,有什么方案给解决一下...查看详情
如题:室外消火栓由消防水泵房供水,那么市政给水管倒流防止器的前面需要加消火栓吗??请大神帮忙解释一下。感谢...查看详情
求教各位大侠,这边有一个市政公园工程,现需要从一个两千方水池提水至水塔处,水池旁已建一个水泵房和过滤器房,水泵进水管底至水塔最高点高度差在20左右,水泵房至水塔的沿线长度大概是400米,中间经过一过滤器过滤,在这个条件下应配置什么型号的水泵才能满足抽水至水塔顶部,请各位大神指教,谢谢...查看详情
二次供水设备水泵房设计需要设计院或专业供水设备厂家经过实地勘察,水源,当地管网压力,设计出所需参数,给出供水设备具体型号。那么二次供水设备水泵房有哪些设备呢? 一般分两大类:一是电源箱;二是消防供水设备和生活供水设备。 供水设备分列如下: 消防控制柜,消防泵,喷林泵。 消防稳压控制柜,稳压泵。 智能供水变频控制柜,水泵机组。 泵房排污控制柜,排污泵。 以及消防水箱,生活...查看详情
水泵是变频恒压供水设备的主要配件,除此之外还有智能控制系统、气压罐、压力传感器等重要配件,那么关于变频恒压供水设备水泵如何选型: 一、博海变频恒压供水设备水泵选型原则 1、所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。 2、设备材质要求。现在很多都是采用不锈钢或者磨砂的,杜绝水质二次污染问题。 3、机械方面可靠性高、噪声低、振动小。 4、经济...查看详情
造成二次供水设备水泵振动的原因: 1、电气方面 博海供水介绍,电机是机组的主要设备,电机内部磁力不平衡和其它电气系统的失调,常引起振动和噪音。如异步电动机在运行中,由定转子齿谐波磁通相互作用而产生的定转子间径向交变磁拉力,或大型同步电机在运行中,定转子磁力中心不一致或各个方向上气隙差超过允许偏差值等,都可能引起电机周期性振动并发出噪音。 2、机械方面 博海供...查看详情
无塔供水设备水泵抽不上水的原因: 1.水泵剧烈振动 可能电动转子不平衡,或联轴器结合不良,轴承磨损弯曲;也可能转动部分零件松动、破裂;也许是因管路支架不牢固等。可分别采取调整、修理、加固、更换等办法处理。 2.无塔供水设备管路漏水或漏气 可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥或用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。...查看详情
供水设备中我们常见的一用一备,两用一备,不管几用都会有一备,那么“一备”是什么意思呢? 一用一备就是两台泵同时开一台就可以满足需求,另一台作为检修或轮换工作时使用,所以每台泵都是系统全额水量的配置。 两用一备是使用三台泵中的两台就可以满足需求,另一台作为检修或轮换工作时使用,所以每台泵是系统全额水量的一半配置。 一般是一用一备,以防止故障或者维修时,保证水泵供水连续运行。 两用...查看详情
四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备在应用中的注意事项: 1、检查高层自来水增压水泵的水孔、放气孔和放油孔的封口塞是否松动,如有松动,必须旋紧。 2、检查高层自来水增压水泵叶轮和进水口周围有无水草、杂物,如有应予清除。 3、检查电缆是否有断裂或破坏,如有,应立即更换。 4、用500v摇表测试高层自来水增压水泵的绝缘电阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,...查看详情
室外消防供水管道 1. 室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材...查看详情
泵宝水泵控制器实现恒压供水接线图: 5979065...查看详情
我刚遇到一个项目,11年的项目,院内设置2口自备井,供水压力0.2MPa,消防水池储存室外消防水量,但是没有室外消防供水泵,室外消防管网从室内消火栓供水泵减压阀后供给,这种系统在当时的话是怎么被认可的呢?希望大神可以解惑! 还有一个问题,消防水池保护半径150m,那就是红线内建筑在消防水池150m保护半径内只要设置取水口就可以,不需要设置室外消火栓了吗? (这个问题答案我查到的是:室...查看详情
本人刚刚接触给排水系统,看到以下系统图,有点不太理解,请大家勿见笑。 红色箭头为循环泵给予压力,例如为10米扬程,定压罐压力1.0MPA,如果这里的膨胀水箱改为变频泵加压供水,加压泵压力80米。 那他们一个压力大一个压力小,那压力小的一方岂不是没有办法供水了?没有办法供水循环怎么打? 纯属个人钻牛角尖。还请大家给予解释,谢谢!! 5860923...查看详情
在全自动加压供水设备中,水泵电机是很重要的存在,水泵通过自身变频转动达到二次加压的效果,使原本压力不足的水能够输送到更高的地方,是整个供水设备的核心;但是在设备运行过程中,可能会产生水泵的汽蚀现象,这是一种极其复杂的物理、化学现象。 汽蚀的发生和发展,会对水泵产生以下危害: 1.使水泵性能恶化 当全自动加压供水设备水泵内水流汽化时,大量气泡的生成、发育和溃灭,改变了流道内尤其是叶槽内的过流面积和流...查看详情
我现在有个项目,业主计划从自来水厂设置两台深井泵(电机跟泵都是在水池里),两台泵,一用一备,Q=200立方/h,H=100m。向产业园区供水,产业园区用水是生活用水、生产用水、消防用水三种水。业主要求泵能自动化控制,根据水压控制水泵开和关,调频控制流量,并传输运行数据到监控室。 我的疑问是:两台泵,一用一备,供水,由于产业园区用水是生活用水、生产用水、消防用水三种水,基本可以肯定用水是24小时不停...查看详情
一个供水工程,分两条管道,一条通过加压泵供水,另一条通过自流供水,配套的有1条35KV线路和10KV线路,及自动化控制系统。 现需要根据工程实际情况画一个工艺流程图或示意图,因为要做成展板,所以需要画漂亮点,希望各位帮忙,或推荐一位能...查看详情
家庭住宅六楼,楼高约16米左右。由于水压低的问题,从3楼开始每户都装有水泵向上供水。5楼、6楼均选用华乐士TQ400 电子水泵: 品牌/型号:华乐士/TQ400 泵轴位置:卧式 扬程:30(m) 型号:TQ400 材质:工程塑料 规格:TQ400 流量:4.5吨/小时(m3/h) 驱动方式:电动 品牌:华乐士 性能:增压 现在问题是: 5楼能正常用水,6楼不行; 6楼的情况如下: A. 刚装...查看详情
水泵分级供水,公式推导过程...查看详情