排水水泵更新时间:2024-05-07 10:44:26

本专题为土木在线排水水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排水水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 矿山井下排水系统承担着矿山井下涌水的重要任务,是保证矿井安全生产的关键环节。排水系统各种设备能否安全、可靠、有效的运行,关系到整个矿井的生产与安全。 矿用自动排水装置一般是由水泵、引水装置、阀门、传感器、动力电源系统、排水自动化控制系统、远程监控系统组成。根据矿山井下的实际情况,设置水泵及动力装置、自动阀门、监测点传感器、运行回路、线路布置、监控设备组成无人值守自动化运行泵房,实现远程泵房自...查看详情

    用户:wx_1628646268055 浏览量:23 时间:2021-08-19
  • (1)水泵吸水管、出水管的设计 (2)水泵房 (3)备用机组 给排水设计圈...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:85 时间:2021-06-28
  • 一、排水泵的选择 二、排水流量 三、排水泵扬程计算 四、排水泵的台数 五、排水泵出水管管径 给排水设计圈...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:119 时间:2021-06-02
  • 来源:给排水设计圈,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 1)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 第 3.8.11 条:民用建筑内设置的生活给水泵房不应毗邻居住用房或在其上层或下层, 水泵机组宜设置在水池的侧面、下方。 2)《民用建筑设计通则》 GB50352-2005,第 7.5.4 条:平面布置中,不宜将有噪声和振动的设备设在主要用房的直接...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:835 时间:2021-02-03
  • 来源:大学生建筑机电学习,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 消防水泵: 1、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 2、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:611 时间:2021-01-20
  • 1.室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材 3.减压阀设置 (1)减压阀应设置在报警阀组入...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:428 时间:2020-12-14
  • 给排水——太阳能集热循环水泵的选择收录于话题1第一循环系统 (1)循环泵流量计算 单位采光面积集热器对应的工质流量,qgz/L/(s·m2),推荐值为0.015~0.02,则循环泵流量qx=qgz×Ac集热器面积(直接式系统太阳能为例)Ac按式(1)计算: 式中:Qd=34794.87 L/d [(已知),c=4.187kJ/(kg·℃),ρr=0.983kg/L,f太阳能保证率,取0....查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:394 时间:2020-11-17
  • 给排水系统中如何计算选择水泵?10年设计师教你,彻底搞懂它给水系统一般采用立式多级离心泵。多级离心泵是适应建筑给水的特点,一般来说,不管是公用建筑还是民用建筑,水泵工况特点都是流量不大,几十吨或者一百几十吨的流量就顶天了,扬程会根据楼高出现几十米,上百米的扬程,这种工况适合使用多级离心泵......给排水设计杨老师。...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:804 时间:2020-11-12
  • 二个浮球液位控制一用一备双排水泵 潜水泵 排污泵轮流循环起停 故障互切互换 2~3个浮球、浮漂、液位、溢出、漏水、故障开关控制一用一备双(2台)排水泵、深井泵、潜水泵、排污泵轮流循环起停互备互投,故障相互切换互切互换控制器 一用一备双水泵控制器演示视频:https://www.bilibili.com/video/BV1RK4y1776B/...查看详情

    用户:hansxu987 浏览量:277 时间:2020-10-27
  • 2~3个浮球、浮漂、液位、溢出、漏水、故障开关控制一用一备双(2台)排水泵、深井泵、潜水泵、排污泵轮流循环起停互备互投,故障相互切换互切互换控制器2~3个浮球、浮漂、液位、溢出、漏水、故障开关控制一用一备双(2台)排水泵、深井泵、潜水泵、排污泵轮流循环起停互备互投,故障相互切换互切互换控制器 一用一备双水泵控制器操作演示视频链接...查看详情

    用户:hansxu987 浏览量:457 时间:2020-10-27
  • 市政给排水图片1

    来源:楚天都市报,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 14日下午3时许,楚天都市报记者来到后湖泵站时,高大的厂房内,泵机正隆隆运转,工作人员在进行例行巡查和维护。 6254514 后湖泵站处于张公子堤与三环线之间,是亚洲最大的城市排水泵站,目前总抽排能力达到192立方米/秒。如果按照标准泳池容量为2100立方米计...查看详情

    用户:起名真麻烦的 浏览量:631 时间:2020-06-15
  • 本文从不同国家规范对同一问题的不同要求做了总结,仅供设计大咖参考。...查看详情

    用户:壹生有你 浏览量:1387 时间:2020-02-18
  • 建筑给排水图片1

    6202146 下列场所设置水泵应采取隔振措施: 1) 设置在播音室、录音室、音乐厅等建筑的水泵; 2) 设置在教学楼、科研楼、化验楼、综合楼、办公楼等建筑的水泵; 3) 设置在工业建筑内、邻近居住建筑和公共建筑的独立水泵房内.或者在有人操作管理的工企业集中泵房内的水泵。 水泵隔振包括下列三种形式,并应设立配套装置。 1. 水泵机组隔振 a、水泵机组隔振方式应该采用支承式。当设有惰性块或型钢机...查看详情

    用户:汪俊杰 浏览量:2258 时间:2019-09-19
  • 请教各位大侠 一个占地17.5万平米的别墅区 这个园区的雨水不能直接排到市政管网 需要通过水泵排出 且设计有部分雨污合流 请问需要安装多大排水泵才能满足需求? 谢谢...查看详情

    用户:rain土 浏览量:307 时间:2019-04-21
  • 建筑给排水图片1

    实践中处理故障,因根据具体问题,实际分析,应遵从先外后里的原则,切勿盲目操作。 首先:应检视电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否缜密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。若有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 病症一、水泵无法启动常见原因:填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵...查看详情

    用户:欢镜 浏览量:723 时间:2019-04-12
  • 注册给排水工程师图片1

    【上海彭老师培训2018精华总结之建筑给水排水工程】12-污水泵流量、扬程、集水池容积的确定 6042659...查看详情

    用户:鼎橙耳 浏览量:1535 时间:2018-09-24
  • 在给排水设计中,经常会碰到给设在建筑物内还是建筑物外,设单独泵房还是设集中泵房的问题。合理地设置给水泵房不仅能提高建筑物的品质,而且还能帮助开发商节省 大量的设备基建投资及日后的维护管理费用。 下面就设置单独泵房和集中泵房两种情况谈一下给水泵房设置中应注意的一些问题: 一、单独泵房的设置 在单幢的建筑物中,泵房一般设在最下层,这是最经济的设置方式,管线短,对总体影响...查看详情

    用户:环保124 浏览量:5730 时间:2018-07-26
  • 如题...查看详情

    用户:市政设计赵先生 浏览量:401 时间:2018-04-02
  • 建筑给排水图片1

    一、工程概况 本工程为兰州SOHO项目,项目用地位于兰州市城关区民主西路中部南侧,北侧为民主西路,南侧为铁道部第一勘测设计院兰州分院家属区,东侧为民百大楼及铁路第一小学,西侧为蓝宝石大酒店及恒泰大厦;该工程总建筑面积59995.6m2 (其中地上50955.20m2、地下9040.4m2),地上29层(其中地上一至六层为商业,面积为14301m2;七至二十九层为SOHO办公,面积为36654....查看详情

    用户:暧媚枚 浏览量:1233 时间:2018-02-08
  • 现在有个项目是地下一层的餐饮,地下二层的人防,做出的排水方案是厨房中洗菜,洗完,切菜等排水点下方,做小型隔油器,经过隔油后排入压力排水管道中。但是地面排水沟的排水只能直接进入到位于地下一层的污水集水坑,经潜污泵排出,在室外设置隔油池,进行隔油处理。业主对于这种排水方案提出,厨房地面的排水进入集水坑后会对泵及压力管道产生影响,业主说地面的排水是含油废水排放的主要途径,想问问大家 ,我地面的污水先提升...查看详情

    用户:topwind0 浏览量:492 时间:2017-12-01