今天去看了现场是这样的,是有远传压力表来给变频器信号,由电阻来调压力,第一个接触器始终变频,当第一台给出的压力不足时,第二台水泵工作,当这时压力还不够时第三台才工作,压力到了之后二,三停手动自动我自己能搞定,问问有没高手指教。最好有图,本人用的是ABBACS510的变频器。...查看详情
朋友去工地验收水泵, 是消防泵, 和市政水管连通的。水泵安装顺序是: 压力表-进水闸阀-水泵-止回阀-出水闸阀-压力表,在水泵停用的情况下, 泵前后的压力表读数有2~3MH2O差值,前面的值大。已排除压力表误差的可能性, 大家说说, 这个差值是怎么产生的? 我个人认为:泵前的压力表应该反映的是市政管道的压力,泵后的应该是屋顶水箱到止回阀的静压,如果市政压力小于静压, 止回阀关闭,后面的压力表读数就...查看详情