水泵流量更新时间:2026-01-23 08:38:42

本专题为土木在线水泵流量设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵流量设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 按照 建筑给水排水设计规范 09版 4.7.7.3 当集水池接纳水池溢流水、泄空水时,应按水池溢流量、泄流量与排入集水池的其他排水量中大者选择水泵机组。 可是究竟怎么选择污水泵的流量呢? 技术措施规定:按照两小时内池内水全部泄空计算泄水管的管径,那么这个流量就是指的污水泵的流量吗?可是翻下其他工程,选择的污水泵的流量要小很多。举例108立方米消防水池,2小时泄空,泄水流速0.7m/s~2m/s,那...查看详情

    用户:jlp_0103 浏览量:2939 时间:2014-11-19
  • 本帖最后由 版专攻 于 2014-11-18 12:03 编辑 对于消火栓系统而言,消防水泵的流量都是规范直查的数据,扬程是计算得到的;如果流量是15L/S,扬程计算出的数值是47米水柱;但是消防水泵的样本中,在满足流量15L/S的前提下,扬程是40米和60米两个数值。 1、那么在选择的时候应该选择哪个呢? 在设计图纸中标注哪个扬程呢,是实际计算数值吗? 2、电机功率选择,选择40米扬程对应的...查看详情

    用户:jlp_0103 浏览量:5600 时间:2014-11-17
  • 大家在做消防的时候,消防泵房流量计都用啥牌子啊,大家一起讨论讨论啊...查看详情

    用户:机械师 浏览量:3689 时间:2014-11-13
  • 市政给排水设计中下穿隧道集水坑的容积如何确定,排水泵最大流量如何确定?规范中是30秒时间的雨水量,有师兄说按十分钟,请教啦...查看详情

    用户:qq_1413526677994 浏览量:1640 时间:2014-10-17
  • 水泵流量25m3/h,怎么计算中间过渡水箱的容量...查看详情

    用户:qianjinjun1982 浏览量:8738 时间:2014-07-01
  • 请教一下住宅型建筑地下室设了集水井 集水井中的潜水泵的流量和扬程是如何确定的啊 如何选型 ?潜水泵一般是一用一备还是两台都用的啊?...查看详情

    用户:kolonely 浏览量:3473 时间:2014-06-10
  • 喷泉水泵的流量是否为所有喷头的流量之和,扬程为最远单个喷头的喷水高度? 又或者如何计算...查看详情

    用户:林木森 浏览量:10771 时间:2014-03-24
  • 本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 编辑 请教电气论坛的各位达人,假如有一台水泵,配用的电机已定的情况下,让这台水泵工作于不同的流量和扬程下,电机实际耗用的电能是不是不一样?貌似电机的电磁转矩会根据负载自动变化,这是不是实际功率是根据负载变化的?具体如何计算?就是水泵的轴功率除以传动的效率吗?与功率因数有没有关系? 非电气专业出身,使用泵的时候产生的疑问,请各位坛友不吝赐教...查看详情

    用户:aies 浏览量:9369 时间:2014-01-18
  • 如果一台流量240m3/h,扬程35米的水泵,和一台600m3/h,扬程42米的水泵并联运行的话,扬程和流量能达到多少? 是不是能达到840m3/h,那扬程是多少?...查看详情

    用户:del4410 浏览量:15560 时间:2013-12-06
  • 大家好,我是新手,看到这里好多关于学习的帖子,试着在这里向大家学习学习。 我想问下地源热泵怎么选择冷却塔和水泵的大小,有些资料上会有些公式,感觉完全看不懂 谢谢!...查看详情

    用户:lujie_158 浏览量:10989 时间:2013-11-07
  • 建筑给排水水泵流量是满足系统高峰期的用水要求,其选择流量是选择最不利配水点用户以下的所有用户的高峰期用水量来计算还是整栋楼房所有的用户高峰期用水量之和计算那?谢谢...查看详情

    用户:mysheng24 浏览量:1109 时间:2013-11-03
  • 水泵流量不足的原因通常有以下原因造成: 1、水泵叶轮或进、出水管堵塞,应清洗叶轮或管·; 2、密封环、叶轮磨损严重,应更换损坏的密封环或叶轮; 3、泵轴转速低于规定值,应把泵速调到规定值; 4、底阀开启程度不够或逆止阀堵塞,应打开底阀或停车清理逆止阀;吸水管淹?深度不够,使泵内吸人空气; 5、吸水管?气;填料?气;密封环磨损,应更换新密封环或将叶轮车圆,并配以加厚的密封环; ...查看详情

    用户:yanghuagou12 浏览量:4924 时间:2013-09-24
  • 《建筑给水排水设计规范》3.8.3建筑物内采用高位水箱调节的生活给水系统时,水泵的最大出水量不应小于最大小时用水量。 请问为什么这里不是设计秒流量呢?最大小时用水量和设计秒流量在这里有什么不同呢? 恳请赐教。...查看详情

    用户:ben2011 浏览量:2593 时间:2013-08-17
  • .根据(GB50014-2006)第5.2.2 条规定:雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。 这里的设计流量是指? A:最高日最高时 B:平均日平均时 如果是最高日最高时,则与污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定,之间没有区别,? 最后这里的设计流量是以秒计还是以小时计? 谢谢...查看详情

    用户:wd1226761660 浏览量:6814 时间:2013-07-16
  • 喷淋水泵流量30L/s扬程140m,分高低区,请问高区系统需要先在报警阀前加减压阀减压满足报警阀压力么?...查看详情

    用户:林木森 浏览量:4220 时间:2013-07-10
  • 高层建筑集中生活热水系统,分高、中、低三个区,热水循环泵怎么计算?水泵的流量是按服务管段的设计秒流量选,还是按规范中那个循环流量选?两种算法差好多呢?还有就是水泵扬程,我是开始系统,水箱在地下室,算管路阻力损失的时候,还计算回水管段的阻力损失吗?回水是靠重力回流了吗?...查看详情

    用户:tjulh1985 浏览量:2814 时间:2013-06-21
  • 100L/s的水泵,消防流量是30,发生火灾时,水泵出口的流量是多少?...查看详情

    用户:q5275 浏览量:1464 时间:2013-06-09
  • 今天去现场实测了,冷却水泵运行时扬程流量都只有设计要求的60~70%,但电流是满负荷工作的与设计相符。水泵名牌上的扬程流量功率与设计一致,实际运行根本不在水泵的曲线上!非常奇怪的现象!有类似经验的朋友给说说。...查看详情

    用户:lirui1031 浏览量:2084 时间:2013-05-31
  • 由于两台潜水泵并联运行同进一根PVC DN400管道,用户出口流量降低,有没有好的解决办法,能否在PVC DN400管道上加一台管道泵,以缓解水泵顶牛。...查看详情

    用户:dxy1066 浏览量:4130 时间:2013-04-22
  • 本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-9 10:34 编辑 水泵在工作时的实际流量受扬程的制约,实际扬程越高,流量越小。如果扬程已定,而想减小流量,简单的办法可用阀门控制。即可调节流量,又可省电的办法是采用变频调速,降低转速即可减小流量。一、水泵的扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数: 1、流量 水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q...查看详情