距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线给水水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给水水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防给水及消火栓系统,毫无疑问是消防考试中的重点内容,无论从分值还是从知识脉络上来讲都是需要每一位考生格外重视的。这一章内容在技术实务、综合能力中每年都会考察到10~12分的高分,而且在案例分析中每年都会固定有一道20分左右的答题出现。那么今天小编就带领大家来把这一章内容梳理一下。 6237528 消防给水及消火栓系统本章内容可以用上图进行概括认识,对本图原理的认知和对每部分部件的设置规定即...查看详情
2 消防水泵控制柜的设置要求 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24 h有人值班。 3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不...查看详情
2.消防水泵出水管的布置要求 消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水,布置上应注意以下几点。 1) 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 2)消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。 3)消防水泵出水管的直径小于DN250 mm时,...查看详情
(四)消防水泵的吸水 根据离心泵的特性,水泵启动时其叶轮必须浸没在水中。为保证消防泵及时、可靠地启动,吸水管应采用自灌式吸水。具体要求如下: 1)消防水泵应采取自灌式吸水。 2)消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 3)室外消防引入管当设有倒流防止器且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.2.8的要求,应在该倒流...查看详情
2.消防水泵的材质符合以下要求: 1)水泵外壳宜为球墨铸铁 2)叶轮宜为青铜或者不锈钢 3.柴油机消防水泵应符合下列要求 1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。 (柴油比汽油闪点高,火花塞点不着;压缩气缸时体积急剧减小,温度急剧升高) 2)柴油机的额定功率应校核海拔和环境温度对柴油机功率的影响。 3)柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于24h。 4)柴油机消防水泵的蓄电池...查看详情
【上海彭老师培训2019精华总结之给水工程】给水工程中水泵扬程计算...查看详情
【上海彭老师培训2018精华总结之建筑给水排水工程】12-污水泵流量、扬程、集水池容积的确定 6042659...查看详情
同功率,全压启动的消防泵和普通给水泵的断路器怎么不一样?第一个是消防泵的各器件选型,第二个是给水泵选型59680335968034...查看详情
想请教各位大神,消防设施通常要求动力柜配双电源切换装置。具体到消防水泵,好比消火栓泵单泵功率为37KW、自喷泵单泵功率为37KW,按一用一备工作的原则,确定单台消火栓泵和单台自喷泵工作时电流大概为148A,请问:此时配的双电源切换装置是按160A档规格 的配,还是要放大至250A档(160A或者更大)?是否有按总工作电流1.5倍进行配置的说法?...查看详情
两变频器,一个压信号,怎么能实现恒压给水。(水泵75KW) 不要PLC 谢谢...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规程》(GB 50974-2014)11.0.11 当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。 该条文提及转输水泵、消防水泵、上区消防水泵、下区消防水泵以及两种不同布置方式的水泵启动顺序。很多考友看到这里就犯晕了,条文好拗口,到底是怎么个情况? 593913...查看详情
水泵控制柜由厂家配套提供的,在做预算时和施工过程中,控制柜是归到给水设备里还是电气设备里?谢谢。...查看详情
给水泵和消防泵的流量以及扬程怎么选,需要知道哪些条件?比如已知最高日用水量,最大时用水量。。。。。。接下来怎么算水泵的流量和扬程?...查看详情
分享给大家,望版主加精,时常会上传资料和大家交流学习...查看详情
水泵通过调整转速来改变输水量,关系为Q1/Q2=n1/n2。不同转速条件下有不同的流量-效率(Q-η)曲线,通过改变转速来改变流量,使得在不同流量-效率(Q-η)曲线上不同的流量可以实现等同的水泵效率(=有效功率/轴功率)。5868803换言之,虽然转速改变但可以让水泵效率不变,但要注意转速变化是有限度的,具体多大的变化范围教材并无明确说明。5868804秘四P126例题4-2已知某型号离心泵高效...查看详情
众所周知,《消规》对室外消防给水的两路供水要求更为明确,很多地方的“假两路”已经站不住脚,大家迫切需要为了自己的安全起见,设计更为安全可靠的室外消防给水系统。为何要设室外消防泵呢?首先,《消规》规定的室外消火栓设计流量比06版《建规》及05版《高规》要求更大一些,如单多层公共建筑,以前为10~30L/s,现在为15~40L/s,高层的最大设计流量也由原先的30L/s上升为40L/s;原先根据建筑细...查看详情
求助高水为我解答水泵给水压力和母管压力有什么区别? 我理解的是,水泵给水压力等同于水泵扬程,而水泵母管压力又是什么?...查看详情
NBT 25050-2016 压水堆核电厂给水泵选型技术条件...查看详情
市政给水管网运行压力或者说送水泵房出厂压力为多少最合适?有何依据?4公斤合理吗?6公斤算不算高?...查看详情
请教景观给水中一般采用什么水泵?一般的瀑布水景好像基本扬程不大,水量大,也有水量不大,扬程大的。还有水量和扬程都不大的,都选用什么泵呀。...查看详情