变频水泵更新时间:2024-06-15 12:36:20

本专题为土木在线变频水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变频水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请大伙指教呀 现在手头上一个项目,配置: 四台505冷吨螺杆机, 冷冻泵五台(四用一备350M3/H 38M 55KW), 冷却泵五台(四用一备400M3/H 32M 55KW), 图纸要求是冷冻泵到变频,具体如何变频没有说明,冷却泵要求带控制柜,(没有细节说明) 现在甲方有提冷却泵也要变频. 我们准备用一控五的变频柜,只有一个55KW的变频器,这样做合理吗? 一控一好像太浪费,一个变频柜要五六万...查看详情

    用户:air26 浏览量:5129 时间:2008-07-08
  • 315千瓦的水泵的变频器需要多大空间? 首先声明我是外行,我手头有个项目,是排水泵站,共5台315千瓦的水泵,业主要求我们设置变频器,需要电气专业设计配电室,电气专业提出来1套变频器(控制一台水泵)至少需要5米乘2米的空间,我表示怀疑,我看好多样本里面的变频器都好小,才1台那么冰箱大,请问1套变频器含有多少设备?到底需要多大的空间?还有5台水泵轮流启动。...查看详情

    用户:mm3241 浏览量:1022 时间:2008-05-20
  • 请问变频器如何控制供水泵的启动?供水泵用了变频器后出口阀门是常开吗?出口阀门需要设置电动阀与泵联锁吗? 现有一个工程,平时无人管理,需要根据吸水池水位高低来实现自启动,因为来水水量变化较大,甲方要求采用变频器,还要求采用强自吸泵,有没有必要设置强自吸泵?已知水池最高液位2.5米,最低液位-1.3米,水泵最高处1.5米,水泵扬程100米。...查看详情

    用户:mm3241 浏览量:3241 时间:2008-04-30
  • 请问供水泵用了变频器后出口阀门是常开吗?出口阀门需要设置电动阀与泵联锁吗? 现有一个工程,平时无人管理,需要根据吸水池水位高低来实现自启动,因为来水水量变化较大,甲方要求采用变频器,还要求采用强自吸泵,有没有必要设置强自吸泵?已知水池最高液位2.5米,最低液位-1.3米,水泵最高处1.5米,水泵扬程100米。...查看详情

    用户:mm3241 浏览量:2329 时间:2008-04-29
  • 请问各位大侠,变频水泵是否可以和普通的恒速(相对)水泵并联,如果可以的话, 水泵之间的压头流量选择要注意什么东西...查看详情

    用户:120499248 浏览量:3704 时间:2008-03-29
  • 现在有两台相同水泵工作,在设计时出于节能考虑,采用变频器控制其中的一台水泵。 设计工作原理如下: 1、在总负荷的0-50%阶段时,变频器启动第一台水泵,让其变频稳定工作在额定负载内的平衡状态。 2、当总负荷超过50%时,变频器发出信号给控制柜来启动第二台水泵至工频,同时变频器切断第一台泵再投入第一台泵让其工作至稳定平衡状态。 3、当负载再次低于总负荷的50%时,变频器发出信号给控制柜切断第二台工频...查看详情

    用户:cymomo 浏览量:5354 时间:2008-03-17
  • 水泵在公频与变频满负荷运行条件下输水量差理论上应是多少?如果相差大,产生的原因是什么?...查看详情

    用户:zhangjing2110 浏览量:1461 时间:2008-03-04
  • 原文转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-2/25/082253AA066622.html 一、基本情况 某厂江边取水采用三台75KW水泵,抽取江水至厂内蓄水池,供全厂生产中冷却所需用水,开一台即可满足生产所需,全天24小时不间断运行。 二、现在江边取水运行状况分析 1、对生产工艺中负荷变化的适应能力差 具体说,由于生产负荷和天气气候在不断地变化,生产过程中冷...查看详情

    用户:xu8013157 浏览量:919 时间:2008-02-26
  • 一种新型给水方案,它既保留了变频调速恒压给水方案的优点:出水流量连续可调、出水压力恒定、供水品质优良,又利用水泵组合技术降低了变频调速器的设计容量,提高了全系统的性能价格比。 目前,建筑物给水系统已逐渐放弃水塔、高位水箱、气压罐等传统技术,而采用电脑控制配合变频调速器对水泵电机无级调速、恒压给水。这种技术在稳定水压、减少设备体积、节能等方面有很大进步,但由于使用了价格昂贵、技术复杂的变频调速器,降...查看详情

    用户:woweiqiuxiang 浏览量:1951 时间:2008-02-23
  • 求循环水泵变频控制原理图。...查看详情

    用户:zsfeng2000 浏览量:1389 时间:2007-12-30
  • 最近一个项目,设计院问要哪种供水方式,对这方面不是很了解,请高手指教!...查看详情

    用户:lvlin0854 浏览量:1226 时间:2007-12-06
  • 变频控制器显示乱码,补水泵不停的上水。请问高手是什么原因呢?...查看详情

    用户:ys08130620@co163 浏览量:1513 时间:2007-12-02
  • 如题所示,不知道是什么原因,停几秒之后还能自己起机,怪事 不知道哪为前辈遇到过类似的问题 是什么原因?...查看详情

    用户:wlch-001 浏览量:1670 时间:2007-11-14
  • 我做成套设备的,前日作了一变频控制箱控制一台深水泵,在家调试正常,安装在现场后发现一问题------进线为3火一N没有地线(来自变压器低压一漏电下口)-----电压均正常(相间.相零,零对地电位等) 等我把进线安装到配电箱上就麻烦了,配电箱电源指示灯一亮,零线电压上升至220V,且与B.C项分别构成380V电压.与A项构成10V电压 本人理解是否为配电箱.变频器接地造成的问题...查看详情

    用户:yitonghengjia 浏览量:1275 时间:2007-10-27
  • 中央空调图片1

    转!!!学习用!近来经常看到有关水泵的问题,所以找了点资料,与大家分享一下!以便大家学习! 1 引言 水泵采用变频调速可以达到很好的节能效果,这在同行业中已经有很多人写了大量的论文进行论述。但其结果却有很多不尽人意的地方,有很多结论甚至是错误的和无法解释清楚的,本文以简易的图解分析法来进行进一步的解释和分析。 2 水泵变频运行分析的误区 2.1 有很多人在水泵变频运行的分析中都习惯引用风机水泵中的...查看详情

    用户:kulling 浏览量:7154 时间:2007-10-25
  • 我单位自来水加压站有30KW电机二台,ABB变频器一台,泵为144立方米/小时,有自动和手动转换开关.手动为降压启动.目前经常自动停机(自动档),特请求高手指点,因无图纸,还望提示调试方法及图纸....查看详情

    用户:sxm600048 浏览量:2371 时间:2007-10-11
  • 中央空调图片1

    常压锅炉(燃气电锅炉)一次水泵侧可做变频吗? 注:一次水泵指讲向锅炉供水的水泵, 非向室内采暖供热的 一、二次侧水通过板换换热! 1746649...查看详情

    用户:wanghs 浏览量:1142 时间:2007-09-05
  • 水泵变频柜控制电气原理图...查看详情

    用户:jgkyhk 浏览量:2398 时间:2007-07-25
  • 我想问下各位电气预算员,如何控制柜的价格作出评估,是根据几家报来的价在其中评选,还是根据元器件合出柜子的价格?一个一控三的柜子,每个泵7.5Kw,报价从17000到28000不等,那么如何才能选出最合适的价格,根据的是什么?...查看详情

    用户:wjld521 浏览量:1061 时间:2007-07-05
  • 我公司给一个商场的中央空调水泵做变频 冷冻水泵 和冷却水泵在40hz 和45hz 时声音很大 比工频的大多了 而且伴随着管道有些摇晃 在35H时声音也感觉不对 但不是很明显。 检查过了 水泵也都是正转的 输入电流也基本稳定 有些相相差个几安的电流 输出因为不是50HZ所以没测 请问这样怎么做才好。...查看详情

    用户:auto1980 浏览量:2018 时间:2007-06-26