  • 中央空调图片1

    第一步:水泵流量的确定 (1)冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的 Q 为制冷主机制冷量 L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163X(1.15~1.2) (2)冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的 Q 为建筑...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:45 时间:2023-03-29
  • 热泵工程图片1

    循环水泵是一款可以促进流体循环的动力设备,在供暖系统上使用是为了促进系统中的水流循环,以达到理想的供热效果。那循环水泵需要考虑安装位置吗?安装在供暖系统的哪个位置最为合适呢? 供暖系统是一个密闭的循环系统,以热源设备为原点,水流出的管路叫供水管,水流回去的管路叫回水管。而循环水泵一般就安装在供、回水管路上,但要确定具体的安装位置,还需要根据供暖系统的具体情况进行分析。 ...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:17 时间:2023-03-27
  • 建筑消防给水图片1

    泵的扬程计算是选择泵的重要依据,泵扬程与流量的关系可以参照下面这张图。 泵扬程由管网系统的安装和操作条件决定,计算前应首先绘制流程草图,平、立面布置图,计算出管线的长度、管径及管件型式和数量。 一般管网如下图所示, D ——排出几何高度,m; 取值: 高于泵入口中心线: 为正; 低于泵入口中心线: 为负; S ——吸入几何高度,m; 取值: 高于泵入口中心线: 为负;...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:221 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    分区供水形式是考试中比较难以理解的知识点,本文久为大家分析了消防水泵串联的三种分区供水形式。推荐一读: 1 水深与水压的关系 p=ρgh(p是压强,ρ是液体密度,水的密度为103kg/m?,g是重力加速度取9.8N/kg,h是取压点到液面高度) 2 为什么要分区供水? 以室内消火栓系统为例,当满足最上部消火栓的压力需...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:85 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    消火栓系统设计要点(一)——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵 消火栓系统主要组成:消防水源-----消防水池-----消防水泵-----消防管网及阀门(水泵接合器)-----消火栓---->高位水箱(稳压泵)等主要部分组成的消防灭火系统。 一、消防水源:自然水源可作为消防水源,通常消防水源为市政给水。关键点:双路+环网用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 1 市政给水...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:228 时间:2023-03-23
  • 建筑给排水图片1

    GB 51348-2019民用建筑电气设计标准【1用1备水泵供电示意图】 3.2.13 互为备用工作制的生活水泵、排污泵为一级或二级负荷时,可由配对使用的两台变压器低压侧各引一路电源分别为工作泵和备用泵供电。【条文说明】 3.2.13 对于一用一备工作的生活水泵、排污泵等非消防负荷的一级、二级负荷,采用配对使用的两台变压器低压侧各引一路电源分别为工作泵和备用泵供电,可减少双电源切换开关的使用,并不...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:61 时间:2023-03-23
  • 建筑给排水图片1

    常用的水泵流量调节方式可分为:调节阀控制、旁路控制、并联泵控制和变频器调速控制等。 01 调节阀控制 通过调节阀调整工作点。优点是系统比较简单,但是会增加水力损失和降低泵效率,无法实现节能,也需要较长的时间调试。 备注1:水力损失:液体流过泵体内时,其流速大小和方向都要改变,并发生冲击,从而又一次将传递过来的机械能损失掉一部分,称为水力损失 ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:308 时间:2023-03-22
  • 给排水工程施工图片1

    水泵房的基本功能就表现在可以为城乡给予生活及生产用水。水泵房是水泵站的重要组成部分,这时施工人员要完成好对应的设备安装工作,这般才可以达到老百姓的日常必须。 考虑到水泵房设备安装项目的难易度高,在正式工作前,工程人员一定要制订详实的项目规划,完成好技术交底工作,并且在作业期间还规定合理分配人力、物力和财力,这般才可以完成经济收益的更大化。不仅如此,考虑到组装水泵房设备是一个系统性的项目,施工...查看详情

    用户:回头看的见 浏览量:45 时间:2023-03-21
  • 采暖供热图片1

    01 前 言 地暖:即低温热水地面辐射供暖,以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。 近年来随着燃气采暖热水炉在我国分户采暖市场得到广泛使用,以及一批优质地暖管的出现,使得壁挂炉加地暖的组合形式以其安全、舒适、节能、环保、美观等特点深受广大用户喜爱,并逐渐成为一种趋势。 循环水泵...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:42 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    消防安全中,消防水泵房的设计是其重要组成部分之一。作为消防从业人员,要根据消防设计合理安装布置消防泵,保证消防系统的稳定性。下面,列举16个消防水泵房设计和布置要点。 要点一 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:89 时间:2023-03-14
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵房 重点部位消 防安全检查 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1. 检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:34 时间:2023-03-13
  • 上一节主要讲解了排水工程第八章管渠维护内容,详见《排水工程》22讲。这部分内容不是重点内容,只会涉及到很小一部分的知识题目,大家有时间可以看看,没时间的话甚至可以不看。本节是一个案例重点考核章节,但是难度一般不大,所以给出四星评价,主要讲解排水泵站及其设计部分内容。排水泵站按照不同角度,可以分为不同类别。《根据室外排水设计规范》5.1.1条规定,排水泵站宜按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。...查看详情

    用户:pl_43793451 浏览量:20 时间:2023-03-10
  • 中央空调图片1

    空调的问题 23代表小1匹,制冷面积10-14平米26代表正1匹,制冷面积14-18平米32代表小1.5匹,制冷面积18-22平米35代表正1.5匹,制冷面积22-25平米0.8P,1700-2100W1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米1.25P,2600-3000W1.5P,3000-3800W,适用面积18平方米左右2P,4000-5500W,适用面积28平方米左...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:53 时间:2023-03-08
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014节选 11.0.3消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。 11.0.12消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。 【条文解释】 11.0.12 本条为强...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:185 时间:2023-03-08
  • 建筑消防给水图片1

    问题描述 1)建筑物外单独新建的消防水泵房,采用简易结构搭建或选用箱泵一体化设备,其耐火等级不符合要求; 2)消防水泵房未采取防水淹的技术措施 规范要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018版)有关规定: 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:85 时间:2023-03-07
  • 制冷技术图片1

    循环水泵前: 截止阀→压力表P3→Y型过滤器(排污阀)→压力表P2→温度表T2→避震喉 循环水泵后: 避震喉→压力表P1→温度表T1→止回阀→静态平衡阀 压力表P3,P2的作用: 过滤器前后压力表可以测量出过滤器是否堵塞,是否需要清理排污。当P2-P3大于0.5barg时,这时要手动开排污阀排污。 压力表P1,P2的作用 水泵前后的压力表: 可以测量泵前后压差,以此估算水泵的实际扬程。根据水...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:11 时间:2023-03-07
  • 热泵工程图片1

    扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数 : 1.流量水泵的流量又称为输水量。 它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。 2.扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。 离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:40 时间:2023-03-06
  • 专家热线图片1

    上图中的问题哪位专家给解答一下?...查看详情

    用户:混水泵 浏览量:7 时间:2023-03-06
  • 水泵工作的目的就是把水从一个地方输送到另一个地方,或者是增加压力把原动的机械能转换成液体能量。水泵工作原理:在打开水泵后,叶轮在泵体内做高速旋转运动(打开水泵前要使泵体内充满冰河冷媒液体),泵体内的冰河冷媒随着叶轮一块转动,在离心力的作用下液体在出品处被叶轮甩出,甩出的冰河冷媒在泵体扩散室内速度逐渐变慢,液体被甩出后,叶轮中心处形成真空低压区,液池中的冰河冷媒在外界大气压的作用下,经吸入管流入水泵...查看详情

    用户:pl_76615151 浏览量:4 时间:2023-03-03
  • 水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算?扬程(水头)——水泵对单位重量(1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa扬程计算为H=E2-E1水泵扬程H=z hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部...查看详情

    用户:pl_64140973 浏览量:106 时间:2023-03-03