距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线上水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与上水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
《水泵及水泵站》试题.pdf...查看详情
例如水泵的出水管上,安装在立管上的阀门,绘制平面图时应如何处理,剖面和三维时才能看到这些阀门?...查看详情
一个小区,水泵接合器应该总体考虑。而不是每一栋都要考虑。 说每一栋都要设置的朋友是没有理解水泵接合器的作用。它是由消防车向喷淋和消防系统供水的,并不是抽水。所以很多图上止回阀的方向都是错误的。应该是指向系统内而不是水泵接合器。 而水泵接合器的位置最好考虑在泵房附近。如果是在地下室内的水泵房,则尽量靠近的位置出地面。 这是我这段时间得出的结论,以提醒各位设计同僚不要再犯这种错误。若有疑问欢迎指出。...查看详情
《建筑给水排水设计规范》3.8.3建筑物内采用高位水箱调节的生活给水系统时,水泵的最大出水量不应小于最大小时用水量。 请问为什么这里不是设计秒流量呢?最大小时用水量和设计秒流量在这里有什么不同呢? 恳请赐教。...查看详情
图纸简介: 控制方式:1#水泵与2#水泵一用一备变频稳压供水控制,当变频器控制用1#(2#)泵反馈频率达到50Hz时,而供水压力依然不够,此时需要将1#(2#)切换到工频保持运行,变频启动2#(1#)备用泵。若仅需一台水泵变频运行就能满足供水压力,且频率反馈不超过50Hz时,可手动停止另一台工频运行泵; 投稿网友: congyuan323 上传时间: 2013-08-17 ...查看详情
图纸简介: 01D303-3常用水泵控制原理图,欢迎参考! 投稿网友: lysasakay 上传时间: 2013-08-17 图纸省份: 地区不详...查看详情
本人一直纠结与消防泵房、循环水泵房及泡沫泵房的通风问题,这些建筑在正常开门窗的情况下还需要机械通风吗...查看详情
我们院普遍做法是生活水泵房,制冷机房也用带蓄电池的荧光灯,同时从应急照明箱出回路,我想请问下各位,这些设备的照明是定义为应急照明中的安全照明么?...查看详情
求助,两个换热站(一个站里面静水压相同两个系统)可以共用一套补水泵吗,补水泵是采用变频补水定压,如果只采集第一套系统的回水压力,那么当一套系统需要补水,而另一套不需要补水时,会不会造成第二套系统超压,设置电池阀泄水是否保险。 两期项目,换热站集中设置在一个地方了,面积都不小,所以分设了...查看详情
本帖最后由 liangsiyuan1988 于 2013-8-26 22:35 编辑 和大家分享下,希望大家喜欢。 另给大家推荐一款非常实用的软件,有了这个所有的规范都不用收集了,每个专业都有,在线更新,具体见附件。 大家下载安装了注册时一定要在推荐人那一栏写用户名:liangsiyuan 谢谢大家了!:) 4726039...查看详情
《自动喷水灭火系统设计规范》10. 2. 4 每组供水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于2根。供水泵的吸水管应设控制阀;出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀。必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。 请问上面提到的控制阀是指哪种?对应的验收规范只讲到带法兰的阀门且不应采用无锁具的蝶阀。请各位讨论或是哪里有详细讲到包括生活供水设...查看详情
做一个室外独立的地下消防水泵房,一层式换热机房,这个荷载要怎么取值呢?...查看详情
图纸简介: 200立方米消防水池积水泵房水施图,水泵房及消防水池平面图、潜水泵系统图、消防水泵系统图、剖面图 投稿网友: kimdan125251 上传时间: 2013-08-13 图纸省份: 请选择省份...查看详情
图纸简介: 半地下室水泵房结施图全套:基础平面布置图、板配筋图、梁配筋图、剖面及节点大样 投稿网友: kimdan125251 上传时间: 2013-08-13 图纸省份: 请选择省份...查看详情
图纸简介: 某酒店水泵房水施大样图,消防水泵房平面布置图,以及四张剖面图 投稿网友: kimdan125251 上传时间: 2013-08-13 图纸省份: 请选择省份...查看详情
图纸简介: 国外某项目污水提升泵房,大家可以去参考一下,谢谢 投稿网友: youshangdelaoban 上传时间: 2013-08-12 图纸省份: 国外...查看详情
刚刚做完的某写字楼水环热泵空调循环水泵房,有图有真相,请大家指点!自己布置的,请各位大神从整体布置和施工工艺上给指点指点,再次谢谢! 4723160 4723161 4723162 4723163 4723164 4723165 4723166 4723167 4723168 4723169 4723170...查看详情
消防水泵房直接放了一个轴流风机是什么意思? 4721165...查看详情
不知道哪里有依据,希望高人指点...查看详情
如题,请教下水泵的选型应注意几点问题...查看详情