距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
最近学习了《 河南省住建厅发布2 023版建筑消防设计技术指南》,看到了令我惊喜的一条 : 1、吸水母管我们多年前一直布置的方式不是最简洁,最实用的吗? 2、图集列处了4种连接方式,只是图集编制人他们认为其中无数种连接方式中的4种,除了这4种还是有N种满足规范的连接方式,具体满足不满足规范 不是看图集!不是看图集!不是看图集! 因为图集不能穷举,只能枚举。最应该看...查看详情
消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1、检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专用电话分机和应急照明灯具。检查消防专用电话通话情况。检查排水是否到位,是否堆放杂...查看详情
一、 1.设置要求 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑可不设置备用泵: (1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑。 (2)室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。 2.消防水泵的流量和扬程 (1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 (2)消防水泵所配驱...查看详情
国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014,可以了解到规范中有4处提到压力表设置,具体如下: 消防水泵吸水管、消防水泵出水管压力表: 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表 ,并应符合下列规定: 1 消防水泵出水管压力表 的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于...查看详情
来源:消防安全驿站 《 消防给水及消火栓系统技术规范 》 GB 50974-2014节选 5.1.15 消防水泵吸水管 可设置 管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。 《 自动喷水灭火系统施工及验收规范 》 GB50261-2017节选 4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要...查看详情
1.问题描述 1)消防水泵吸水管未安装压力表;【图示1】 2)选用的压力表最大量程不符合规范要求。【图示2】 图1(X) 图2(X) 2.原因分析 (1)设计图纸疏漏或技术人员未进行技术交底,施工时疏漏; (2)设计文件未明确压力表量程,或供货单位未与技术人员沟通,凭经验进行选型。 3.规范要求 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第5.1.17 条 消防水泵吸...查看详情
常见问题:消防水泵未设置试水管。 1.问题描述 1)消防水泵未设置DN65试水管【图示1】,造成日常维护过程中无法对消防水泵 进行测试; 2)部分消防水泵虽然设置了DN65试水管,但其安装的位置不便维护操作测试。 图示1 (x) 2.原因分析 施工人员未仔细查看设计图纸、不了解现行规范要求,仅凭经验施工。 ...查看详情
消防水泵安装验收要点 1??消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。 ????检查数量:全数检查。 ????检查方法:对照图纸观察检查。 2??消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB?50231、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB?50275的有关规定。 ????检查数量:全数检查。 ????检查方法:尺量和观...查看详情
建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021(全文强条) 第3.2.9条:生活饮用水给水系统应在用水管道和设备的下列部位设置倒流防止器: 1......; 2从城镇给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上; 3~4......; 5从生活饮用水与消防用水合用贮水池(箱)中抽水的消防水泵出水管上。 消防设施通用规范GB550...查看详情
10.1.1 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。 10.1.2 消防给水管道单位长度管道沿程水头损失应根据管材、水力条件等因素选择,可按下列公式计算: 1 消防给水管道或室外塑料管可采用下列公式计算: 式中:i——单位长度管道沿程水头损失(MPa/m); di——管道的内径(m); v——管道内水的平均流速(m/s); ...查看详情
10.1.1 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。 10.1.2 消防给水管道单位长度管道沿程水头损失应根据管材、水力条件等因素选择,可按下列公式计算: 1 消防给水管道或室外塑料管可采用下列公式计算: 式中:i——单位长度管道沿程水头损失(MPa/m); d i ——管道的内径(m); v——管道...查看详情
一、管道设置要求 消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水,布置上应符合下列规定: 1.一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 2.消防水泵的出水管,上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。 ...查看详情
对于消防水泵是否能采用变频调速控制?目前普遍的观点是不可以,主要依据如下: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.14火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 13.7.6 消防水泵、防烟风机...查看详情
1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应...查看详情
机电各专业的机房很多,比如暖通专业的制冷机房、锅炉房,给排水专业的消防泵房、生活水泵房以及电气专业的柴发机房、配电房、信息数据机房等,各专业的机房在开展BIM技术时,策划布置相当重要,这里面包括图纸的收集及审图,设备的选型,规范的满足,布置的要点,其他专业的协调,检修空间要求,施工注意事项等! 本文文档详细阐述机电各个机房策划布置要点,是BIM机电机房深化不可获取的专业知识学习要点! ...查看详情
消防水泵房在消防验收时检查的主要内容消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。1、检查消防水泵房标志是否明显,疏散门数量是否符合规范要求,是否为甲级防火门,是否能够直通室外或安全出口;2、检查消防泵房是否设置有挡水设施,挡水设施的设置是否满足规范要求;3、检查进出消防水泵房内的管道、桥架、线槽等穿墙部位的防火封堵措施是否完好、是否满足防火...查看详情
《水力控制阀应用设计规程》CECS144:2002 4.3.1 管道公称直径小于200mm时, 泄压阀的公称通径应与管道公称直径相同或小一级规格 ;管道公称直径不小于200mm时,泄压阀的公称通径宜采用150mm。 4.3.3 泄压阀的最高整定开启压力应符合表4.3.3的规定。 4.3.4 泄压阀的整定开启压力不应小于系统 设计工作压力加0.1MPa ...查看详情
寒冷北方的一个项目,打算在室外地面做消防水泵房和消防水池,消防水池是做钢筋混凝土的,池体是否要做在室内的房间内的?如果消防水泵房做了暖气片,温度不低于5度,消防水池与管道是否还要做保温?如果做保温,钢筋混凝土水池的保温是怎么做呢?...查看详情
技术标准要点 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 8.1.8 消防水泵房应采取防水淹的技术措施 。 建筑防火通用规范 GB55037-2022 4.1.7 消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定: 1 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、...查看详情
一、消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求 1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。 2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。 3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。 二、消防...查看详情