对于大型泵站来说,一般选配几台泵好,有什么依据没有。...查看详情
依据GB50974-2014/5.5.12消防水泵房应符合下列规定: 3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 问:其他部位含给水泵房、换热站吗?...查看详情
消防泵房和生活给水泵房可以合用吗?规范上只看到有共用消防水池和生活饮用水水池的情况,关于泵房好像没有说明,不知道可不可以这样做,如果可以需要注意些什么要点?...查看详情
加压给水泵站PLC控制原理图...查看详情
改进前状况: 1#给水泵在运行中,常出现高压开关辅助常开触点接触不良,造成DCS误判断1#给水泵停机,出口电动门自行关闭,造成系统运行不正常。 改进方法: 为了避免1#给水泵高压开关辅助常开触点接触不良现象的发生,用细砂纸研磨高压开关辅助常开触点,并在原辅助常开触点上并接一副辅助常开触点。 5303384 改进后的效果 : 按以上方法进行改进后,避免了因给水泵高压开关辅助常开触点接触不良,造成出口...查看详情
中国铝业兰州分公司自备电厂位于甘肃省兰州市红古区河湾村。该厂共计3套300MW火电机组,总装机容量900MW。每套机组配备3台给水泵,采用2用1备模式运行。由于给水泵电机采用工频运行造成一定程度的电能浪费,为降低年用电量,决定为#1机组A、B给水泵增设两台水冷型高压变频器,并对液力耦合器进行改造,实现由变频器调节水泵转速,以达到节能的目的。 1项目简介 中国铝业兰州分公司自备电厂位于甘肃...查看详情
锅炉给水泵一般都带有调速装置,如液力联轴器等,作用是根据机组负荷的变化调整给水泵的流量,减少节流损失,从而节约能源。 液力联轴器调速给水泵(以下简称液调泵)运行时,应能投入自动调节,以减少运行人员的操作,其调速范围应达到25%~100%。但有些液调泵存在转速变化率大,从而引发流量大幅度波动,可能导致断轴事故的发生。 某电厂给水泵由前置泵、主给水泵、液力联轴器及增速齿轮组成。前置泵由电动机主轴拖动,...查看详情
最近做个项目,给几个大的小区做给水泵房和换热站,这几个小区是一个大的片区中间由市政道路隔开。到底是按三级负荷还是二级?按民规 3.2.6 区域性的应按不低于二级负荷,这个区域性到底怎么界定,条文解释也没个说法,问了下给排水也没听说有“区域性”这么个界定方法,烦请列位给讲解一下,万分感激!...查看详情
仅仅是因为安装方便吗? 有的时候,是不是因为造价? 还是流量太小的缘故? 有的时候比如,用水泵的功能很单一,比如仅仅是利用水泵提升一点点压力, 例如给 水箱补水。这种情况可以用管道泵吧? 还有别的区别吗?或者说用管道泵有什么隐患?...查看详情
手册还是图集,还是产品手册之类的?一些软件之类的看不到工作曲线啊...查看详情
图纸简介: 本图为DWG文件,包含消防泵、给水泵、排水泵等设备的控制电路图,共计70余张。图纸中包含一用一备、两用一备、四主一辅等配置下全压启动、星三角启动、自耦降压启动、软启动等启动方式的主接线、二次原理图、端子图、材料清单等。 投稿网友: zhaiyong1985 上传时间: 2014-07-09...查看详情
图纸简介: 给水泵房及水池平面图,给水系统原理图, 寒溪谷消防水池,主要设备材料表,3个点的结构设计图,400立方米圆形标准蓄水池,100立方米圆形标准蓄水池,500立方米圆形标准蓄水池,200立方米圆形标准蓄水池,200立方米长方形蓄水池。 投稿网友: zhli85 上传时间: 2014-07-03...查看详情
图纸简介: 本图用于给水、排水,给水泵多种启动方式汇总,包括全压.自耦.星三角.软起动.变频等,且有文字说明。 投稿网友: qq_1403950267081 上传时间: 2014-06-30...查看详情
给水厂设计中的一级泵站初步 设计...查看详情
图纸简介: 本图纸为小区的独立泵房,涉及室内消防、室外消防、自动喷淋、生活给水的水池和水泵的设计。图纸内容包括设计说明、设备布置平面图、主要设备表、管道平面图、管道系统图、水泵基础图等。 投稿网友: fu_77256075 上传时间: 2014-04-11...查看详情
向大家请教个问题,关于水上游乐园,设施比如漂流河部分推流给水,高速滑梯功能供水,冲天回旋滑道各部位供水。请问泵房这些供水泵是几级负荷 看到水泵房有预留两根电缆套管DN80, DN150.请问是二级负荷吗为啥预留套管不一样大呢...查看详情
如果地下室生活水箱选择箱泵一体化设备,那么给水泵的流量怎么确定的?...查看详情
最近看了几个别人完成的项目 ,看到生活给水泵那一块,有点疑问,别如说材料表中设备名称生活变频泵组(含有气压罐)(AAB90/0.6-4-22.5),规格及参考型号:50AABH30-15*4;这中间AAB小弟知道是熊猫给水泵,可是管网叠压供水设备选用与安装图集中熊猫泵不是设备型号都是XMW+数字的么,还有AABH是错了还是我水平不够,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大师指导。...查看详情
图纸简介: 控制方式:1#水泵与2#水泵一用一备变频稳压供水控制,当变频器控制用1#(2#)泵反馈频率达到50Hz时,而供水压力依然不够,此时需要将1#(2#)切换到工频保持运行,变频启动2#(1#)备用泵。若仅需一台水泵变频运行就能满足供水压力,且频率反馈不超过50Hz时,可手动停止另一台工频运行泵; 投稿网友: congyuan323 上传时间: 2013-08-17 ...查看详情
上一组高层给水泵房的图片,大家看看有没有什么问题!? 4686960 4686961 4686962 4686963 4686964 4686965 4686966 4686967 4686968 4686969 4686970 4686971 4686972 4686960 4686961 4686962 4686963 4686964 4686965 4686966 4686967 46869...查看详情