电力变压器更新时间:2026-02-07 07:11:29

本专题为土木在线电力变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电力变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    1、电力变压器的定期试验内容包括: 5116086 ①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。 ②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。 5116087 ③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。 ④、停电清扫和检查的周期,根据周围环境...查看详情

    用户:qq_1426478292529 浏览量:887 时间:2015-04-27
  • 变压器是开关电源的关键器件,详细了解并掌握开关电源变压器技术参数是非常必要的。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。 电老虎平台认为只有做好保养才能让您电力变压器始终保持最好的状态。 下面就来说说电力变压器要定期保养。 ①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:1734 时间:2015-04-23
  • 我知道系统并网的三个条件 :频率 相位 幅值 ,只要我一个发电厂出口装配同期装置我感觉就可以自动同期并网,可是对变压器组别有什么要求呢? 1) 系统中有两个变电站 一个是220/110/35(YN,yn0,d11),还有一个是110/ 35/10(YN,y0,d11),这两个变电站系统联络在一起的话 ,35KV侧一个是星型一个是三角形是不是无法并网啊 必须相位一致啊? (PS:系统中35KV基本上...查看详情

    用户:liusl654 浏览量:3261 时间:2015-04-18
  • RT。另外国内外的发展现状。...查看详情

    用户:qq_1428412299853 浏览量:871 时间:2015-04-07
  • 哪位朋友有《电力变压器反事故措施解析》一书,急求,麻烦给我发一份,多谢!邮箱:lnlsc@163.com...查看详情

    用户:lnlsc1261 浏览量:2268 时间:2014-12-10
  • 哪位朋友有《电力变压器反事故措施解析》一书,麻烦发给我一份,急求!!多谢!!!。邮箱:lnlsc@163.com...查看详情

    用户:lnlsc1261 浏览量:579 时间:2014-12-10
  • 现在工程中遇到一个问题,要在原有系统上加一台为D,yn11的变压器供电的10kV开关柜,原来的变压器出线柜设计时,全都在二次侧加了零序互感器,用来做低压侧单相接地保护。但是我们设计院一般都不加这个零序互感器,用过流保护代替,而且手册上明确写了D,yn11的变压器,可以不设零序电流互感器,只要过流保护的灵敏系数够大于1.5就可以了。现在问题是验算灵敏系数时的需要一个叫最小运行方式下变压器低压侧母线末...查看详情

    用户:lzc-nmh 浏览量:3899 时间:2014-11-21
  • 供配电技术图片1

    电力变压器系统试验调整负荷开关操作和断路器操作怎么区分?是从高压一次图看,还是从低压一次图看啊?本图中是负荷开关还是断路器开关?图中高低压母线调试工程量分别是多啊?高低压送配电系统是几个? 5003784 5003785...查看详情

    用户:suyn2006 浏览量:2335 时间:2014-11-20
  • 现在此变压器已经安装完毕,接地排为40*4的铝母排,还有2台变压器是接地排是40*4的镀锌扁钢。我想请问下,变压器在运行时,接地母排通过的电流和N线的电流一样吗...查看详情

    用户:a6288790 浏览量:8765 时间:2014-08-12
  • 也是第一次办这个业务,请问变压器设计是否只能找当地电力设计院。 如果只能找电力设计院,设计费能讲价吗 还有施工的时候是否也必须通过电力公司,还是可以自己招标,需要注意些什么程序呢 谢谢各位了...查看详情

    用户:super0925 浏览量:14102 时间:2014-08-09
  • 图纸简介: 本图纸共6张,为变压器电气主接线图。图纸包含:63KVA电力变压器电气主接线图、30KVA电力变压器电气主接线图、50KVA电力变压器电气主接线图、20KVA电力变压器电气主接线图 。设计单位:西北水利水电建筑勘察设计院。 投稿网友: baojixiabjx 上传时间: 2014-07-30...查看详情

    用户:baojixiabjx 浏览量:968 时间:2014-07-30
  • 我单位有一台S9-M-315/10型电力变压器,近期出现底部槮油现象,我担心变压器的绝缘冷却油的油位不足,但又找不着真实的油位是多少,因此在论坛里想请教高手回答如何检查变压器油位,知道的可联系我我的QQ409402761,万分感谢,...查看详情

    用户:攻城师124436 浏览量:3340 时间:2014-06-30
  • 10kv电力电缆,交联聚乙烯铝芯的电力电缆,能否带630kVA+315KvA的变压器,请详细给介绍下计算方法,不甚感激,谢谢了...查看详情

    用户:ji_love 浏览量:1023 时间:2014-06-30
  • 220kv电力变压器,他的保护和测量的电流互感器值直接做在变压器的套管里吗?需要电气设计人员专门配置吗?还是一旦变压器选型后,变压器的电流互感器就直接有配套的?...查看详情

    用户:xnct99 浏览量:1608 时间:2014-04-16
  • :D电力变压器原理及故障分析 4865547...查看详情

    用户:yekongzhiyu 浏览量:6187 时间:2014-03-11
  • 日前,黑龙江省内首台500千伏超高压电力变压器通过国家新产品技术鉴定,这标志着该省结束了不能生产超高压电力变压器的历史。 该500千伏超高压电力变压器由哈尔滨变压器有限责任公司自主研制。“哈变”始建于1955年,是哈尔滨市国有独资企业。长期以来,“哈变”以生产220千伏变压器为主。2008年,哈尔滨市政府投资7亿元建设“哈变”新厂。2011年“哈变”新厂500千伏超高压变压器厂房建设和设备安装基...查看详情

    用户:zxtech2013 浏览量:530 时间:2013-11-09
  • 变压器设计白皮书中,温升计算中有个δc m=0.64,这个0.64是怎么来的啊,计算书上就给了个数,没写是什么,怎么算的...查看详情

    用户:wd296301037 浏览量:712 时间:2013-11-07
  • 1. 智能化变压器研究成果截至2011年10月,公司在高压电气设备状态监测方面已获得42项专利,11个产品鉴定,在变压器智能化及状态监测方面,主要包括:变压器智能化监测单元、植入式局放传感器、复合式接地电流传感器等。已产品化的智能化变压器技术成果如下:1、 智能电子装置1) 变压器智能化单元:集成主IED和测量IED功能,含冷却装置智能监控,有载开关智能监控,铁心接地电流监测,变压器振动监测。2)...查看详情

    用户:heymen1126 浏览量:478 时间:2013-11-04
  • 图纸简介: 某10/0.4kV 100kVA箱式变压器全套电力施工图,图纸16张。含设计施工总说明书、10kV线路走向示意图、10kV系统接线图、箱变系统图、杆型一览表、“T”接杆间隔图、新立1#杆安装断面图、针式绝缘子直路杆组装图、终端杆组装图、箱变基础布置图、箱变接地图、拉线做法图、直埋电缆作法图、10kV三芯冷缩头制作图。变压器高压侧采用线路-变压器组接线,变压器低压400V为单母线接线,...查看详情

    用户:jun576323827 浏览量:608 时间:2013-09-12
  • 变压器的安全、经济、可靠运行与出力,取决于本身的制造质量和运行环境以及检修质量。 电网经常由于雷击、继电保护误动或拒动等造成短路,短路电流的强大冲击 可能使变压器受损,所以应从各方面努力提高变压器的耐受短路能力。变压器短路冲击事故的统计结果表明,制造原因引起的占80%左右,而运行、维护原因引起的仅占10%左右。有关设计、制造方面的措施在第二章已有论述,本章着重就 运行维护过程中应采取的措施加以说明...查看详情

    用户:hnhrbyq 浏览量:666 时间:2013-08-09