1、非纯瓷套管试验 1.1绝缘电阻。将套管用吊车吊起或用支架悬空,并使套管竖直,用 2500V 绝缘电阻表分别测量接线端对末屏及法兰的绝缘电阻,其值在相似的环境条件下与出厂值比较,不应有太大偏差;对于66kV以上有抽压小套管的电容型套管,应用 2500V 绝缘电阻表测量“小套管”对法兰的绝缘电阻,其值不应低于 1000M。 1.2介损测量。用正接线法测量套管主绝缘对末屏的介质损耗角正切值tan...查看详情
35kV电力变压器20MVA的噪音标准是什么?哪里有规定啊...查看详情
电力变压器阻抗一般是多少...查看详情
请求大侠上传此书!万分感谢!...查看详情
干式电力变压器设计基本原理 电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。 6044892 6044893 6044894 6044895 6044896 6044897 6044898 6044899 6044900 6044901 6044902 6044903 6044904 6044905 6044906 ...查看详情
60042766004267 6004268...查看详情
在复杂庞大的电力系统中,Ta很基础,是每处电力系统的标配;Ta也很“传统”, 时隔多年操作维护流程仍未实现质变。Ta是电力维护人员每天都要看护,却也常常为止烦恼的变压器。 就在整个电网和电力系统都越来越智能的时代,台帐不清楚、无法提供寿命信息、运行损耗高、不经济、维修过程不透明、事故响应无预案、故障隐患被忽视等等一系列问题,让变压器成为许多电力维护人员工作之中的一大烦恼。直到最近,随着施...查看详情
有一个新项目 做无功补偿的时候应该补多少合适 听说过多过少都会影响补偿效果 有没有具体公式的计算 480V的系统 谢谢...查看详情
电力电容器按变压器容量的多少配置? 正在准备一个新项目 做无功补偿装置 一般来说电力电容器需要补偿多少kvar才能满足 是安装变压器的容量来补吗?...查看详情
昌晖仪表工程师通过解决变压器瓦斯继电器频繁动作故障的实例,对瓦斯继电器频繁动作的原因和处理方法做阐述,对变压器拉闸和合闸操作提出指导性建议。 5938217 故障设备 SJ7-1600/10型电力变压器。 变压器瓦斯继电器频繁动作该如何解决 http://yunrun.com.cn/tech/1304.html 故障现象 变压器使用几年后,瓦斯继电器频繁动作,只好停止运行,送往修理厂进行解体大修。...查看详情
5920327各项用电量如表所示,有功功率合计303.5kw、无功功率合计221.6kw、视在功率377.3kva计算功率因数0.81, 经无功补偿将功率因数调至0.97,补偿后计算视在功率为313.3kva,请各位老师指导一下,变压器容量应该选择多少。...查看详情
电力变压器节能检测标准...查看详情
DLT 1387-2014 电力变压器用绕组线选用导则...查看详情
HG∕T 4770-2014 电力变压器用防腐涂料...查看详情
5847749...查看详情
本帖最后由 wu2016 于 2017-7-26 11:32 编辑 上图说变压器一次绕组接电源,相当于用电设备,降压变压器一次绕组的额定电压等于线路额定电压,疑问,此处线路电压为一次侧接的线路电压吗,例如10/0.4的变压器,此处线路电压为10KV吗? 变压器二次绕组向负荷供电,相当于发电机,二次绕组电压比线路额定电压高5%,疑问,此处线路电压为二次侧接的线路电压吗,例如10/0.4的变压器,此...查看详情
本人大四即将毕业 ,本科大电机本体设计,毕业设计因选择了变压器行业而选择了 不同于身边他人的变压器设计,四处寻找能解决问题的朋友却都无果而返,因此在这想寻求各位前辈的帮助,谢谢了...查看详情
DLT 1538-2016 电力变压器用真空有载分接开关使用导则...查看详情
NBT 42066-2016 6KV~35KV级干式铝绕组电力变压器技术参数和要求...查看详情
DLT 1560-2016 解体运输电力变压器现场组装与试验导则...查看详情