本专题为土木在线冷却塔技术设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却塔技术设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
为了节能降耗,循环冷却塔蒸发损失所占比重很大,能否把把部分蒸汽水再次回收利用请各位专家提供信息,有无此技术和实例,请告知,急用!谢谢....查看详情
我公司火电循环冷却水系统,配钢混结构机力通风逆流冷却塔,设计流量2000立方 , 淋水面积13m×13m(产品尺寸), 淋水密度约12。 实际建成淋水面积11m×11m(不知道设计院怎么想的),运行流量约7200立方,淋水密度超过15(可能超过了最高淋水密度了,本人不能确定)。 实际运行中不能满足系统设计水温要求。因此有如下两个问题: 1、若淋水密度超过最高值,套公式进行理论计算时,结果肯定不准,...查看详情
我是一家机电安装公司的技术人员,最近在一个项目的冷却塔的选型中发现一个问题(设计使用大连斯频德的冷却塔CTA-340UFW): 设计工况为: 进水温度37℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃ 结果在查看样本上的冷却塔的机种一览表时发现,在上述工况下,CTA-360UFW与CTA-340UFW的处理水量都是 402立方米/小时,而且CTA-360UFW在工况为: 1.进水温度37.5℃ 出水温度3...查看详情