冷却塔选型更新时间:2024-05-03 22:04:27

本专题为土木在线冷却塔选型设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却塔选型设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教各位一个问题: 一大型商场,空调分内区,外区.内区四季供冷,外区夏供冷冬制热.若当地湿球温度为28.2度,但设计室外湿球温度取值30度(业主方要求),在冷 负荷相同(如取100RT)的情况下,冷却塔选型偏大. 问题:1.按当地温湿球温度30度选出的冷却塔,运行性能是否会下降? 2.对主机有何影响? 本帖最后由 wylok2008 于 2010-4-29 22:57 编辑 ]...查看详情

    用户:wylok2008 浏览量:1381 时间:2010-04-29
  • 各位大侠,我有一项目在北京,目前全年冷水机组供冷,现改造为冬季冷却塔供冷,冷却塔单配,仅冬季使用,夏季不用。查过冷却塔样本上都是标况下(37℃/32℃,WB 27℃)参数,不知道冬季工况该如何选型?...查看详情

    用户:haoshumin 浏览量:2523 时间:2010-03-12
  • 刚刚进设计院做空调设计,而关于冷却塔不知如何选型,希望高手可以帮帮忙,谢谢...查看详情

    用户:xiaoxuan2046 浏览量:2793 时间:2009-11-26
  • 工程中遇到个问题: 设计按5°温差选型,设计型号为200m3/h。(标准按5°) 施工单位、冷却塔厂按3°温差选型,选择型号为250或300m3/h。(施工单位、冷却塔厂一致认为所有工程都温差都达不到5°,所以应选3°,理由:新装能达到,使用一段时间可能就达不到) 业主该怎么办?按设计参数定货,还是听施工单位、冷却塔厂的更改为250或300m3/h。 现在业主将这一情况告诉设计人员后,设计人员也说...查看详情

    用户:wuwei.xiong 浏览量:6481 时间:2009-06-18
  • 哪位大侠对冷却塔精通帮我搞一下:我的主机额定制冷量是1046KW,输入功率是228KW,主机的进出水温是35-30,和冷却塔样本上的37-32不一样,现在想选型,地点在太原,大气压是919,夏季的干球计算温度是31.2,湿球计算温度23.4,选圆形逆流标准塔,这该怎么选?拜托了!...查看详情

    用户:wyf462311 浏览量:1666 时间:2009-05-22
  • 我看了各厂家的样本,一般列出了湿球温度是28和27度的水流量,但北方的湿球温度如果是23度这塔该怎么选型...查看详情

    用户:wyf462311 浏览量:2333 时间:2009-04-15
  • 请教各位,冬季采用冷却塔供冷,冷却塔水量怎么确定?一般冷却塔样本给出的参数是标况下,该如何修正?...查看详情

    用户:xshlwh123 浏览量:2037 时间:2008-09-25
  • 请教大家: 循环水量450CMH , 室外湿球温度20度 ,冷却塔如何选型? 我查选型表 冷却塔水量才有225~250cmh,远小于循环水量。 先请教大家: 这种选型对吗?若不对,如何选,选多大的冷却塔。 谢谢!!...查看详情

    用户:wzh1439707 浏览量:3757 时间:2008-08-03
  • 现在做一个厂房,工艺要求有循环水(不加药),要作一个冷却塔,地下有水池收集水,通过一楼的泵打到屋面上的冷却塔,然后出水从冷却塔出来直接用于生产,目前知道需要循环的水210m3/d,准备选一个24m3/h的冷却塔,不知道是否合适,由于参加工作不久,对于选泵和冷却塔还不太会,看了冷却塔还有敞开式和密闭式,泵的种类也很多,不知道应该怎么选择,在这里只好请教同专业的各位前辈指点一下,谢谢...查看详情

    用户:sky8207525 浏览量:1224 时间:2008-02-28
  • 1.毛细管怎么计算啊?(我忘记了,请给出公式,谢谢!) 2.膨胀阀如何选型! 3.tk=t1+t2+tn (以空气冷凝器为例) t1-- 表示传热温差 t2-- 表示空气经过冷凝器的温升 tn-- 表示空气进入冷凝器的温度 传热温差:tm=ta-tb/(㏑(tk-tb)/(tk-ta)) tk为冷凝温度 tb、ta分别为空气进出冷凝器的温度 请问此传热温差tm与t1 是一样的么? 4.几个月前,我...查看详情

    用户:cy2004lovecy 浏览量:1949 时间:2007-12-14
  • 自然通风冷却塔铸铁箅子应该如何计算和选型,谢谢!~...查看详情

    用户:allenmfq1 浏览量:1630 时间:2007-10-12
  • 1.热交换量135*104kcal/h 2.温差大于25℃最高上水温度75℃,工作进水温度55℃...查看详情

    用户:sdk0427 浏览量:1559 时间:2007-08-17
  • 是根据冷水机组的冷却水的流量来选型么?还是其它啊?...查看详情

    用户:wangkun668 浏览量:2847 时间:2007-07-07
  • 小弟在做一项目,大楼总共5楼,总制冷量1000KW 1选择2台冷水机组,大约要有多大的余量,冷水机组有必要一用一备吗 2冷却塔应该如何选择,是按流量选还是冷量选择,大概多大余量 3选择泵应该按扬程进行选择吧,但流量要保证满足水冷机组 冷却塔吗 谢谢...查看详情

    用户:coldtea 浏览量:5766 时间:2007-05-10
  • 我是一家机电安装公司的技术人员,最近在一个项目的冷却塔的选型中发现一个问题(设计使用大连斯频德的冷却塔CTA-340UFW): 设计工况为: 进水温度37℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃ 结果在查看样本上的冷却塔的机种一览表时发现,在上述工况下,CTA-360UFW与CTA-340UFW的处理水量都是 402立方米/小时,而且CTA-360UFW在工况为: 1.进水温度37.5℃ 出水温度3...查看详情

    用户:beijing2008_163 浏览量:2132 时间:2007-03-28
  • 选择冷却塔的时候也要注意湿球温度的不一致和进出水温差的不一致,是说什么?...查看详情

    用户:zongzong1 浏览量:4251 时间:2006-11-16
  • 请教各位设计工业循环水的大侠,请问你们设计循环水冷却塔的时候一般采用的喷雾通风冷却塔还是填料塔呢?在旁滤方面采用的水处理器还是采用无阀过滤器和加药装置的呢?总的来说选择冷却塔的大原则是什么?谢谢各位来回答!...查看详情

    用户:zlmaggie 浏览量:1189 时间:2006-08-23
  • 谁能提供我双曲线自然通风冷却塔的样本资料和选型资料?我公司正准备上两套20000m3/h的双曲线冷却塔,苦于没有这方面的资料,不知道那家公司是专门做这方面的,能否提供资料,谢谢! 联系电话:0873-7163740 联系人:徐荣斌 云南解化集团有限公司...查看详情

    用户:xrb214 浏览量:1926 时间:2006-07-27
  • 冷却塔资料集,你觉得如何?http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=23&t=1...查看详情

    用户:tntmel 浏览量:2883 时间:2006-05-24
  • 上次做一个水冷柜机的方案: 柜机:40P(制冷量133KW,冷却水流量24.1M3/H) 我选用30冷吨(及流量为30M3/H)的冷却塔,可是结果好象还是小了,这是为什么? 该选用多大的?为什么?...查看详情

    用户:jcshan102 浏览量:6140 时间:2006-03-24
推荐专题
标签达人
冷却塔选型热门资料