冷却塔选型更新时间:2025-11-27 07:32:11

本专题为土木在线冷却塔选型设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却塔选型设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 冷库配件之一,冷却塔是非常重要的部件,很多的冷库建造、冷库工程因为选型的问题而导致资源的浪费,那么在冷却塔选型方面 需要注意哪些方面呢? 1、冷却塔的塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装配合精确。 2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理,不易堵塞。 3、冷却塔淋水填料的型式符合水质、水温要求。 4、风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性...查看详情

    用户:sosoyo 浏览量:2466 时间:2012-10-23
  • 大家能说说逆流冷却塔比横流的效果好多少吗?...查看详情

    用户:liangchunpu 浏览量:1243 时间:2011-11-21
  • 有点技术问题想请教一下,敬请在百忙之中给以指导,在此表示谢意! 请问一台500KW的螺杆机需要配置多大的膨胀水箱?有朋友发给我一个冷却水的估算表,根据下表得出:Qk =112m3,根据膨胀水箱的水量一般为系统水量的(2-3)%,得出膨胀水箱3m3,不知道对不对? 同时想问一下,系统水量是否就是选择的冷却塔的容积啊? 冷却水估算表 制冷机类型 冷凝热量Qk 冷却水温升△tw 冷却水量 离心、螺杆、活...查看详情

    用户:hardliu 浏览量:4414 时间:2011-10-14
  • 现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?或者再选大些100冷顿?工况不同下如何修正。谢谢各位指点!...查看详情

    用户:carluo 浏览量:3256 时间:2011-05-05
  • 双曲线冷却塔结构优化计算与选型...查看详情

    用户:administrator79 浏览量:2258 时间:2011-04-06
  • 我需要半封闭螺杆冷水机组和冷却塔的设计选型样本,设计工况:冷水出水温度为5度。目前我公司急需上项目,需要设计选型资料,有意愿请提供。谢谢。邮箱:fancy553@sina.com。...查看详情

    用户:fycm1974 浏览量:1897 时间:2011-02-06
  • 如果有制冷机样本,按样本的蒸发器流量选冷却塔的流量就可以了吗?不用乘以1.1~1.2的安全系数了吗? 冷却泵的流量就按等于冷却塔流量来选取吗?...查看详情

    用户:zfzfww 浏览量:2547 时间:2010-07-15
  • 请教各位一个问题: 一大型商场,空调分内区,外区.内区四季供冷,外区夏供冷冬制热.若当地湿球温度为28.2度,但设计室外湿球温度取值30度(业主方要求),在冷 负荷相同(如取100RT)的情况下,冷却塔选型偏大. 问题:1.按当地温湿球温度30度选出的冷却塔,运行性能是否会下降? 2.对主机有何影响? 本帖最后由 wylok2008 于 2010-4-29 22:57 编辑 ]...查看详情

    用户:wylok2008 浏览量:1418 时间:2010-04-29
  • 各位大侠,我有一项目在北京,目前全年冷水机组供冷,现改造为冬季冷却塔供冷,冷却塔单配,仅冬季使用,夏季不用。查过冷却塔样本上都是标况下(37℃/32℃,WB 27℃)参数,不知道冬季工况该如何选型?...查看详情

    用户:haoshumin 浏览量:2684 时间:2010-03-12
  • 刚刚进设计院做空调设计,而关于冷却塔不知如何选型,希望高手可以帮帮忙,谢谢...查看详情

    用户:xiaoxuan2046 浏览量:2863 时间:2009-11-26
  • 工程中遇到个问题: 设计按5°温差选型,设计型号为200m3/h。(标准按5°) 施工单位、冷却塔厂按3°温差选型,选择型号为250或300m3/h。(施工单位、冷却塔厂一致认为所有工程都温差都达不到5°,所以应选3°,理由:新装能达到,使用一段时间可能就达不到) 业主该怎么办?按设计参数定货,还是听施工单位、冷却塔厂的更改为250或300m3/h。 现在业主将这一情况告诉设计人员后,设计人员也说...查看详情

    用户:wuwei.xiong 浏览量:6600 时间:2009-06-18
  • 哪位大侠对冷却塔精通帮我搞一下:我的主机额定制冷量是1046KW,输入功率是228KW,主机的进出水温是35-30,和冷却塔样本上的37-32不一样,现在想选型,地点在太原,大气压是919,夏季的干球计算温度是31.2,湿球计算温度23.4,选圆形逆流标准塔,这该怎么选?拜托了!...查看详情

    用户:wyf462311 浏览量:1709 时间:2009-05-22
  • 我看了各厂家的样本,一般列出了湿球温度是28和27度的水流量,但北方的湿球温度如果是23度这塔该怎么选型...查看详情

    用户:wyf462311 浏览量:2357 时间:2009-04-15
  • 请教各位,冬季采用冷却塔供冷,冷却塔水量怎么确定?一般冷却塔样本给出的参数是标况下,该如何修正?...查看详情

    用户:xshlwh123 浏览量:2071 时间:2008-09-25
  • 请教大家: 循环水量450CMH , 室外湿球温度20度 ,冷却塔如何选型? 我查选型表 冷却塔水量才有225~250cmh,远小于循环水量。 先请教大家: 这种选型对吗?若不对,如何选,选多大的冷却塔。 谢谢!!...查看详情

    用户:wzh1439707 浏览量:3801 时间:2008-08-03
  • 现在做一个厂房,工艺要求有循环水(不加药),要作一个冷却塔,地下有水池收集水,通过一楼的泵打到屋面上的冷却塔,然后出水从冷却塔出来直接用于生产,目前知道需要循环的水210m3/d,准备选一个24m3/h的冷却塔,不知道是否合适,由于参加工作不久,对于选泵和冷却塔还不太会,看了冷却塔还有敞开式和密闭式,泵的种类也很多,不知道应该怎么选择,在这里只好请教同专业的各位前辈指点一下,谢谢...查看详情

    用户:sky8207525 浏览量:1249 时间:2008-02-28
  • 1.毛细管怎么计算啊?(我忘记了,请给出公式,谢谢!) 2.膨胀阀如何选型! 3.tk=t1+t2+tn (以空气冷凝器为例) t1-- 表示传热温差 t2-- 表示空气经过冷凝器的温升 tn-- 表示空气进入冷凝器的温度 传热温差:tm=ta-tb/(㏑(tk-tb)/(tk-ta)) tk为冷凝温度 tb、ta分别为空气进出冷凝器的温度 请问此传热温差tm与t1 是一样的么? 4.几个月前,我...查看详情

    用户:cy2004lovecy 浏览量:1984 时间:2007-12-14
  • 自然通风冷却塔铸铁箅子应该如何计算和选型,谢谢!~...查看详情

    用户:allenmfq1 浏览量:1659 时间:2007-10-12
  • 1.热交换量135*104kcal/h 2.温差大于25℃最高上水温度75℃,工作进水温度55℃...查看详情

    用户:sdk0427 浏览量:1584 时间:2007-08-17
  • 是根据冷水机组的冷却水的流量来选型么?还是其它啊?...查看详情

    用户:wangkun668 浏览量:2884 时间:2007-07-07
推荐专题