距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1、防火卷帘门一步降、二步降的区别,对于消防水专业的影响; 2、自救消防软管是普通人员使用的还是消防人员救灾时往自己身上浇水用的还是其他; 3、现场有个说法,1m管道在经济流速的情况下水损约200pa,是否可信; 4、减压阀组问什么要用两个减压阀中间加个压力表,且还要设置旁通; 5、排水管在餐厅、厨房灯上方时设置排水保护槽,有图集参考吗? 新人一个,请高手指教!...查看详情
为大家提供一个给排水设计,暖通空调设计的技术交流群,欢迎大家的加入,群号: 306886208,需验证,非诚勿扰,杜绝一切小广告...查看详情
注册给排水工程师建筑给排水辅导讲义...查看详情
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa; 2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 这里面那个最低卫生器具配水点点的静水压力不宜大于0.45MPa,是不是意味着分区最高处最低处的高差不大于45米...查看详情
本帖最后由 土豆先森 于 2013-6-27 16:40 编辑 归纳了一下超高层建筑雨水排水系统设计的常见问题,并提出了相应的应对措施,欢迎点评!一、屋面雨水系统与设备层排水系统串接当前,很多超高层建筑采用全玻璃幕墙,要求考虑幕墙的清洗,擦窗机设备层会有雨水进入。部分设计人员在设计设备层雨水排水系统时选择了雨水斗,并在低区与屋面雨水立管连通。常用的87型雨水斗系统属气水混合流,半有压流态,需考虑...查看详情
4686986 附件:4686985 4686986...查看详情
小弟新手,请问请问建筑排水出户管的坡度,最好能给出规范,我翻了《建筑给水排水设计规范》半天也没找到...查看详情
本文为磨石建筑设计培训学校内部教学辅导资料,并参考相关文献资料改编、增编而成,适用于初学者或一线设计师,意在总结住宅类建筑给排水设计的常见问题,希望对设计朋友有所帮助。由于本文编制时间仓促和今后规范变更,今后会不断细化并推出新版本。本文仅供参考,错误在所难免。 在此分享,希望大家喜欢。谢谢!...查看详情
图纸简介: 收集的多种游泳池的建筑、结构、给排水施工图 投稿网友: vvv9888 上传时间: 2013-06-18 图纸省份: 北京...查看详情
本帖最后由 路人乙 于 2013-6-17 14:09 编辑 本文主要论述了建筑给排水设计中给水所需的水压、给水所需水量、给水设计秒流量、给水管网的水力等几个重要设计指标的计算方法和注意事项。一、给水所需的水压计算 在方案或初步设计阶段,应先估算给水系统所需压力,初步确定给水系统采用的给水方式,然后对建筑内部给水管道系统进行水力计算,从而准确地确定室内给水系统所需的压力,和建筑室外给水管网水压复...查看详情
我们这个行业,需要各种各样的设计规范、手册,有的给发下一下, 谢谢!...查看详情
简要介绍了三维展开图的优点、基本原理及画法。通过介绍建筑给排水系统实际工程中的不同画法,提出了要重视三维展开图中管线连接的方向性以及环状管网画法的优化方法。三维展开图与轴测图的主要区别在于:(1)三维展开图纵向坐标定义高度坐标,横向坐标定义为包含X、Y两个变量信息的M坐标。(2)在三维展开图中保留了轴测图Y轴的方向,取消了Y轴的度量大小(在简化后的三维展开图中,甚至取消了Y轴的方向)。(3)用拼音...查看详情
根据表5.3.1的Kh计算问题 如果热水用水定额是最大值或者最小值,而使用人数是中值,请问怎么计算Kh? 按照条文解释的例子,只能计算两个值都是中值的情况,如果一个是中值一个是极值,怎么计算? 例如医院,定额70L/人·天;使用人数300人,请问Kh怎么算?应该是多少? 另外表格5.3.1里使用人(床)数,“<50~>1000”,这是什么意思???看不懂小于50人到大于1000人?要表...查看详情
建筑给水排水工程是建筑设备工程的重要组成部分,也是影响建筑物使用质量的重要因素,其施工质量的好坏将直接影响到建筑物给排水系统的正常运行,因此必须严格把好建筑物给排水施工质量一关。本文结合建筑给排水施工管理的实践,分析了给排水施工阶段存在的问题,提出了一些解决工程实际问题的具体措施。 一、建筑生活给水系统的方面问题1:生活给水系统采用塑料管作为冷、热水管,暗敷在楼层混凝土楼板内。:原因分析:由于塑料...查看详情
建筑设计院里始终是附属专业,为建筑服务,建筑做的图不标准还得忍着,整个设备组里还得让着电气专业,太憋屈,不想当附属了,我想转市政!...查看详情
本帖最后由 土豆先森 于 2013-5-31 13:49 编辑 整理了一些硬聚氯乙烯管道常见安装错误,并针对错误提出了相应的解决措施,另附实例一枚,仅供同行参考!要是有不妥的地方,请大家指正!一、三通或四通因施工人员的疏忽,将正三通或正四通装入立管与横支管连接处,造成连接处形成水舌流,横支管水流不畅,排水系统气压波动大,卫生器具的水封容易被破坏,排水管道的有毒有害气体将会侵入室内。正确的做法是在...查看详情
本帖最后由 youlemei_naicha 于 2013-5-29 15:20 编辑 以中科院某26F高层商住楼为例,谈谈给排水设计中遇到的一些问题及其解决方法。该商住楼位于兰州市某区,底部两层为商业用房,3-26F为住宅。给水设计部分:1、用水计量问题商住楼设计中常遇到的问题是水费?商业与住宅难以分清,纠纷不断,为了杜绝此类问题,本设计在市政接入管处分设住宅用水表及商业用水表,做到不同用途的水...查看详情
建筑给排水设计院必备软件:victory:...查看详情
根据实践经验,结合相关规范,总结了高层建筑给水排水施工中存在的质量通病和应注意的有关问题,分析原因并提出正确的施工方法,以期有效地搞好给排水工程的质量管理工作 。一、预埋套管外刷油漆。这种做法是不正确的,套管与混凝土接触部分,不做防腐处理 ,预埋在混凝土内的套管如果在管外涂刷油漆 ,会使管道与混凝土接触部分粘合不好。二、防水套管制作不规范。这个问题表现在防水翼环钢板厚度不符合要求 ,有的用钢筋环绕...查看详情
论文简介:解读给排水设计,给刚步入设计领域的同胞们提供一些入门级资料,自己撰写。 投稿网友:i200802417 上传时间: 2013-05-28...查看详情