全国民用建筑工程设计技术措施--给水排水(2009年版)5128161...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/78/1430902978.jpg 给排水每日精选: 高层建筑消防给水系统及可靠性研究 高层建筑物的火灾特点,决定了建筑物内必须设置消防给水设施以自救为主,消防给水系统是高层建筑消防灭火系统中的重要组成部分。阐述了高层建... 关于建筑室外消防给水管网的设计要求你学了么 (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,...查看详情
高层建筑物的火灾特点,决定了建筑物内必须设置消防给水设施以自救为主,消防给水系统是高层建筑消防灭火系统中的重要组成部分。阐述了高层建筑消防给水的几种形式,对高层建筑消防给水系统超压和泄压问题进行了分析,最后在进行消防给水系统可靠性研究基础上进行了小结。 5127134 1、高层建筑消防给水的几种形式 (1)高位消防水池供水形式。 这种供水方式是在高层建筑的屋顶设置大容量消防水池(...查看详情
建筑室外消防给水系统类型有如下几种: 1.按消防水压要求分类 (1)高压消防给水系统。高压消防给水系统指管网内经常保持足够的消防用水量和水压,火场上不需使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火。低层建筑小区采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保证生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时、水枪的充实水柱不应小于10m;高...查看详情
低层建筑室内消火检给水系统有哪几种类型? 室内消火栓给水系统根据设置水泵和水箱情况,可分为三种类型。 1.无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物不太高,室外给水管网的水压和水量任何时候都能满足室内最不利点消火栓的设计水压和水量时,常采用这种无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统。 2.设有水箱的室内消火栓给水系统 在水压变化较大的城镇或居住区,当生活、生产用水量达到最...查看详情
现代建筑中的给水管系统应该是卫生、轻便、安全、耐久、经济、节能和节水的供水系统,应该是不再给人们带来烦恼的管道系统,而要达到这样的目标,需要全社会的共同努力。 建筑给水管常出现的问题建筑给水管经常会面临如下问题: 一、漏水。 二、水质污染。 三、维修。 四、管道寿命短。 五、供水耗能高。 六、安装麻烦。 七、管子耐压低易爆管。 八、长时间使用不经济。 造...查看详情
PP-R、PAP管在建筑给水中得到越来越广泛的运用。本文介绍了这两种管材的性能、特点。特别的,本文针对这两种管材在工程应用中出现的一些问题,提出了分析,并给出了解决办法。 随着我国建筑行业的发展,尤其是高档建筑的发展,传统的镀锌钢管、焊接钢管等由于存在“质重易蚀”、使用寿命短、卫生条件低等方面的天然缺陷,越来越难以满足用户的要求。而三型聚丙烯(PP-R)管、铝塑复合管(PAP)及交联铝...查看详情
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压...查看详情
污水生化处理是通过微生物的作用,将有机污染物转变成无害的气体产物(如C02,N02,N2)、液体产物(如水)以及富含有机物的固体产物(生物污泥),其中生物污泥在沉淀池沉淀,从净化后的污水中除去的一种方法。 生物处理污水方法有多种,射流曝气法是继鼓风曝气,机械曝气后的第三类曝气法。它适用于城市污水及浓度较低的有机工业废水处理。由液气射流泵组成的射流曝气装置是一种新的充氧装置,它作为污水处理技术中的主...查看详情
现行规范对塑料排水管的设计、安装、水压试验和使用已有详尽的规程,而对塑料给水管安装、试验论述较少。介绍了高层建筑使用塑料给水管严密性试验的方法。 给水管道是建筑的命脉,而滴、冒、渗、漏一直是困扰建筑安装企业的一大通病。其能源浪费、环境污染、设备损坏及酝成事故,多年来一直是用户投诉热点之一。给排水专业工程技术人员在制定施工技术措施和现场安装工程的管理方面都将治理这一弊端列为重点。 1 新型建筑给...查看详情
\n\n板框压滤机: 适用于工过滤业污水处理;液压式为机、电、液一体式。采用液设备压压紧,手动机械锁紧保压。操作维护方便,运行安全可靠。板框压滤机的工作原理:用于固体和液体的分离。压滤机过滤后的泥饼有更高的含固率和优良的分离效果。固液分离的基本原理是:混合液流经过滤介质(滤布),固体停留在滤布上,并逐渐在滤布上堆积形成过滤泥饼。而滤液部分则渗透过滤布,成为不含固体的清液。 优势:①通过气动阀门排渣...查看详情
建筑给水减压阀应用设计规程2013(前面传的已过期),抱歉,新的已上传...查看详情
由于高层建筑层数多,建筑结构复杂。高楼供水管道内静水压力大,要求管材及配件强度高,而且对防噪声、防震等性能要求高,因此对管道支架、管材接口等要求十分严格。 一、管井内管道安装高层建筑中的给水排水管道数量多,有生活给水管、消防给水管、污水排水管、通气管、热水管、回水管和中水管道等。这些管道的立管。多采用管井内敷设,多依靠托架、支架、 管卡等竖向固定在管井内,并且每层与支管或横管相接。管井内管...查看详情
本帖最后由 小小花 于 2015-4-3 17:06 编辑 图集10SS411建筑给水复合金属管道安装...查看详情
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配...查看详情
请教一下各位大侠,高层建筑给水水泵扬程一般怎么确定比较简单?有没有简单的方法?谢谢!...查看详情
消防规范更新后,,建筑给排水教材最新版,,哪位同僚能分享一下啊...查看详情
求高人指点: 已建建筑物内水管线总漏,改造多次依旧。所以使用方想把一楼走廊埋地的给水管线改造到棚顶走管线,这样改造可否? 一般棚顶会有电力电缆之类的铺设吧?能走水管线在棚顶么...查看详情
《建筑给水排水设计规范》修订征求意见稿,可先看看。...查看详情
22层办公楼,一层是商业用房。1层层高5.60 m,2-5层层高3.6 m,6-22层层高3.4米。该建筑南面和北面各有一条DN400 的市政给水管道,接管点比该处室外地坪面低1.1m,常年资用压力为0.28MPa。 低区由市政管网直供最多能供到几楼?怎么分区比较好?@yun@...查看详情