防雷电气更新时间:2024-05-17 08:36:54

本专题为土木在线防雷电气设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防雷电气设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 知识点:建筑电气防雷接地系统接地系统的5个基本概念提到接地,大家第一想到的是不是接地极?其实接地是一个系统,而不是单一的存在,今天给大家分享接地的基本概念。1.什么是地地,是指能供给或接受大量电荷,可用来作为良好的参考电位的物体,一般指大地,工程上 取为零电位。电子设备中的电位参考点也称为“地”,但不一定与大地相连。2.接地将电力系统或电气装置的某些导电部分,经接地线连接至“地”,通常指接地极。3...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:48 时间:2022-08-02
  • 一、常规防雷电 常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;接闪器又分为避雷针、避雷线、避雷带、避雷网。防感应雷电的避雷装置主要是避雷器。对同一保护对象同时采用多种避雷装置,称为综合性防雷电。避雷装置要定期进行检测,防止因导线的导电性差或接地不良起不到保护作用。 1、避雷针防雷电 以避雷针作为接...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:394 时间:2022-07-26
  • 防雷接地系统简介 外部防雷保护装置的组成: 接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成: 等电位、电涌保护器等。 预防的对象: 直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读 基础接地网 基础接地网主要是指地下室...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:97 时间:2022-07-22
  • ...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:53 时间:2022-06-13
  • 1、基础底板防雷接地做法(a) ①自然接地体利用结构基础底板纵横主筋的上下两层中,不小于φ16两根主筋通常焊成的基础接地网。 ②采用不小于φ12镀锌圆钢或不小于C14螺纹钢转角处焊接为一体。 ③钢筋搭接焊接长度不小于圆钢直径的6倍,且双面施焊。 ④焊接部位达不到双面焊要求时,单面焊接长度不小于圆钢直径的12倍。 ...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:100 时间:2022-05-20
  • 1、基础底板防雷接地做法(a) ①自然接地体利用结构基础底板纵横主筋的上下两层中,不小于φ16两根主筋通常焊成的基础接地网。 ②采用不小于φ12镀锌圆钢或不小于C14螺纹钢转角处焊接为一体。 ③钢筋搭接焊接长度不小于圆钢直径的6倍,且双面施焊。 ④焊接部位达不到双面焊要求时,单面焊接长度不小于圆钢直径的12倍。 ...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:734 时间:2022-05-16
  • 一、防雷接地 防雷接地分为两个概念一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 (一)、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 (二)、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:659 时间:2021-10-21
  • 一、电气检测,是指根据电气设施在运行过程中热辐射 、声发射、电磁发射等现回代物理学现象,采用国答际先进的高新技术仪器、设备,结合传统的检查方法对电气设施进行全方位的量化监测。 电气检测的主要内容:1、电气系统的带电设备红外诊断2、电气系统的接地电阻检测3、电气系统的剩余电流动作保护装置检测4、电气系统的绝缘电阻检测5、变配电系统建筑、接线端子的安装情况6、室内低压配电线路配线情况,动力及照明配电箱...查看详情

    用户:天安检测 浏览量:211 时间:2021-10-11
  • 电气施工图图片1

    一、防雷接地 防雷接地分为两个概念一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 (一)、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 (二)、供电系统接地分为保护接地和工作点...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:784 时间:2021-09-09
  • 01 接地系统的5个基本概念 提到接地,大家第一想到的是不是接地极?其实接地是一个系统,而不是单一的存在,今天给大家分享接地的基本概念。提升自己不必每分钟都学习,但求学习中每分钟都有收获。 1.什么是地 地,是指能供给或接受大量电荷,可用来作为良好的参考电位的物体,一般指大地,工程上 取为零电位。电子设备中的电位参考点也称为“地”,但不一定与大地相连。 2...查看详情

    用户:海贼王路飞1 浏览量:131 时间:2021-08-10
  • 收录于话题避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:681 时间:2020-10-28
  • 对于建筑安装工程预留预埋的施工做法,从 电气管线 、 防雷接地 、 套管预埋 三个方面,以 优秀案例 和 缺陷案例 ,分别展示施工的正确做法和错误做法。 先来赏析优秀案例的正确做法,参考借鉴: 1、 电气管线 现场表现:镀锌电线管跨 接地规范。 现场表现: 多根电线管并列预埋时,管管间距控制合理,符合规范。 现场表现 :管口固定牢固,封堵严实。 ...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:478 时间:2020-10-26
  • 1、基础底板防雷接地做法(1) ①自然接地体利用结构基础底板纵横主筋的上下两层中,不小于φ16 两根主筋通常焊成的基础接地网。②采用不小于φ12 镀锌圆钢或不小于C14螺纹钢转角处焊接为一体。③钢筋搭接焊接长度不小于圆钢直径的 6 倍,且双面施焊。④焊接部位达不到双面焊要求时,单面焊接长度不小于圆钢直径的 12 倍。2、基础底板防雷接地做法(2) ①基础底板主筋小于 C16 时,采用 L40*4 ...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:659 时间:2020-10-21
  • 电气工程原创版块图片1

    01 控制要点 1.1 接闪器安装 1) 接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。 2) 避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于 6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰。 3) 支架直线段间距为0.5m~1m,支架高度为15...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:4661 时间:2020-08-26
  • 供配电技术图片1

    01防雷接地 控制要点 1.1 接闪器安装 1) 接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。 62629532) 避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于 6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰。 3) 支架直线段间距为0.5m...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:4426 时间:2020-07-29
  • 电气工程原创版块图片1

    来源:机电天下版权归原作者所有,侵权请联系删除避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧!6241639...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:5017 时间:2020-04-13
  • 供配电技术图片1

    一、接地系统的5个基本概念 提到接地,大家第一想到的是不是接地极?其实接地是一个系统,而不是单一的存在,今天给大家分享接地的基本概念。提升自己不必每分钟都学习,但求学习中每分钟都有收获。 1.什么是地 地,是指能供给或接受大量电荷,可用来作为良好的参考电位的物体,一般指大地,工程上 取为零电位。电子设备中的电位参考点也称为“地”,但不一定与大地相连。 2.接地 将电力系统或电气装置的某些导电...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:3067 时间:2020-02-19
  • 防雷顾名思义就是防止雷电直击或侧击,接地就是将雷电流引入大地。电气接地分为保护接地和工作接地。保护接地是防止设备漏电引发外壳带电发生触电事故,将漏电电流引入大地。工作接地是为了设备的正常运行,将中性点直接与大地连接,形成0电位点(比如变压器)。 一、接地 接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和...查看详情

    用户:jth168 浏览量:1524 时间:2019-12-19
  • 电气工程原创版块图片1

    避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 (1)...查看详情

    用户:玖九 浏览量:4045 时间:2019-12-18
  • 电气工程原创版块图片1

    来源:建筑工程鲁班联盟版权归原作者所有,侵权请联系删除看一看知名房企在项目工程质量巡检中,收集的防雷接地及等电位安装质量问题实例,并结合国家规范和图集及提升品质的要求进行解读。这些典型问题的原因分析和处理措施值得参考学习!NO.1 等电位接地排材料和规格不合格6201548存在问题①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。②没有接地扁钢。原因分析①施工单位没有认真审核施...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:3698 时间:2019-09-18