已有人订阅
电力系统的无功功率在每一刻也必须保持平衡。 在电力系统中,当无功负荷与无功出力相平衡时,电压就正常,达到额定值;而当无功负荷大于无功出力时,电压就下降,反之,电压就会上升。 需要说明的是电压与无功功率之间的关系是比较复杂的,大体上有以下几点: ① 在一个并列运行的电力系统中,任何一点的频率都是一样的,而电压与无功电力却不是这样的。 ②系统负荷无功功率大于变压器能提供的无功出力时,...查看详情
新人好多不懂的地方,还望前辈们指导。低压系统图中根据功率算出电流后,塑壳开关的选择只需要比计算电流大就可以了吗,还是要1.*倍以上?,,选出额定电流后,,电缆的型号是根据计算电流选呢,还是根据额定电流来选??电流互感器又怎样根据电流选?? 非常感谢回答。...查看详情
在低压系统图总,经常看到两个电气符合,一个类似书名号,一个类似小括号,分别表示什么?两者有什么区别? 为什么上传不了图片?...查看详情
《金融建筑电气设计规范》JGJ284-2012第7.2.3条:金融设施低压配电系统的短路和过载保护装置应具有选择性。 在系统设计中应该怎么体现? 希望有大神出现啊!先谢过了!...查看详情
各位大神,请教一个问题 我现在有一个项目,是个较大型的公园,里面有景观照明和建筑供配电,我之前的设计是在公园内部设计了箱变,箱变给景观配电箱和建筑配电箱供电,接地形式都是TN-S。现在甲方的专家说,室外景观照明接地形式要改为TT。 现在的问题是,如果我把景观照明接地形式改为TT,而建筑必须是TN-S,而且规范好像有规定,同一台变压器的低压侧不宜同时采用2种不同的接地形式,那我现在怎么处理好呢?难道...查看详情
新的防火规范中已有图示,变压器出来至少需要分成2段母排,据说北方早就这样设计了,我是南方设计院的,新的项目考虑变压器出来分成3段排,如果低压柜还是水平一排,是否水平母线可能会有3根,跪求画法,谢谢!...查看详情
本帖最后由 shenjibaobao 于 2014-10-15 09:23 编辑 这是低压图,不解如下: 1、图上有6个电流互感器,是做什么用的(个人理解:作为电流表,但是电流表3个就够了)? 2、低压出线能出1600A的吗?会不会太大了? 3、低压出线是否有条文规定出线最大是多少? 谢谢你们的回复!!!...查看详情