已知条件:10KV高低压配电房,一排高压柜,一排低压柜和变压器,变压器容量为500KVA,高压柜进线馈线柜的CT变比为75/5,高压柜中的计量柜CT变比为50/5, 暂时知道这些条件。。。问题来了, 问题1:为什么进线馈线CT变比一样,而计量柜CT变比比较小? 问题2:高压柜进线馈线的CT变比是由什么决定的? 问题3:听说这个设计出现错误,计量柜的CT变比应该为40/5才对,为什么变压器500KV...查看详情
请问:规范中"第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。"中的建筑物顶棚内指的是什么啊,是吊顶吗?一般的员工宿舍内的室内照明可以用PVC暗敷(预埋在楼板内)吗? 小弟对该条理解不大明白,请各位大侠多多指教.小弟在此些过啦!...查看详情
在日常工作中经常遇到此类问题,变压器室的层高好确定,但是高低压配电室的层高就不好确定了,我一般情况下都做成4.5米,不知道是否合适?请各位指点一下...查看详情
各位大虾请指点一下阿,有一点想不通,因为没有做过施工: 在高层的配电中,一般采取树干式配电方式,不明白的是,每层的支线是通过什么设备分出的,想不通? 类似的还有埋地电缆,如果是采用树干式供给每栋楼,那又是通过怎样的施工将电缆分支的,指教啊,乖小弟见识浅薄...查看详情
实在是无奈了,原先选择的弱电间被甲方强行挪用,现在只能作在配电室楼上, 请诸位不吝赐教!...查看详情
可能太简单,大家别笑话我, 1、TN-S系统,在低压配电柜里,得有PE母线排吧?假设是GGD柜,这个母排安在上边,还是下边? 2、如果中性母排N与相母排截面相同,(是不是经常相同,不太知道哦),那保护母排取相母排的截面一半吗? 3、忘了要问什么了,大家想起啥就说点啥吧,呵...查看详情
还有,变压器和高压配电柜呢?高压配电柜什么时候用?...查看详情
我做了一个工程,低压配电柜中各回路整定电流都不超过63A,我都用的塑壳开关,甲方想省一些钱,把塑壳开关都改成微断,请教各位高手,这样行吗?安全吗?...查看详情
《低压配电设计规范》(意见征求稿)在本站已经发布多日了,怎么不见有人组织大家讨论涅。特冒昧开此帖,大家支持一下呀。 讨论稿中,3.2.4 规定“TN-S不需要将中性线隔离”。而在3.2.19中却又规定漏电动作保护器应选用具有中性极的开关电器(四极开关)。 这2条好象有点矛盾哦。...查看详情
低压配电设计规范(征求意见稿)大家讨论 最重要的电气设计规范《GB50054低压配电设计规范》的修定稿的第一稿(”征求意见稿”),已经发出,规定10月10日征求意见截止.此新标准采用许多国际电工委员会标准的内容,其中有许多很多新东西,需要认真讨论.我们希望有些复杂问题能在向规范编制组提出意见以前,就互相交换一下意见,可以有助于弄清情况,便于使意见不致太分散,使修订规范的工作更顺利地完成.希望关注此...查看详情
我现在做一个低压配电室,画主接线图的时候,不知道低压配电柜线路一次线路方案号如何确定,请给我多指教...查看详情
多谢,,多谢多谢多谢多谢多谢多谢多谢多谢多谢多谢多谢多谢...查看详情
譬如马达控制的PE线可以直接通过接地端子和柜本体相连,达到接地效果吗?...查看详情
如题,谢谢大家...查看详情
那位有城市中低压配电网改造技术导则DL/T599-2005和深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则?请帮小弟传一份吧!小弟先谢谢了!...查看详情
固定分隔式与抽出式有何区别...查看详情
请教在低压配电接线系统图中,下列符号代表什么意思?另有什么资料可以有完整的高低压配电接线系统图的说明啊? 1684761...查看详情
请问低压配电室的门尺寸是否有规范要求?门宽 高度是多少啊?...查看详情
双电源切换箱的双回路电源如果一路来自1号变压器的Ⅰ段母线,一路来自2号变压器的Ⅱ段母线,平时的电源会从Ⅰ段出还是Ⅱ段出呢?取决与什么? 不明白很多双回路电源会不会都从1号变压器或2号变压器出来电源,那一台变压器不是烧坏拉一台确空闲着?...查看详情