本专题为土木在线低压配电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压配电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
电气设计中我们常用ATS做双电源的切换,PC级用于消防设备,CB级用于配电设备。 然而某些场合,例如MCC中心,负荷容量比较大。比如达到2000A,此时用ATS 是否还合适呢? 如果在切换时间要求不是特别严格的情况下,是否可以用两个 2000A的ACB互锁自备投的方式来实现双电源的切换功能? 大家在设计中是否遇到过此类情况,一起探讨下。...查看详情
求各位大虾指导低压配电柜的尺寸怎么确定? 1、GCK占用小室高度怎么确定,225A,400A,630A,800A,1250A,1600A,2000A的开关; 2、框架6300的低压进线断路器800*1000可不可行? 3、GGD配电屏的宽度怎么设计?每个回路开关之间的间距是多少,隔开关柜面板的距离是多少? 求救...查看详情
请教个问题,现在变电所低压为啥都用抽屉柜,而且柜体做成1000深,感觉换成GGD,柜体做成600深也没问题啊。...查看详情
配电箱生产厂家认为低压配电箱除了严格执行操作标准外,日常养护也不容忽视。在合适的环境下在加上有效的保养方法才能延长它的使用寿命。 低压配电箱在室外运行,它不但受到阳光的直接照射产生高温,同时运行中自身也会产生热量,所以在盛夏高温季节,箱体内的温度将会达到+60℃以上,这时的温度大大超过了这些电器《国标》中规定的环境温度,因而会引起配电箱的故障。为了延长低压配电箱的使用寿命,必须按照:周围空气温度的...查看详情
请教下面图片中的题目,参考答案只是采用公式6.3.3-1计算则为200/0.8=250选C,但在下认为应在采用式6.3.3-1的同时采用式6.3.3-2进行计算,I2=1.6X200<1.45Iz,则得到Iz后除以0.8则选D。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。...查看详情
下面图片中标注为红色的部分,并没有乘以启动电流倍数。请教其如何躲过电动机的启动电流而不熔断呢?提前谢谢您的回复。...查看详情