本专题为土木在线配电装置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电装置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
http://image.co188.com/x2/static/image/filetype/pdf.gif 3kV~110kV高压配电装置设计规范...查看详情
一、配电装置选择原则: 1) 选择裸导体和电器的环境温度应符合表3.0.2的规定。 选择裸导体和电器的环境温度 表3.0.2 类 别 安装场所 环境温度(℃) 最 高 最 低 裸导体 屋 外 最热月平均最高温度 屋 内 该处通风设计温度 电 器 屋 外 年最高温度 年最低温度 屋内电抗器 该...查看详情
一台1000kVA的欧式箱变,高压进出线柜采用的HXGN柜,进线柜选用负荷开关,出线柜选用负荷开关+熔断器。现在技术协议上给的方案是高压柜选用环网柜,开关选用真空断路器。请问: 1、在进线柜上换成断路器还是出线柜上换?或者是两个柜子都换? 2、见过在出线柜上负荷开关+熔断器组合+断路器的,这个方案怎么解释? PS:电源T接处有断路器。...查看详情
发输变电上午案例第4题,10kv及以下的A2值,查表得到125mm,海拔2000米,高压配电装置设计技术规程附录B中没有10kv曲线怎么修正?...查看详情