距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问地下柴油发电机房的送、排风机需要做机房吗?机房内风管的风速取多大呢?排风口和进风口的风速取多大? 另外,两万多的进风量能不能用竖井自然进风(竖井尺寸3900×600)?...查看详情
那位仁兄有这个图集,可否上传给小弟,或者给个地址也好。 多谢了...查看详情
排风机风量选定后压力、功率怎么计算?是不是在厂家的技术手册上选还是自己计算好后再上技术手册选风机阿?比如下面的那个图,550Pa和18.5kW怎么来的啊?请教 1730084...查看详情
有一小型办公楼中央空调设计 办公室室内用新风+风机盘管 走廊设排风管道,通过屋顶无动力排风机排出室外。 现在担心的是无动力排风机的作用,能不能达到我的使用要求。各位谁用过这无动力排风机呀,说下经验。谢谢了!...查看详情
一般旅业的客房,有一些是无窗的房间,新风由空调机提供,卫生间的排气需通过管道排出室外。像这种卫生间装管道排气扇了,那么管道尽头装排风机,把废气排出室外,这个风机风量怎么确定?...查看详情
人防地下室,战时排风机有必要采用电动脚踏两用风机吗?请高手指点!...查看详情
排风机的出口要一定要设置止回阀吗...查看详情
在工业建筑洁净厂房设计中,暖通专业常要求电气专业实现空调机组和其对应的排风机连锁,即空调开,其排风机延时120s开;排风机关,其空调延时60s关,请问其控制原理图如何画?请高手给予指点,谢谢!...查看详情
排风系统是屋顶排风机24小时开启,通过竖井及支管,在厕所吊顶侧面内排风,怎样解决噪音超标及风量不均衡等问题!!!谢谢大家啊,很急啊...查看详情
我在广州搞一间烧烤加工间想买台排风机不知怎样选,有谁能提供这方面的资料。...查看详情
各位老师,我 现在作一个实验室的电气改造,原有化学实验室设有一个排风机,6.5KW,用电磁继电器控制,现在甲方提出想设变频器来控制排风量,请问,有必要吗?具体该 怎样做呢?我不太懂这个。...查看详情
我正在做的一个工程,各层卫生间共用一个排风机,排风机设在屋顶。 建设单位的控制要求是:自动控制风机的启停,不用手工操作,而且每天在固定的时间段运行几次。比如:早5点到7点运行,中午11点到13点运行,晚5点到7点运行。 我不知道如何实现这个控制要求,也不知道是否属于供配电版块的范围。一点思路都没有。 请高手指点,谢谢!...查看详情
屋顶排风机有防雨罩,但下大暴雨时,有雨水漂进,会引起事故,请帮助...查看详情
请问:酒店的餐厅和单间的排风如何计算排风量,排风机如何选择? 不知哪位大侠能提供帮助,在下先谢谢了!...查看详情
请问:屋面排风机的排风口必须高于屋面一米吗? 是否有相关规范对此有约定?...查看详情
现在做了一小型排风工程,用了4台2000风量,180PA的风机,使用时发现噪音很大,客户很不满意,请教如何去解决!...查看详情
排风机排风不过防火分区,不穿楼板,机房是否要加防火阀?...查看详情
新风机、轴流风机、排风机是经常遇到的,它们的控制开关有哪些不同,主要是需要几根线控制,请大家讨论一下。...查看详情
请问轴流风机与进、排风机有什么区别?...查看详情