排风机更新时间:2026-01-26 14:46:58

本专题为土木在线排风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如题,请教各位,能否合用,比如空调新风机房和排烟的补风机房,空调的排风机房和排烟机房能否合用,再就是竖井能否合用,合用的话,在各自的风管上设置止回阀可以吧?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:16969 时间:2015-10-26
  • 本帖最后由 roygbiv 于 2015-7-30 09:42 编辑 FM200气体灭火系统肯定很多人都做过,但是大家有没有关心过灭火后排放灭火气体的排风机如何配电? 这个排风机有如下特点: 1、火灾时不动作,待灭火完成后,排出灭火气体时开启 2、风机一般不大,220V即可 3、因为是灾后灭火,在火灾确认扑灭、进人之前进行排风,故没有明确的联动控制要求,可手动控制启停。 现在的疑惑是: 1、火灾...查看详情

    用户:roygbiv 浏览量:5435 时间:2015-07-29
  • 请教一个问题,有一个工程,暖通说要每层设一个进风机房和一个排风机房。请问进风机房、排风机房有哪些要求?需要上下每层对齐吗?在线等,谢谢!...查看详情

    用户:历山斧 浏览量:2725 时间:2015-03-19
  • 请教下,排风机的压头过大有什么不利吗,除了耗能...查看详情

    用户:abczhucong 浏览量:1279 时间:2015-03-12
  • 8.5/24KW排烟排风机的启动问题。 1、手动的情况下,单独起高速24KW,可以直接启动吗? 2、如果高速不能直接启动采用降压启动二次原理图怎么弄? 我这里的双速风机控制原理图是手动的情况下,低速和高速都是 直接启动,自动的情况下是先起低速经过时间继电器延时后启高速。 请高手帮下忙Q613875014...查看详情

    用户:qq_1419400920745 浏览量:1875 时间:2015-03-03
  • 1,在燃气锅炉房的专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。 2,在制冷站、开闭站等专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。 3,在化工、易爆环境下专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。 4,在其他环境下专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。 以上哪个规范有规定。大家平时如何设计的。 希望专家指点...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:19364 时间:2015-02-07
  • 现在已经知道排风机房内排风机功率为0.75KW,算的计算电流为2.3A(功率因数是按照0.5),现在如果选择yjv电缆,选择多大的截面积呢???...查看详情

    用户:qingchedexingk 浏览量:1436 时间:2015-01-06
  • 求教一般的送风机排风机新风机水泵属于同步电动机还是异步电动机还是鼠笼型电动机?谢谢各位...查看详情

    用户:y494018398 浏览量:9844 时间:2014-12-31
  • 各位师傅们,请问送风机和排风机可以选一个型号的吗?是不是轴流风机既可以送风也可以排风啊??...查看详情

    用户:limingwei8970 浏览量:2805 时间:2014-12-21
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-11-4 14:38 编辑 这是一个排风机房平面图,分别有两处出墙的风管(两个防火阀处),平面图标示着630X200贴梁底,是不是意味着风管的大小是630*200呢?那在墙上留洞的话应该留多大合适。 4993303 出墙风管应该是就是红框处吧!这张图的风管是不是500*500的规格呢!我不是通风专业的也不懂通风。 4993307 4993303 499330...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:30482 时间:2014-11-04
  • 数个包厢,每个包厢内设管道排风机排风,通过管道排至一竖井内,共三层,竖井在屋顶设百叶,请问这样可行吗?还是需要在屋顶增设一个排风机?...查看详情

    用户:yilawyn 浏览量:2308 时间:2014-10-30
  • 招标规范里没写,结果承包商送审上来的屋顶离心风机效率还不到40%。还是合资品牌的,我想国产品牌一般效率也没这么低啊,但是不知道怎么说好。不知道有没有这方面的国标,我想能买到效率这么低的也不容易吧:@...查看详情

    用户:gavgao 浏览量:2093 时间:2014-08-03
  • 图纸简介: 本图为鼎盛广场喷洒泵,排烟加压风机,排风送风机,配电箱原理图纸,并标注了适合哪种型号的箱体,绘制了设备的一次图,并附有详细的接线图纸,上述设备都是公共场所的必备设备,请需要的同行下载参考。 投稿网友: fengchangyao 上传时间: 2014-07-28...查看详情

    用户:fengchangyao 浏览量:448 时间:2014-07-28
  • 通风用诱导风机 和普通送排风机 除了 减少风管费用和 有利其他管线铺管 外 还有什么优势和劣势...查看详情

    用户:qq_1400207917459 浏览量:6027 时间:2014-07-17
  • 图纸简介: 常用风机、水泵控制原理图,图纸囊括了很多类设备控制图纸,如水泵、风机的控制原理图,弥补控制类人员的设计缺陷。。图纸绘制各类水泵和风机控制原理图,绘制方式多样,如电磁阀控制,液位传感器控制等等。同时列举了主要设备的型号,供大家参考学习。 投稿网友: tianyubing777 上传时间: 2014-07-03...查看详情

    用户:tianyubing777 浏览量:1590 时间:2014-07-03
  • 地下室柴油发电机房的储油间设置排风系统,选择防爆风机,那这个防爆风机应该放在哪里呢?必须放在风机房吗?还是可以放在别的地方?...查看详情

    用户:yuran0212 浏览量:8926 时间:2014-06-25
  • 污水泵房,排污泵和风机都是普通负荷,能否合用控制箱,或者是要分开设2个控制箱?因为负荷都很小,风机只有0.37KW。请问如何配电比较好。 补充:这里没有设备房配电箱,照明是从共灯箱引出的。...查看详情

    用户:adadadad1111 浏览量:692 时间:2014-05-23
  • 通风排烟图片1

    各位前辈,我有一个问题想请教一下4885643有4台小排风风机(2000m3/h并联后串联在一台大风机(8000m3/h)前面,主管道580*400,最不利环路大概40米,请问后面的大风机要选多大静压才够,支管路是否要加调节阀来平衡个管段压力以保证排风量?谢谢 4885643...查看详情

    用户:qq_1397303541061 浏览量:2108 时间:2014-04-12
  • 如题,求解!...查看详情

    用户:metalcore 浏览量:2052 时间:2014-03-25
  • 现有一高层建筑地下室排风机房,防火门朝向配电室,再通过配电室到地下室车库,才能疏散到地上或者其他区域,这样消防审图能过吗?求大师指点...查看详情

    用户:ttiger2000 浏览量:7137 时间:2014-03-11