    风管的布置 通过风管可将各个送风口和回风口连接起来,提供一个空气流动的渠道,风管的布置 应在气流组织及风口位置确定下来以后进行。 布置风管要考虑以下因素: ①尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料和减小系统阻力。 ②要便于施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在布置上可能 遇到的矛盾。 下图的a和b为相同房间、相同送风口的...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:26 时间:2022-11-18
  • 通风排烟图片1

    知识点:排风管布置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 为使室内维持一定的新鲜空气量,要根据人员多少、停留时间、污染程度等因素把室外空气经过加热、冷却、加湿、过滤等处理后单独送入房间。对新风管的连接有要求时,如:新风接风机盘管入口、新风接风机盘管出(送)风管等,按要求布置;无要求时,新风单独接风口。新风送入房间后经过人的呼吸不再新鲜,要排出房间以使新风再进入。排风有几种方式: (1...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:87 时间:2022-11-11
  • 通风排烟图片1

    知识点:机械通风系统的室外进排风口设置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ①、进风口应直接设置在室外空气较清洁的地点,应尽量设在排风口的上风侧。 ②、进风口底部距室外地坪不宜小于2m,设在绿化地带时,不宜小于1m。 ③、应避免进风、排风短路,进风口应尽量设置在排风口的上风侧,进风口低于排风口不宜小于3m;当进、排风口处在同一高度时,宜朝不同的方向,且水平距离一般不宜小于10m。 ...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:223 时间:2022-11-03
  • 侧吸罩、伞形罩、槽边排风计算表...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:52 时间:2022-10-29
  • 知识点:空调净化回排风系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、回风管上应按设计要求设消声器、防火阀。 2、一般洁净场所的净化空气如可循环使用,应采取有效措施避免污染和交叉污染,风口应有过滤器。分别具有独立系统的青霉素厂房及其分装车间,在有发尘点排风条件下,车间回风口应安有高中效或亚高效过滤器,优先选用低阻或超低阻形式。 3、回风口上边离地宜不超过500mm,下边离地宜不小于100mm。 4、...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:80 时间:2022-10-25
  • 新风量计算方式一 按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间) Qm=N ×qm Qm —新风量,单位:m3/h; qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算); N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)。 新风量计算方式二 按新风占总送风的百分比计算: Q新风量=Q总送量 ×10 ~30...查看详情

    用户:清蒸奥利奥 浏览量:235 时间:2022-10-08
  • 通风排烟图片1

    来源:暖通南社、制冷与空调技术 如有侵权,请联系删除 1、中央空调检修口 中央空调检修口就是便于为了便型空调后期运行维护, 中 央空调内机是整个安装在虽顶内,而主要电子元件都是集史在内电器机电器盒内。没有不做检修口,如果空调内机出现问题需要维修,就得将吊顶拆掉,维修麻烦,对房屋破坏大。而留有检修口,若空调出现问题,可通过检修口查看电器盒,并可用手调节机器元件。 ...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:132 时间:2022-09-08
  • 对消声器耐高温性能有何要求,有图集或规范依据吗??...查看详情

    用户:styab 浏览量:31 时间:2022-09-06
  • 知识点:局部排风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 检测点:排风罩控制点应为检测点。 对于矩形排风罩,按罩口断面的大小,把它分成若干个面积相等的小块,在每个小块的中心处测量其气流速度。 断面面积大于0.3 m2的罩口,可分成9~12个小块测量,每个小块的面积小于0.06 m2; 断面面积小于或等于0.3 m2的罩口,可取6个测点测量,; 对于条缝形排风罩,在其高度方向至少应有两个测点,沿条缝长...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:51 时间:2022-09-01
  • 知识点:局部排风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 控制面:为控制有害物质而设定的截面。 控制点:距排风罩罩口最远的有害物放散点。 1、密闭罩 密闭罩的控制面应为密闭罩孔口或缝隙的断面 闭罩的设计原则: (1)密闭罩吸风口风速不宜过高,避免将物料吸走,可采用渐扩罩作为过渡连接,减小吸风口风速; (2)吸风口不宜设在物料集中的地方和飞溅区,影响生产,加重除尘器负担; (3)吸风罩应设于罩内压力...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:56 时间:2022-09-01
  • 知识点:事故排风设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、需注意在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中6.3.9条对设置事故通风系统时规定了应遵循的原则。 6.3.9 事故通风应满足以下规定: 1 可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求,按全面通风计算确定,且换气次数不应小于每小...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:4032 时间:2022-08-31
  • 病房下排风,侧排风口与风管连接后水力计算都无法提到风量(用t20v6)...查看详情

    用户:cof1565957690909 浏览量:34 时间:2022-08-13
  • 《车用柴油》(GB19147-2016)表1:5号、0号、-10号闪点(闭口)不低于60℃。 按照《易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法 第1部分:火灾危险性分级》(XF/T 536.1-2013)表4,柴油应被认定为易燃液体(孝夕夕划重点——这里是易燃,不是可燃)。 按照《化学品分类和危险性公示 通则》(GB13690-2009)4.1.6“易燃液体是指闪点不高于93℃的液体”判断,不改变判定...查看详情

    用户:孝夕夕 浏览量:745 时间:2022-08-04
  • 来源:KAYCUND赛瑞科技 如有侵权,请联系删除 在微电子用洁净室、药品生产用洁净室中,常常在产品生产过程中使用或产生,各种酸性和碱性物质、有机溶剂和一般气体、特种气体;在致敏性药物、某些甾体药物、高活性、有毒性药物生产过程还会有相应的有害物质排出或泄漏入洁净室内,为此对于上述产品生产用洁净室内可能排出各种有害物质、气体或粉尘的生产工艺设备或工序设置局部排风装置或全室排风装置,按生产工艺过...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:80 时间:2022-07-14
  • 新风量计算 新风量计算方式一 按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间) Qm=N ×qm N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8) Qm —新风量,单位:m3/h; qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算)。 新风量计算方式二 按新风占总送风的百分比计算: Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域) ...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:79 时间:2022-07-07
  • 风管的布置 通过风管可将各个送风口和回风口连接起来,提供一个空气流动的渠道,风管的布置应在气流组织及风口位置确定下来以后进行。 布置风管要考虑以下因素: ①尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料和减小系统阻力。 ②要便于施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在布置上可能遇到的矛盾。 气流组织 房间内合理的气流组织主要取决于送风口的形式和位置。目前,常见...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:45 时间:2022-07-07
  • 来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 出风口一般为方形散流器,呈方行多层可拆卸,一般用防火帆布连接,无过滤网;出风口有喷口,散流器方形的或圆形的,有双层百叶,或条缝型风口,出风口一般有调节风量大小或角度的叶片,回风口一般不要求那么多。 回风口多呈长方形,有称单(双)层百叶风口,并带有过滤网,回风口一般都是单层百叶,条缝型风口,简单的回风口有可能只是一层钢丝网。 ...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:193 时间:2022-06-28
  • 排风能量回收是建筑节能的手段之一,在室内外有较大温差 ( 或比焓差 ) 以及有较多新风量需求的场合,如果配置适当,确实可以取得一定的节能效益。 一、国标要求 1 . 4.3.25 条款 GB50189—2015《公共建筑节能设计标准》第4.3.25条有下列规定:“ 设有集中排风的空调系统技术经济比较合理时,宜设置空气 -空气能量回收装置。 ”...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:19 时间:2022-06-20
  • 出风口一般为方形散流器,呈方行多层可拆卸,一般用防火帆布连接,无过滤网;出风口有喷口,散流器方形的或圆形的,有双层百叶,或条缝型风口,出风口一般有调节风量大小或角度的叶片,回风口一般不要求那么多。 回风口多呈长方形,有称单(双)层百叶风口,并带有过滤网,回风口一般都是单层百叶,条缝型风口,简单的回风口有可能只是一层钢丝网。 送风口可以根据送风温度及送风口开尚的角度觉得室内的气流组织,而...查看详情