距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线配电系统设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电系统设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
论文简介:供电局内部文件,重庆地区的供配电系统均要参考此配电文件设计,往往设计人员在设计后期的过程中均按照供电局要求进行改图,均因为供电局所属的电力设计院均按照此文件进行设计,和国家规范有出入,此文件规定更详细,技术指导性比国家规范及行业规范等更具体。希望重庆地区设计人员多看一看。 投稿网友:luojie861218 上传时间: 2013-10-16...查看详情
求大神帮我设计一幅三室一厅配电系统设计图!谢谢...查看详情
图纸简介: 本设计为一超市用户工程,供电容量1600kVA,高压联络,高供高计,采用全充气环网柜。图纸内容:供电总平面图,配电室电气平面布置图,配电室动力,照明布置图,低压电缆出线桥架示意图等,可供参考。 投稿网友: sunyuming001 上传时间: 2013-10-10...查看详情
图纸简介: 本项目为某工厂综合利用改扩建工程,电气设计范围包括变电所低压动力防雷接地及柴油发电机部分,所内照明、防雷接地10KV动力及控制部分不在本设计范围内。 图纸内容:材料表、设计说明、电缆表、动力平面图、动力系统图、动力原理图等,可供参考 投稿网友: yahoo666 上传时间: 2013-10-09...查看详情
图纸简介: 本图纸是220KV变电所配电系统设计施工图,图纸内容:电气总平面布置图 ,电气主接线,主控电气设备平面布置图,10kV配电室及380V低压配电室平面布置图,380/220V配置接线图等,可供参考。 投稿网友: alg888 上传时间: 2013-10-09...查看详情
图纸简介: 本图纸是人民医院手术室及ICU层流净化工程施工,图纸内容:八层手术室及ICU平面示意图,八层手术室及ICU天花布置图,屋顶设备机房地面预留口位置图,八层手术室送回风管道布置图,洁净空调系统计算表,洁净空调系统图等,可供参考。 投稿网友: xqzzgboy 上传时间: 2013-10-08...查看详情
论文简介:广东顺德海岸花园10kV高压供配电系统设计 投稿网友:longweijianxian 上传时间: 2013-09-24...查看详情
图纸简介: 本图纸是某大厦建筑电气施工图,地下2层,地上22层,带人防。图纸内容:各层配电干线平面图,各层照明平面图,各层消防平面图,地下二层战时干线及动力平面图,地下一层战时干线及动力平面图等,可供参考。 投稿网友: pop101566 上传时间: 2013-09-17...查看详情
图纸简介: 本图纸是,图纸内容:电力管线及电力平面要求图,电缆敷设及加工图,电缆与地下设施平行接近施工图,建筑内电缆防火封堵图,地下一层电力干线平面,配电间及竖井要求图,竖向配电干线系统图,变电所接地平面等,可供参考。 投稿网友: liuwei240 上传时间: 2013-09-17...查看详情
→ 普通照明设计施工常见疑难问题: 1. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m,如何执行? 解析: “配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定...查看详情
本帖最后由 betty535 于 2013-9-6 13:04 编辑 浩辰CAD电气2013之供配电系统设计 关键词:Cadcad软件cad下载 前言:浩辰CAD电气/电力2013的供配电系统设计不仅可以根据已有方案绘制供配电系统图,还可以自定义回路样式,添加新的回路样式。自动生成订货图表格,并实现快速标注回路信息。 浩辰CAD(http://www.gstarcad.com)电...查看详情
图纸简介: 一、工程概述,本工程为宾馆,地上6层,地下1层。建筑面积:7322.1平方米;建筑高度:23.64米;结构形式: 框架;.耐火等级: 二级。 二、设计内容:照明插座,防雷接地,地下室电力干线平面图。 二、负荷分级:应急照明、防排烟风机、消防泵、消防控制室等消防电源负荷为二级,正常、电源与备用电源在最末端的配电箱内切换;餐厅、厨房、门厅及主要通道等场所的照明用电,排污泵、客梯、计算...查看详情
本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-19 11:18 编辑 → 普通照明设计施工常见疑难问题: 1. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m,如何执行? 解析: “配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303...查看详情
供配电系统电源: a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。 b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。 当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。 4702081 工程案例:天津中钢国际广场...查看详情
高压供配电系统: 1、超高层建筑的高压供配电系统宜采用主配变电所——分配变电所结构,主配变电所应采用单母线分段的主接线形式采用放射式引至分配变电所。 2、高压系统的配电级数不宜多于两级。 3、应根据当地供电部门的规定,35kV电压等级可直降到0.4kV;也可先将35kV降压到10kV,再将10kV降到0.4kV。 4、如当地供电部门没有特别要求,20kV电压等级可直降到0.4kV。 ...查看详情
图纸简介: 设计内容包括:电力电缆.电信电缆规划,小区按环网供电设计,本期设计四台630kVA箱变,室低压线路采用YJV22电缆埋地敷设,高压进线采用YJLV22-8.7/15kV-3X120穿%%C160管埋地敷设,共10张图纸。 投稿网友: yiluren 上传时间: 2013-07-16...查看详情
 4699031 工程案例:天津中钢国际广场 总用地面...查看详情
问题一: 供配电系统设计规范强条 第3.0.9条--备用电源的负荷严禁接入应急供电系统: 如何理解应急供电系统,从什么地方分开算?(单体建筑总配电箱还是配电所、发电机出线侧) 备用电源与应急电源的区分,哪些负荷属应急电源? 消防设备(风机,消防梯等)除正常电源外,另一电源属备用电源还是应急电源? 问题二: 高层建筑的走廊照明为一级负荷,应急照明也为一级负荷,两种照明是否可以公用一只配电箱? 应急照...查看详情
4671914 4671915 以上两个系统图都是总配电箱(一级箱)的配电装置系统图,左边这张图RCD是在总回路上,右边这张图RCD设置在分路上。请问两者有什么本质的区别吗? 4671914 4671915...查看详情