火灾监控更新时间:2024-04-28 08:14:41

本专题为土木在线火灾监控设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾监控设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气资料库图片1

    安科瑞潘丽:壹扒柒 零陆壹陆 扒零伍贰 5月25日晚20点30许,宁波市应急管理局工作人员告诉记者,明火现已扑灭,暂无人员伤亡。“18:55起火,19:35明火扑灭。” 该工作人员表示,“起火大楼系门诊楼,而非住院楼,是因为门诊楼4楼大厅的机器设备出现故障而起火。后续的事故原因还会进一步核查。” 医院中存在大量电气设备,电气因素引起火灾也是很多的。具体的火灾原因还要等官方调查之后才能知悉。 那么面...查看详情

    用户:acrel123 浏览量:32 时间:2023-05-26
  • 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.2.7条:老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);2 一类高层民用建筑;3 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000㎡的商店和展览建筑,...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:124 时间:2023-05-22
  • 电气资料库图片1

    安科瑞虞佳豪 3月11日,山东滨州。滨州医学院附属医院门诊二部检验科突发着火。据通报,门诊二部全体患者及医护人员已全部安全疏散撤离,无人员伤亡。 2022年3月11日上午10时31分,滨州医学院附属医院门诊二部检验科突发着火。医院第一时间启动火灾应急预案,报警、组织人员疏散,消防队员到达现场进行处置。门诊二部全体患者及医护人员已全部安全疏散撤离,无人员伤亡,周边人员和车辆全部及时撤到...查看详情

    用户:acrelyjh 浏览量:48 时间:2023-05-17
  • 建筑消防给水图片1

    哪些建筑需要设置电气火灾监控系统 应设置 1、老年人照料设施的非消防用电负荷电气火灾监控系统; 宜设置 如下建筑的非消防用电负荷: 2、建筑高度大于 50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库,3、室外消防用水量大于 30L/s 的厂房(仓库)即建筑体积大于20000m3的甲、乙、丙类厂房; 4、一类高层民用建筑; 5、座位数超过 1500 个的电影院、剧场,座位数超过 3000 个的体育馆, 6、任一...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:91 时间:2023-03-23
  • 电气资料库图片1

    1.概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集成至商业中心消控室监控系统。 商业中心电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑电气安全预警。现场设置的传感器监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,异常时实...查看详情

    用户:acrelyxy 浏览量:17 时间:2023-03-17
  • 电气资料库图片1

    1.概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集成至商业中心消控室监控系统。 学校电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑电气安全预警。现场设置的传感器监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,异常时实时发...查看详情

    用户:acrelyxy 浏览量:15 时间:2023-02-23
  • 建筑消防给水图片1

    消防电源监控系统和电气火灾监控系统,是完全不同的的概念,两者的设置目的、检测原理、检测位置、应用方式等,均有明显区别,两者不会在同一线路中同时使用。 相关结构原理,请结合视频理解: 视频:消防电源监控系统、电气火灾监控系统-区别及应用 一、基本概念不同 二、设置目的不同 消防电源监控系统,是对消防设备的电源进行实时监控,通过检测电源的电流、电压值等工作状态,确保消防设备电源时刻处于正常状态,保...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:130 时间:2023-01-20
  • 一.电气火灾监控系统 电气火灾监控及故障电弧探测器额定电流根据配电箱、柜主回路开关额定电流进行选择, 2.电气火灾监控主机优先安装于消防控制室内,亦可安装在有人值守的变配电室。 3.电气火灾监控主机最多可连接16个回路,单条回路探测器点数s64. 4.电气火灾监控主机具备声光报警功能并显示报警回路,可储存12个月的报警信息记录, 5.电气火灾监控主机配有USB接口,方便数据拷贝井配置RJ45接...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:49 时间:2023-01-20
  • 电气工程原创版块图片1

    摘要:阐述电气火灾监控系统在变电所的应用,电气火灾监控系统的管理措施,包括运行标准、运行模式、运行原则、警报阈值、监控显示。 关键词:监控系统;警报阀值;运行模式;医院; 0、引言 调查数据显示,监控系统在火灾预防及火灾发生前期的救助有着重要作用。我国大力推动港口运输,方便人们外出的同时,运输中高发的电气火灾隐患也埋藏在其中。我国海运需求量日益增加,中国北方地区生产的煤炭向南方,主要是华东...查看详情

    用户:安科瑞张田田 浏览量:16 时间:2022-12-21
  • 知识点:电气火灾监控器 一、电气火灾监控系统应由下列部分或全部设备组成: ①电气火灾监控器、接口模块; ②剩余电流式电气火灾探测器; ③测温式电气火灾探测器; ④电弧故障探测器。 二、组合方式 工程中①是必选项 1.①+②+③可组合成一种测剩余电流+测温式电气火灾监控系统。 2.也可由①+③+④组合成一种测电孤故障+测温式电气火灾监控系统。 3.还可根据配电线路火灾危险性分别设置不同的电气火灾探...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:44 时间:2022-11-30
  • 供配电技术图片1

    知识点:电气火灾监控 电气火灾发生的原因 电气火灾事故的发生原因主要归为四类,包括漏电、短路、断路、超负荷,下面主要对电气设备安装及使用过程中极易出现的问题进行分析。 1、漏电:因绝缘受损、环境潮湿、电线腐蚀等引起的漏电故障,会产生火花放电起火; 2、短路:短路状态下,电阻减小而使电流突然增大,进而导致线路发热,引起火花、电弧烧毁绝缘层,甚至会熔化金属,引燃可燃物引发火灾;...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:38 时间:2022-11-29
  • 供配电技术图片1

    知识点:电气火灾监控系统 电气火灾监控系统主要用于防范由于不完全接地故障、线缆或设备老化、接触不良或由于故障导致的异常温升等引发的电气火灾。 一、应用范围 1.建筑 除现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016规定的建筑或场所外,下列民用建筑或场所的非消防负荷的配电回路应设置电气火灾监控系统: (1)民用机场航站楼,一级、二级汽车客运站,一级、二级港口客运站; (2)建筑总面积大于300...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:44 时间:2022-11-29
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:电气火灾监控主机 电气火灾监控系统 近年来我国社会用电量持续上升,由此带来的火灾风险也持续增加。根据消防救援局发布的2020年全国火灾及接处警数据,因电气引发的较大火灾36起,占所有较大火灾总数的55.4%。从电气火灾的分类看,因短路、过负荷、接触不良等线路问题引发的占总数的68.9%,因故障、使用不当等设备问题引发的占总数的26.2%。 ...查看详情

    用户:zsd_7962099525 浏览量:51 时间:2022-11-16
  • 继电保护图片1

    知识点:电气火灾网络接入模块 导读 根据中华人民共和国应急管理部消防救援局发布的2020年全国火灾及消防救援接警与处警情况,全国共接报火灾警情25.2万起,死亡1183人,受伤775人,直接财产损失达40.09亿元人民币。全年因违反电气安装使用规定引发的火灾共8.5万起,占总数的33.6%;因电气故障引发的较大火灾36起,占较大火灾总数的55.4%。统计显示,因短路、过负荷、接触不...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:36 时间:2022-11-15
  • 知识点:电气火灾远程服务系统 根据公安部消防局公布数据统计,2015年全年有10.2万起火灾是由于违反电气安装使用规定引发的,较大火灾中有56.7%是由于电气原因引发。电气火灾占全部起火原因的一半以上,解决电气火灾问题刻不容缓。 解决电气火灾问题,提前监控预警是关键,电气火灾远程监控系统是实现火灾预警的有效装置。电气火灾监控设置原则是,应配置在低压配电系统末级配电柜进线或出线端,监控该级至终端用...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:38 时间:2022-11-15
  • 知识点:火灾监控 施工 Part.1 一般规定 1、电气火灾监控系统施工前应具备相关部门或机构审核合格的图纸和技术文件,并应按图纸进行施工,不得随意更改。 2、电气火灾监控系统竣工时,施工单位应提交下列文件: 1)竣工图; 2)设计变更文字记录; 3)施工记录(包括隐蔽工程记录); 4)检验记录; 5)竣工报告。 Par...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:27 时间:2022-08-24
  • 剩余电流式电气火灾监控与消防设备电源监控的区别: 1、监测内容:电气火灾监控中,某一个回路的火线零线均同时穿过剩余电流式传感器,测量漏电电流;消防设备电源监控中,监测电源的电流、电压、开关状态;(简略) 2、设置位置:电气火灾监控一般设置在第一级配电箱柜出线端;消防设备电源监控一般设置在用电回路的末端配电箱。 注意:1、电气火灾监控一般不宜设置在消防配电线路中;2、消防设备电源监控设置在...查看详情

    用户:wx_68574986 浏览量:201 时间:2022-07-20
  • 近日,吉林省应急管理厅在官方网站公布了《吉林省长春市李氏婚纱梦想城“7·24”重大火灾事故调查报告》。经调查认定,吉林省长春市李氏婚纱梦想城“7·24”重大火灾事故是一起生产安全责任事故。 起火原因: 2021年7月24日15时40分许,李氏婚纱梦想城二楼“婚礼现场”摄影棚上部 照明线路漏电击穿其穿线蛇皮金属管 ,引燃周围可燃仿真植物装饰材料所致 。 火灾蔓延扩大原因:李氏...查看详情

    用户:wx_80714507 浏览量:38 时间:2022-04-27
  • 山火发生时,会对周边线路造成严重威胁,比如线路跳闸、断路等,后果不堪想象。所以需要一款设备,提前杜绝火灾隐患,避免森林火灾带来的损失。输电线路火灾监控装置TLKS-PMG-DF就是一款可以监测火灾隐患的设备,可以对监测范围内的火源进行识别并及时报警,便于电力部门维护人员将危险遏制在源头,保护线路的安全输电。在倡导绿色环保的今天,输电线路穿林而过的地区比比皆是,且未来将会更多,输电线路火灾监控装置将...查看详情

    用户:telikang77 浏览量:23 时间:2022-03-10
  • 随着我国经济建设的快速发展,城市化建设规模的不断扩大,人们对消防工作的要求也越来越高。所以,搞好高层建筑消防电气设计是高层建筑工程综合设计的重要组成部分。然而,火灾自动报警系统设施又是消防工作的重中之重,那么问题来了,火灾自动报警系统与电气火灾监控系统具体应该如何设置? 16D303-2 常用风机控制电路图。 消防设备需要CCCF认证。 ...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:101 时间:2022-02-22