本专题为土木在线自动报警设计规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动报警设计规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
http://image.co188.com/upload/original/41/1432086041.jpg 《新火规》电气25条调整要点 1、新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)。 2、第3.1.5条:“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手报、联动模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/65/1432087865.jpg 《火灾自动报警设计规范》(GB 50116-98)(以下简称《旧报警规范》)自1999年实施至今,已伴随电气设计人员走过了14个年头。其间,有许多新型火灾探测产品和火灾监控系统出现,《旧报警规范》已无法为设计人员提供可靠的设计依据和执行办法,使得电气火灾的防范设计多种多样,没有统一的设...查看详情
◆◆◆◆ http://image.co188.com/upload/original/19/1430877319.jpg 交流主题: 新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题? 交流内容 : 对于新版《火灾自动报警系统设计规范》中条文的探讨!又掀热潮!!! 规范分享:5125339 规范分享...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》 5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。 5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这...查看详情
能给我一下不?感激不尽...查看详情
随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平的不断提高,城市用地日益紧张,促使建筑物正朝着高层化、密集化方向发展,建筑物的装修用料和方式也越趋多样化,随着用电负荷及煤气耗量的加大,对火灾自动报警系统设计提出了更高、更严格的要求。为确保人民生命财产的安全,火灾自动报警系统设计就成为民用建筑设计中最重要的设计内容之一。在一些工程项目设计中,由于设计人员在对规范的理解和执行过程中存在一些偏差,以至在设计中出...查看详情
2014年5月1号,新《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013开始实施,对比原来旧规有些内容改变不小,现总结几个改动较大的地方如下:一、地址容量减少。 现任一台火灾报警控制器所连接的设备总数和地址总数均不应超过3200点;每一总线回路连接设备总数,即地址总数不应超过200点。任一台消防联动控制器地址总数不应超过1600点(正好一半),每一联动总线回路连接设备总数不宜超过100点(也正好...查看详情
新版火灾自动报警规范增设住宅火灾自动报警一章,以后只要是做住宅设计必须上火灾自动报警系统吗,做普通多层住宅也要上这套系统吗? 最近在做几座普通的多层住宅,不清楚到底是不是强制性的必须要上这套系统还是非强制性要求,哪位大神能解答一下,谢谢!...查看详情
解读《火灾自动报警系统设计规范》...查看详情
哪位大侠指点一下:为什么2013新版活在自动报警系统设计规范取消对保护对象的分级?98版的分为特级、一级、二级。。。...查看详情
新版《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013规定是2014年5月1日开始实施,我们设计的一些项目是2014年3-4月份结束设计的,并在5月1日之前通过了施工图审查,现在的问题是,由于甲方一些原因,工程报消防部门建审科稍晚,现在我们这里消防建审科要求都要按照新版《火灾自动报警系统设计规范》执行,不管是什么时间设计和通过审查的,他们也拿不出文件规定,只是说电话里咨询过省厅(估计是公安厅)是...查看详情
最新的火灾自动报警系统设计规范...查看详情
为什么会有两个《火灾自动报警系统设计规范》,一个是GB50116-2008,一个是GB50116-1998,有的内容表达也不一样,考试用哪个呀?...查看详情
自动火灾报警设计规范 最新版...查看详情
新版火灾自动报警系统设计规范推出后,如何绘制火灾自动报警系统的系统图。 1.无论用环形还是树干型方法绘制,总觉得火灾自动报警系统图会变得很占图纸。 2.画一套火灾自动报警系统的系统图变成了查数游戏。。。 3.真的有必要1个隔离器只带32个点么,如果探测器有故障是会有人检修的啊,也不能让他一直坏着......查看详情
3. 1. 6 本条规定了总线上设置短路隔离器的要求,规定每个短路隔离器保护的现场部件的数量不应超过32 点,是考虑一旦某个现 场部件出现故障,短路隔离器在对故障部件进行隔离时,可以最大限度地保障系统的整体功能不受故障部件的影响。 我想问的是,现场部件指的是什么?是不是烟感、温感、手按等设备?如果是的话,是不是现场所有的设备都需要隔离保护?我现在做的火灾自动报警系统是在消控中心的主机箱内对每个回路...查看详情
3. 1. 7 对于高度超过100m 的建筑,为便于火灾条件下消防联动控制的操作,防止受控设备的误动作,在现场设置的火灾报警控制 器应分区控制,所连接的火灾探测器、手动报警按钮和 模块等设备不应跨越火灾控制器所在区域的避难层。 本条根据高度超过100m 的建筑火灾扑救和人员疏散难度较大的现实情况,对设置的消防设跑运行的可靠性提出了更高的要求。由于报警和联动总线线路没有使用耐火线的要求,如果控制器直...查看详情
最新版“自动火灾报警设计规范 2013”2014年5月1日开始实施了。请大家注意。...查看详情
丁宏军《火灾自动报警系统设计规范》宣贯课件 对于新版火灾设计规范给出了详细的解答,本人仔细看了一遍,心中的很对疑虑都一一解开。绝对的重磅资料! 给点赞,给点积分:lol...查看详情
规范中第6.2.8条说:"点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m ,并宜接近回风口安装。"为什么要接近风口安装呢?...查看详情