建筑电气智能化更新时间:2024-04-26 18:24:12

本专题为土木在线建筑电气智能化设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑电气智能化设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气资料库图片1

    《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第4.3.8条要求:交流电动机应装设短路保护和接地故障保护。 该条如何把握和执行?电动机配电回路是否必须要设置剩余电流动作保护器? 这里所说的接地故障,是指“单相接地故障”,即某一相对地的短路故障,与三相短路或两相短路类似,属于短路故障的一种。 发生三相短路和两相短路时,由于短路电压为线电压(380V),且线芯导体的阻抗很小,故短路...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:41 时间:2023-08-22
  • RCD(Residual Current Device)是 剩余电流动作保护电器 ,其工作原理基于基尔霍夫定律:在一个闭合回路中,进入该回路的电流应该等于离开该回路的电流。如果出现了漏电现象,那么进入和离开回路的电流就不相等了。此时,RCD能够检测到这种差异,并在规定时间内切断电源或报警。 《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022对RCD有10多项条款要求,涉及设计、检验、...查看详情

    用户:wx_71032755 浏览量:148 时间:2023-05-16
  • 1、总则 1.0.1为在建筑电气与智能化系统工程建设中保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全,满足经济社会管理基本需要,依据有关法律、法规,制 定本规范。 1.0.2供电电压不超过35kV的工业与民用建筑和市政工程电气与智能化系统必须执行本规范。 2、基本规定 2.0.1建筑电气工程应能向电气设备输送和分配电能,当供配电系统或电气设备发生故障危及人身安全时,应具备在规定的时间内切断其电...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:309 时间:2023-04-27
  • 求GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:152 时间:2023-04-25
  • 输变电工程图片1

    2023年2月27日、28日住建部建筑电气标准技术委员会组织规范编制组专家 对强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022进行公益宣贯 ,宣贯活动圆满结束! 这次公益宣贯活动得到各级领导的高度重视和支持,中国建筑标准设计研究院有限公司董事长、全国工程勘察设计大师李存东到会致辞,住房和城乡建设部建筑电气标准化技术委员会主任委员、全国工程勘察设计大师郁银泉致辞,...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:139 时间:2023-04-04
  • 摘要:建筑电气工程中分为强电施工与弱电施工,其中强电施工是针对建筑整体暗处配电系统的工程,弱电施工则具有可见性与多样性,弱电的智能化系统的性能表现,在人们生活中随处可见。建筑智能化弱电施工对建筑后期电力应用具有决定作用,本文通过对建筑智能化系统工程建设现状予以分析,进而提出完善电气弱电智能化系统工程的策略,以期为建筑电气工程提供参考。引言: 弱电智能化所涉及的范围比较广,大多针对于建筑,常见于一些...查看详情

    用户:pl_76615151 浏览量:14 时间:2023-02-24
  • 光伏太阳能图片1

    安防系统是用来维护安全,进行安全管理的系统。安防系统是运用安全防范产品和其它相关产品所构成的设备集成系统,可以从现有的多品牌、多方式、多设备的安全防范系统中采集所有影响安全管理的数据,并提供数据提取、数据分析、决策支持、业务应用等。 安防管理系统通过可视化、图形化的用户界面,呈现设防区域现场情况、状态信息、安全事件、设备情况等,强化态势感知,可以提前发现潜在的安全威胁,帮助用户做...查看详情

    用户:wx_12356433 浏览量:24 时间:2023-01-22
  • 谈建筑电气智能化的现状及前景展望 编辑:彭碧辉 刘壮壮 【摘要】步入21世纪以来,在经济的不断刺激之下,科技与信息化也随之发展,我们可以看到:越来越多的楼宇、超市、医院等建筑中都能看到电气智能化的身影。因为它实现了监控、通信、预警、服务的自动化一体。凡事都有两面性,科技发展的同时我们也能看到相应的问题,本文结合笔者实际经验,阐述了电气智能化在建筑上的应用现状和存在的问题,结尾做了未来展望,仅供同行...查看详情

    用户:野马踏春生 浏览量:53 时间:2022-12-04
  • 供配电技术图片1

    1.规范要求 6.2.8 电气及智能化竖井的位置和数量应根据建筑物高度、建筑物变形缝位置、防火分区、系统要求、供电回路半径等因素确定,并应符合下列规定: 1. 不应与电梯井、其他专业管道井共用同一竖井; 2. 不应贴邻热烟道、热力管道及其他散热量大的场所。 条文说明: 6.Z,8 电气及智能化竖井的数量和位置选择,应保证系统运行的可靠性,布线距离合理,减少电能损耗。 1. 因为电梯井道有活...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:2748 时间:2022-11-13
  • 3.1.10 人员可触及的可导电的光伏组件部位应采取电击安全防护措施并设警示标识。 信息设施系统 5.1.1 信息接入系统设计应符合下列规定: 1 信息接入系统应具有将建筑物内所需的公共信息及专用信息接入的功能,通信网、有线电视网应接人有需求的建筑物内,并合理配置信息接人系统设施用房。 2 在公共信息网络已实现光纤传输的地区,信息设施工程必须采用光纤到用户或光纤到用户单元的方式建设。 5...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:1159 时间:2022-11-03
  • 知识点:建筑电气与智能化技术 当今世界是信息快速传播与共享的世界,中国已经走进信息化和电子化时代。我国建筑行业紧随时代步伐,不断进行改革与创新,作为建筑工程重要组成部分的电气工程也逐渐实现了智能化,在收集电气信息、自动化控制、故障检测分析、电气设备优化设计等方面都得到了充分的应用。下文主要对我国建筑电气工程和智能化技术进行简述,并探讨智能化技术在建筑电气工程中的具体应用。 1 建筑电气工程 目前,...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:16 时间:2022-09-19
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:建筑电气与智能化设计《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》正式将“强电+弱电”改为“建筑电气 + 智能化”,以往的弱电设计成为土建建筑电气设计阶段的一部分,仅为对弱电机房、管井留洞、主干桥架、套管等做预留预埋。而智能化作为专项深化设计,技术产品更新迅速,有其专业性和特殊性,一般是在建筑电气出图后,结合土建、内装提资开始设计,加上以往智能化专项设计通常由施工单位或集成商来完成,所以设...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:53 时间:2022-09-19
  • 建筑智能化图片1

    来源网络,如有侵权联系删除 本公众号分享的资料仅供学习交流,支持购买正版,不可用于其他用途。...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:457 时间:2022-09-13
  • 住建部公示的和印刷版的好像有点不太一样,谁有印刷版的电子版吗?...查看详情

    用户:canlong 浏览量:100 时间:2022-09-09
  • 今天给大家分享这本GB55024-2022建筑电气与智能化通用规范的完整版,也就是带条文说明的版本,有需要的可以下载学习~...查看详情

    用户:清蒸奥利奥 浏览量:2267 时间:2022-09-08
  • 电气工程原创版块图片1

    这两天各电气专业群中疯狂转发全文强制性规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称规范)GB 55024-2022电子版文件,与上网公示版相比,这次是正式印刷版本,与纸质版保持一致。 增加封面、封底; 2022第50号公告; 附起草说明,有别于其他标准的条文说明,正式版本除条文说明外,还有基本情况、编制单位、起草人员及审查人员名单、术语等; 取消水印“住房城乡建设部信息公开浏览专用”。 ...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:304 时间:2022-09-08
  • 知识点:建筑电气与智能化就业方向 1、专业简介 建筑环境工程专业培养的是能够在建筑行业从事建筑电气和智能化领域的设计、安装、调试、运行、监理和管理等方面的工作,具有创新精神和实践能力,并具有较强工程能力的高素质实用型人才。要求学生系统掌握建筑电气与智能化领域的基础理论、基本知识和基本技能,教学以建筑物内的相关设备为对象,以智能建筑的规划、设计、施工、管理为特色;强弱...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:36 时间:2022-09-07
  • GB55024-2022建筑电气与智能化通用规范附条文说明目录版...查看详情

    用户:岷江河 浏览量:1135 时间:2022-09-06
  • GB55024-2022 建筑电气与智能化通用规范附条文说明...查看详情

    用户:dengtianl 浏览量:736 时间:2022-09-05
  • 新规范的解读 上图红框,此条文明确强弱电机房位置选择时应注意躲避变形缝; 上图3.1.1条中的“特级负荷”为首次提出的概念,后面的3.1.3条明确“特级负荷”由3个电源供电,由满足一级负荷的2个电源+1个应急电源组成;对于高度大于150米及以上的建筑的应急电源设置只能是自备柴油发电机组。 看上面3.1.2条,是不是有点迷糊?明明是写一级负荷要求,还专门写了一级负荷要带特级负荷...查看详情

    用户:温文尔雅的蜡烛 浏览量:1040 时间:2022-07-20