自动报警系统更新时间:2025-12-03 01:58:44

本专题为土木在线自动报警系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动报警系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑智能化图片1

    来源网络,如有侵权联系删除 来源:韩帅的电气记事本 《火灾自动报警系统设计规范》2013版已经出版很久了,在执行过程中确实也有很多问题,目前这本规范也在修编中。最近太忙,来不及写文章,就先把公司内宣讲的技术例会课件给大家共享一下,虽然大多数页面是各个图集和样本的截图,希望提纲挈领的给大家一些掌握标准的提示,争取能有机会分享。...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:66 时间:2022-09-07
  • 建筑消防给水图片1

    《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013对于火灾自动报警系统的相关线路仅说明应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆,但应采用具体哪种燃烧性能等级没有作出明确规定。 11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路 应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆 。 由于火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路需要在火灾...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:1352 时间:2022-09-06
  • 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:182 时间:2022-09-02
  • 火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称。 根据保护对象及设立的消防安全目标不同可分为三类:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。 区域报警系统的设计 1.系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器以及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。 2.火灾报警控制...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:101 时间:2022-08-23
  • 一、自动喷水灭火系统报警阀组的设置要求 报警阀组分为湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组和预作用报警装置。 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设置独立的报警阀组(案例分析题曾涉及此知识点);水幕系统应设置独立的报警阀组或感温雨淋阀。 湿式系统、预作用系统中1个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只;干式系统中1个报警阀组控制的喷头数不宜超过500只。 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:270 时间:2022-08-22
  • 来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 1.报警阀组安装及技术检测共性要求 报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时, 报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度...查看详情

    用户:wx_44038102 浏览量:295 时间:2022-08-22
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:疏散楼梯间可以不设置自动灭火和火灾报警系统,但前室应视具体情况确定,解读如下:疏散楼梯间,可分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。前室,包括防烟楼梯间前室和消防电梯前室。前室主要包括三种形式:独立前室(只与一部疏散楼梯相连的前室)、共用前室(两个楼梯间共用同一前室)、合用前室(防烟楼梯间前室和消防电梯前室合用)。另外,在住宅建筑中,还存在共用前室与消防...查看详情

    用户:w8896 浏览量:94 时间:2022-08-12
  • 消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,专业的消防工程师会怎么做?,我们就从火灾自动报警系统缕缕头绪。 火灾报警系统漏设区域: 1、超高层建筑的室内住户部分未设置探测器。 2、强弱电井设置探测器。 3、水泵房、消防控制中心,各类设备用房设置探测器。 4、公共部位未设置楼层显示器。 5、厨房内未设置可燃气体探测器。...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:67 时间:2022-08-05
  • 火灾报警控制器:1、地址总数,均不应超过3200点;2、每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点;消防联动控制器:1、所控制的各类模块总数不应超过1600点;2、每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点;【应留有不少于额定容量 10% 的余量】总线短路隔离器:1、每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;2、总线穿越防火分区时,应在穿越处...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:153 时间:2022-07-28
  • 来源网络整理,如有侵权联系删 来源:消防工程知识 火灾自动报警及联动控制系统 工程施工方案 工艺流程 安装布线难点措施 0 1 施工工艺流程 施工准备→管道、线槽敷设→线、缆敷设→校接线及绝缘电阻测试→设备安装→单机调试→系统调试→验收。 0 2 布线 ...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:61 时间:2022-07-26
  • 历经多年的工程技术经验积累、两年的编制和改进,国标图集21X505-2《〈火灾自动报警系统施工及验收标准〉图示》已发布上市。 本图集面向火灾自动报警系统施工、监理、验收、运维人员,以《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019等国家强制标准为编制依据,吸取全国多个火灾报警系统设计单位、施工单位、管理单位的工程经验,对施工前准备工作、施工做法以及调试、检测、验收流程作了详尽直观的图示,...查看详情

    用户:山高人为峰 浏览量:1175 时间:2022-07-22
  • 火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,与自动灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统以及防火分隔系统等其他消防分类设备一起构成完整的建筑消防系统。火灾自动报警系统包括感烟探测器、感温探测器、报警按钮等信号输入的总线报警系统、防火阀、消防阀、执行系统、消防广播,声光报警,等消防报警系统,多线路执行系统等。哪么消防系统的供电及布线要求什么?火灾自动报警系统由什么组成呢?下面本文来详细讲解! ...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:87 时间:2022-07-14
  • 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:31 时间:2022-06-09
  • 为了保障系统工作的稳定性、可靠性, 在《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)对火灾报警控制器、消防联动控制器、总线短路隔离器规定了设置容量。 在近年的一消考试中,也都有相关的考题分值分布。小编对此进行了归纳总结,供大家学习参考。 01 火灾报警控制器 每台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超...查看详情

    用户:wx_45886731 浏览量:138 时间:2022-06-09
  • 火灾自动报警系统设计的一般规定 一、火灾自动报警系统应 设有自动和手动两种触发 装置。 二、 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不 应超过 3200 点 ,其中每一总线回路连接设备的总数 不宜超过200 点 ,且应留有不少于 额定容量 10% 的余量 ;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制...查看详情

    用户:wx_49032651 浏览量:126 时间:2022-06-02
  • 某项目采用无线通讯方式的火灾自动报警系统,当无线感烟探测器在探测到火灾后,自动发出声警报信号,总线式无线网关将前端设备无线信号转换为控制器总线信号,并将报警信息通过二总线传递到消防控制室的集中火灾报警控制器。 一、系统组成 本系统主要由火灾自动报警控制器、总线式无线网关、无线火灾探测器、无线声光警报器、无线手动报警按钮组成。 二、系统设置 总线式网关用于无线火灾探...查看详情

    用户:wx_70682410 浏览量:173 时间:2022-05-20
  • 随着通信技术的发展,高层建筑的智能化应用已越来越普遍,火灾自动报警系统是智能化系统的重要组成部分,其主要功能为满足火灾发生时及时预警、动作并控制火情,为人员安全逃生创造条件。系统主要由各种形式探测器、报警联动控制总机、线路敷设等组成。探测器是专业生产厂家生产的一种信号转换设备,如果把整个系统比喻成人,那么探测器相当于人的手脚,负责感触外界环境的各种变化。工作原理为将收集的烟粒子、温度、光线转换为电...查看详情

    用户:板蓝根泡面 浏览量:76 时间:2022-04-26
  • 1 基本要求 1)火灾自动报警系统的设置应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件的要求。 2)火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行检查验收。 3)火灾自动报警系统验收应在分项验收合格基础上进行,国家法定产品检测机构出具的消防产品质量合格证明文件应齐全;施工、调试记录和消防设施性能、系统功能联调联试合格证明文件(如《建筑消防设施检测报告》)...查看详情

    用户:三十三四十四 浏览量:99 时间:2022-04-24
  • 1 火灾自动报警系统 1.1 本工程 □ 是 □否 设置火 灾自动报警系统。 系统形式为 □区 域报警系统 □集中报警系统 □控制中心报警系统 。 系统由 火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器 等组成。 1.2 消防控制室 本工程 ...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:119 时间:2022-03-17