本专题为土木在线自动报警系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动报警系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一个网吧,面积456平方米,位于单体建筑第二层,已有消防设施消火栓,喷淋,是否需要设计火灾自动报警,规范上若有说明请指教在何处体现? 谢谢。...查看详情
否要做消防自动报警系统设计?急求教 一栋7层的建筑,一层为市场,二层为商场,3到7层为旅店,每层面积为450平方米。是否要做消防自动报警系统设计? 1。从 建筑设计防火规范 GB50016-2006中114.1.8:老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等; 要设置消防自动...查看详情
我想看看火灾自动报警系统设计规范条文说明;就找到一个,就直接拷贝在这里吧, 有点长, 感兴趣的就端杯茶坐那儿慢慢看吧。。:time: :lol 火灾自动报警系统设计规范条文说明; 第一章总则 第1.0.1条本条说明制订本规范的目的,即为了合理设计火灾自动报警系统,及早发现和通报火灾,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设。 特制订本规范。 火灾自动报警系统,由触发器件、人...查看详情
最近做了个十一层住宅,只设应急照明,无其他消防联动设备,审图的要求设火灾自动报警系统,郁闷…… 理由是GB50368中规定,应急照明要自动点亮。可我的应急照明单独回路供电,自带蓄电池,平时不亮,且没有用节能自熄开关控制,不知道各位同行现在怎么做此类住宅,都设火灾报警系统吗?...查看详情
如题 不是特别的懂 想简单了解一些工艺流程 如果设计这样的系统 要怎么能提高快速性、准确性、可靠性...查看详情
火灾自动报警系统系统供电有哪些要求?...查看详情
高规9.4.2.11条——配电室要设烟感报警装置,此处“配电室”是指强、弱电间么? 为什么偶在有些图纸里看到强、弱电间都没设呢?? 还有,多规中设火灾自动报警系统的场所里没有“配电室”……是指配电室在多层建筑中,不重要了吗? 而且配电室要应急照明,但图纸中关于强、弱电间也没有表示,奇怪? 小弟是新人,还盼不吝赐教:handshake 谢谢! 本帖最后由 hieron 于 2010-4-24 21...查看详情
火灾自动报警系统培训资料...查看详情
请教有一个项目,包括一个办公楼和几个戊类厂房,做五金制品的,戊类厂房需设火灾自动报警系统吗?我查建规及GB50116火警规范,都没提到要设火灾自动报警系统。如果要设的话,请问这类厂房设什么样的火灾探测器比较合适?现在打算在厂房设几个手动报警按钮和警铃就行了,不设探测器。能否可行?...查看详情
总 则 1.0.1 为了保障火灾自动报警系统的施工质量和使用功能,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 1.0.3 火灾自动报警系统在交付使用前必须经过验收。 1.0.4 火灾自动报警系统的施工及验收除执行本规范外,尚应符...查看详情
施工工艺...查看详情
谁有《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》主编单位: 中国建筑设计研究院机电院 全国智能建筑技术情报网 请发一个...查看详情
四类地下车库,车位48,没有机械排烟系统,没有防火卷帘,请问要设火灾自动报警系统吗?我没有设,审图的说地下室要设消防报警系统?...查看详情
高层防火规范中没有明确办公二类建筑是否设火灾自动报警系统,向各位大侠请教。...查看详情
火灾自动报警系统设计规范讲义...查看详情
请问高手:是否是设有自动喷淋系统的才需要设火灾自动报警系统图啊(即安装装探测器等),我很迷茫,单位总工说只有设了自动喷淋的才设自动报警对吗?我觉得不对,但又找不到规范,请高手赐教...查看详情
清晰!...查看详情
先说下楼房的情况,1#~20#均为三十三层高层住宅,1#楼一层为保安用房,3#楼一层为物业用房,均有风井,正压送风机。。。 我们收房子,发现火灾自动报警系统,只做了机械联动,手动报警。。。没有烟感,没有电铃或消防广播,也没有消防电话。 请问这样能通过消防验收吗?算不算达到火灾自动报警系统的要求了?...查看详情
有防火卷帘的场所是否必须上火灾自动报警系统...查看详情
火灾自动报警系统施工及验收规范.rar...查看详情