距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线自动报警系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动报警系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
火灾自动报警系统的系统性能调试? 1、将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统,按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和设计的联动逻辑关系检查系统的各项功能。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 2、火灾自动报警系统在连续运行120h无故障后,按本规范附录C规定填写调试记录表。...查看详情
什么是火灾自动报警系统? 火灾自功报警系统是用于尽早控测初期火灾并发出警报,以便采取相应措施(例如;疏散人员,呼叫消防队,启动灭火系统,操作防火门、防火卷帘、防烟、排烟风机等)的系统。...查看详情
近年来,我国消防事业的蓬勃发展和计算机及现代通讯技术的引入,使消防设施的自动化、智能化水平不断提高,消防技术实现了火灾自动监测、自动报警过程。火灾自动报警及消防联动控制系统已广泛地应用到了建筑防火中去,为及时发现和扑灭初期火灾,保护建筑物内人身和财产安全发挥了重要作用。 怎样才能使火灾自动报警及消防联动控制系统在防火工作中发挥巨大的作用,这就取决于火灾自动报警及消防联动控制系统的设计和施工,其...查看详情
摘要:阐述了自动报警系统设计中利用不同类型的探测器进行优化组合的设计思路? 随着国家对消防安全的日益重视,特别是对新建?改建工程消防系统化设计的关注,各有关方对消防工程的合计都很重视,但作为建设方很少有把消防安全工作提升到一定高度来认识的,总是希望把消防工程造价降到最低限度,因此他们常把设计院已按照消防规范设计好的消防工程请施工方进行多次“优化”,以达到降低工程造价的目的?我在此就工程中所遇到的消...查看详情
摘要:本文结合工程实际及消防设计防火规范的理解,阐述消防设计的技术特性,并对消防火灾自动报警系统关键技术进行探讨? 消防电源及其配电 高层建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类高层建筑应按一级负荷供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电?对于非高层建筑应按《建筑设计防火规范》要求,将消防用电设备,其电源划分为一?二?三级负荷? 根据《供配电系统设计规范》的要求,一级负荷应由双重电源供电,当...查看详情
《新火规》电气25条调整要点 1、新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)。 2、第3.1.5条:“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手报、联动模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量”。(新增加内容) ——也就是说,每条总线回路最多可连接180个设备(是指连...查看详情
火灾自动报警系统中感温感烟探测器的连接时,用的是头对头的连接方式,我搞不懂到底和并联有啥区别?在那有类似的资料?谢谢...查看详情
小弟在进行火灾自动报警系统施工时,一直有疑问,很多的施工图上注明总线、电源线、电话线、联动控制模块线都要分别穿管敷设,在最新GB50116报批规范中提到不同电压等级的线缆应分别穿管或采用分隔线槽敷设,但系统的总线、电源线及联动控制线都是DC24V,都是同一电压等级,它们共管或共槽并不违反规范啊,而且他们都是弱电范畴内,相邻线缆干扰极少。当然火灾应急广播100V应单独敷设。不知我说的有没道理?盼高手...查看详情
火灾自动报警系统安装的一般要求是什么? (1)火灾自动报警系统的施工安装专业性很强。为了保证施工安装质量,确保安装后能投人正常运行,施工安装必须经有批准权限的公安消防监督机构批准,并由有许可证的安装单位承担。 (2)安装单位应按设计图纸施工,如需修改应征得原设计单位同意,并有文字批准手续。 (3)火灾自动报警系统的安装应符合火灾自动报警系统安装使用的有关规定。并满足设计图纸和设计说明书的要求。 (...查看详情
如何对火灾自动报警系统进行定期检查? 火灾自动报警系统应进行以下的定期检查和试验: 1.每日检查 使用单位每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能是否正常。检查方法:有自检、巡检功能的,可通过扳动自检、巡检开关来检查其功能是否正常。没有自检、巡检功能的,也可采用给一只探测器加烟(或加温)的方法使探测器报警,来检查集中报警控制器或区域报警控制器的功能是否正常。同时检查复位、消音、故障报警的功能...查看详情
火灾自动报警系统使用和维护的一般规定有哪些? (1)火灾自动报警系统必须经当地消防监督机构验收合格后方可使用,任何一单位和个人不得擅自决定使用。 (2)使用单位应有专人负责系统的管理、操作和维护,无关人员不得随意触动。 (3)系统的操作维护人员应由经过专门培训,并经消防监督机构组织考试合格的专门人员担任。值班人员应熟悉掌握本系统的工作原理及操作规程,应清楚了解单位报警区域和探测区域的划分以及火灾自...查看详情
如何验收火灾自动报警系统? (1)建筑物内安装的火灾自动报警系统及消防控制设备,必须调试开通正常,经公安消防监督机构验收合格后方可交付使用。 (2)系统验收应是综合性验收。验收时应对火灾自动报警设备和各种消防控制设备,以及火灾事故照明灯及疏散指示标志灯等进行全面验收。 (3)验收前,建设单位在消防设备竣工后应正式向当地公安消防监督机构提交申请验收报告,并送交下列技术资料: ①填写系统竣工情况表; ...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/41/1432086041.jpg 《新火规》电气25条调整要点 1、新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)。 2、第3.1.5条:“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手报、联动模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200...查看详情
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房; ....... 13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 真是这样的吗?理解规范不能这样。...查看详情
规范上要求“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”,这是对强电电缆选型的要求,那么对于火灾自动报警系统,各信号线、DC24V电源线、消防电话线等是否也有必要采用低烟无卤线缆,这类线缆规范上只有阻燃或阻燃耐火的要求,而没有提是否需要低烟无卤。...查看详情
请问大家:一个3000平米的公建 两层 是不是按民规13.1.3.2条不超过24米的公建设置火灾自动报警系统? 那消防控制室是否需要呢?没有暖通空气调节没有机械排烟...查看详情
规范其实应该明确点说,像防排烟风机这些,风机所服务的区域设置自动报警即可。服务于那些场所就在哪些场所上。对于规范中一类高层这种未明确的才全楼上为啥机房不能单独设置FAS?因为机房的一个排烟风机,波及整幢建筑物吗?...查看详情
5132208 看看这台电容柜的工艺电容柜控制开关是微断好,还是熔断器好?听说熔断器容易烧... 电子元器件的认识和作用--电动车维修教程电阻在电路中的主要作用是降压、限流、分流、分压和作偏置元件使用。电阻在电路中对低频交流电和直流电的阻碍作用是一样的... 21世界了,为什么人们都要使用LED筒灯照明?在当今21世界的我们来说,LED筒灯照明灯具的优点主要在于LED筒灯它的体积小... 请专家指...查看详情
新手求助,请专家指导,这个工程的消防自动报警方案设计是否合理,以求系统稳定可靠,经济、管理方便。 整个工程建筑物的方位如图所示,最远距离约800米。 目前设计师的方案是: 在建筑1、建筑2、建筑8设有区域报警器,所有建筑消防线全部直接到控制中心,建筑6、7、9没有设计区域控制器,但是距离控制中心很近的建筑1、2确设计了区域控制器,建筑3、4没有设计。 现在我的问题是 1、现有区域报警器的设计是否合...查看详情