底层是小开间的商业服务网点的二类高层建筑(18层),其室内外消防用水量是套用高规中哪一类型建筑?是否是普通住宅?...查看详情
六层住宅底层设置车库,每个车库只能停一辆车(少于5辆),我认为车库不用加室内消火栓.但消防部门审查意见中提到要加。不知他们依据的是那一条?真烦人啊!望各位指点!...查看详情
如题....查看详情
高规上说一类高层的公共建筑部分要设喷淋,那消防电梯前室是得设了吧。?不太明白。呵呵。...查看详情
《高规》 7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统。“除普通住宅”——这样看起来好像是不用设,可是为了保险起见,还是有人在设。 上海的水灭火规程上明确指出,平均每套户室的建筑面积大于150平方米的普通住宅的走道、消防前室要设自喷。 一直很矛盾在做非上海的这类住宅时,要不要设呢?...查看详情
3~25层为住宅+下面2层商业网点,定义为商住楼,商业网点设喷淋,这种情况下,室内消火栓水量40L/S,喷淋水26L/S,消防水箱18立方没问题吧?请各位明示...查看详情
18高层住宅,地下两层储藏室,消防如何设置, 根据高规7.6.4 高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间、歌舞娱乐放映游艺场所等,应设自动喷水灭火系统。 高规8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间以外,各房间总面积超过200平方或一个房间面积超过50平方,且经常有人停留或可燃物较多的地下室房间,应设置机械排烟系统。 我认为地下储藏室不能当作是经常有人停留或可燃物较多的地下室房间...查看详情
手头有一小区,全是六层以下的多层住宅,室外消火栓用水量该取多少呢? 防火规范表8.2.2-2中指的民用建筑是指公建吗?(看条文解释似乎是的)那如果是公建,住宅该取多大呢? 拜托各位!请指教!...查看详情
有一26F高层住宅,25F、26F为复式住宅,25F标高为85m,26F标高为88m,26F不开门故不设消火栓,高位消防水箱设置标高?系统是否分区?...查看详情
多层住宅室内消防栓系统直接由市政管网供水,必要时由消防水泵结合器供水,这一做法是否符合规范?请各位同行提供意见....查看详情
地上住宅,消火栓20L/s,无喷淋 地下车库,消火栓10L/s,喷淋30L/s 消防总流量及消防水池容积能不能这样计算:流量40L/s, 水量10X3.6X2+30X3.6X1=180立方米。...查看详情
十二层的小高层住宅需要做消防吗?做消防的话,可以做到什么样的深度?...查看详情
请问普通住宅楼消防怎样成环?没有地下室,没有网点。...查看详情
住宅楼没有管道井,靠楼梯间的地方又没有卫生间,消防立管怎么布置?能不能放在墙里?...查看详情
底层为商业用房的5层单元式住宅其商业部分合住宅部分是否需要设置室内消火栓?...查看详情
多层住宅楼(不超过七层的单元式住宅,不超过六层的塔式住宅、通廊式住宅),一层都为商业,什么情况下加消火栓,我问过两个审图的地方:一个说设么情况下都不加消火栓;一个说如果再无隔墙完全分开时,一户面积超过100mm2就应该加消火栓。 请教各位了!...查看详情
顶部为坡屋顶的11层小高层住宅顶部消火栓横管如何设...查看详情
为纯住宅,18层...查看详情
本建筑为一三层建筑,底层为商业网点(每间面积不大于200平方米),二层为和一层相通的普通住宅(为一层商业网点服务),三层为二人间单身宿舍,本建筑占地面积900平方米,建筑体积9200立方米, 我认为这样的建筑不属于商店,属于建筑体积小于10000立方米的其它建筑,可以不设消防给水,这种观点正确吗?...查看详情
我遇到这样一个工程,底层是商铺,二层三层是住宅. 我想在一层设一个消防给水,二层三层不设.不知道可不可以?...查看详情