本专题为土木在线室内消火栓系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室内消火栓系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、设置场所 1. 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1)建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。 2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。(建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓) 3)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图...查看详情
下图所示为某16层单元式普通住宅(建筑高度49.8 米)的室内消火栓给水系统计算简图,则消火栓泵的扬程应不小于哪项?已知:(1)A 点处市政供水压力在0.20~0.35Mpa 之间;(2)管路AB(A 点至消火栓口B 的管长150m)的沿程水头损失:当流量Q=5L/s,均以0.08KPa/m 计;当流量Q=l0L/s,均以0.28kPa/m 计:流量Q=5L/s 或l0L/s 时,管路AB 的局部...查看详情
“通过水泵接合器进入的消防加压给水不应进入室外消防系统”,在室内外消火栓系统共用管网的情况如何解决?...查看详情
一、系统组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成 二、系统工作原理 室内消火栓系统的工作原理与供水方式有关,通常室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统。 临时高压系统最典型的特点是配备有高位消防水箱和消防泵。 三、系统设置场所 8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1 建筑占地面积大于 300m² 的厂房和仓库; 2 高层公共建筑和建筑高度大于 21...查看详情
在备考2019一级消防工程师考试中,考生会感到充实,收获快乐,只要付出努力,一定会顺利拿下消防。下面众智博睿教育为各位考生整理了消防工程师高频考点:室内消火栓系统类型和设置要求,相信会对考生备考有很大帮助。 系统类型 室内消火栓系统按建筑类型不同,可分为低层建筑室内消火栓给水系统和高层建筑室内消火栓给水系统。同时,根据低层建筑和高层建筑给水方式的不同,又可再进行细分。给水方式是指建筑物消火...查看详情
如题,已知消防泵的扬程能算出室内消火栓系统零流量时的工作压力么?...查看详情
各位大咖:现在遇到一个项目:3栋厂房,层高23.8米,市政一路供水,消防水池储存室内外消防水量,室内室外消火栓系统准备共用一套系统(室内外流量叠加)扬程按大值取。 问题: 1)消防联动怎么设置,也就是说什么时候启动消火栓泵,因为室内室外的起泵压力是不一样的,室内的可以按图集的计算公式求出来,室外的好像找不到依据,但两者的起泵压力肯定是不一样的。 2)如果就按室内系统的起泵压力来控制消防泵是否可行?...查看详情
请教:如何理解GB974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中的3.5.3 的室内消火栓系统设计流量可减少50%与3.5.2室内、外消防用水量可按本表减少5L/s的区别? 附: GB974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中的 3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等 一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,室内消火栓系统设计流量可减少5...查看详情
室内消火栓系统的供水管网,主要由管道、管件、阀门、消火栓组成,供水管网平时充满水,检修维护时因断水和排空的需要,管段上需设置一定数量的检修阀门。检修阀门设置多了,检修时供水管网影响的范围小,但阀门本身也是漏水多发的环节,同时阀门总造价上去了,实施时有可能带来以次充好等问题;检修阀门设置少了,检修时供水管网影响面过大,管网恢复充水用时长,存在安全隐患。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 5097...查看详情
一.室外消火栓系统的设计 室外消火栓按其安装场合可分为地下式和地上式两种 5828104 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于25L/s,且进水管足够大时例外。 若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,高规要求距建筑物外墙100米。若小区较大,单个取水口难以满足消防要求时,应在合...查看详情
住宅建筑的室内、外消火栓系统火灾延续时间都是2小时?...查看详情
最近做的一个项目,由于泵房压的太狠,室内外消火栓系统只能合用,曲线可以满足要求。 但是对于水泵接合器的设置有点搞不大清楚了,按照规范,地下车库需要设置消火栓水泵接合器,但是系统合用的情况下,是不是还有必要设置接合器?...查看详情
可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 5734126 5734126...查看详情
导读阐述了初期火灾高位消防水箱独立供水及高位消防水箱、稳压泵联合供水的室内消火栓系统压力开关设定压力的计算方法;分析了室内消火栓系统不同消防设施配置条件下初期火灾最小消防流量及流量开关设定流量的取值要求;对于增设消防软管卷盘的室内消火栓系统,提出采用水枪喷嘴∅9的消防软管卷盘及增加最不利点处栓口的静压等措施,有利于系统流量开关流量的设定。《消防给水及消火栓系统给水规范》(GB 50974-2014...查看详情
进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。 (一)流量计算 现分析流量计算步骤及程序如下 一、首先分析在满足同时使用水枪支数条件下的充实水柱计算 1、查建筑防火规范:第8.5.2条-室内消火栓用水量应根据同时使用水枪数量和充实水柱长度,由计算决定(可见...查看详情
室内消火栓系统的立管可以设置在管道井内吗?哪里可以找到有关消火栓系统立管位置设置的要求...查看详情
本帖最后由 jupiterzach 于 2016-10-18 23:41 编辑 RT 按新的建规,体积大于5000m3了,是不是一定要设室内消火栓系统啊? 商住楼,但是名字是写的商铺。 好尴尬啊。 求教各位大神支招。 多谢万分!!! 5626893...查看详情
小区内设有室内消火栓、室外消火栓系统、喷淋系统,室内消火栓与室外消火栓系统合用,稳压装置怎么设置,是消火栓系统与喷淋系统分开设置么?...查看详情
一个厂区,2个10m车间,1个23m办公楼,分别设置室内消火栓系统,2个车间设高压水炮系统。 办公楼地下室设有消防水池,现在在办公楼顶设消防水箱: 室内消火栓系统和大空间高压水炮系统的消防水箱可以共用吗? 如果共用,是否地下室水泵打到水箱的水泵只需要一套,一用一备;但从消防水箱出来的水泵需要两套,一套室内消火栓的,一套高压水炮的?...查看详情
小弟现在在做一个甲类厂房,三层,18m高,原有的设计在一层上了个辅助灭火的室内消火栓系统,现在我做的是二层,但是之前的项目都没有上过这种辅助泡沫灭火系统,一般都只上了室内消火栓系统,所以想问问哪位大神做过这种辅助室内泡沫消火栓系统?求指点~...查看详情