本专题为土木在线消火栓泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请教各位大神,哪本规范里有明确要求: 室外消火栓稳压泵配备的气压罐有效容积不得低于300L? 谢谢!...查看详情
《消规》11.0.4消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。理解:1.常规的湿式消火栓系统设置“消防水泵出水干管上设置的压力开关”与“高位消防水箱出水管上的流量开关”,根据冗余原则,100%备用,这两个控制部件无论谁先动作,都可以直接启动消防泵供水;2.冬季有冰冻...查看详情
请问:当临时高压给水系统设置高位水箱不能满足最不利点静水压力时,应设稳压泵,但稳压泵的设置要求中要求稳压泵设计压力应保持系统最不利点处的静水压力大于0.15MPa。 对这句话应如何理解,他的含义是不是只要设置稳压泵就不考虑建筑的高度和使用性质,最不利的静水压力都得大于0.15MPa?...查看详情