距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线市政污水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与市政污水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
市政上面管径为800的雨水主干管,接了2个600的支管,还要接3个管径为300的雨水口连接管,这样能做吗...查看详情
如果室外场地受限,不能将污水管道埋至冰冻线以下,应该怎么办呢? 还望高手不吝赐教。...查看详情
我们最近做的几个市政污水管道,出现了一些较棘手的问题,是这样的:设计污水管道采用钢筋砼承插口管,国标砂石基础,埋深7-8m,砖砌检查井,管道所在地地下水位较高。管道竣工一年后,检查井一侧位置地面出现塌,开挖后发现检查井沉降,挨着检查井的管道管口开裂,部分管道折断。不知道是什么原因,请大家分析一下。。。。。。谢谢...查看详情
刚做市政管网,有个问题请教各位, 过河压力污水管道(DN500)的设计内底标高比河流的冲刷深度高1.5米,现已对管道进行满包处理,管顶混凝土厚度为1米,然后用砂卵石回填。 由于担心污水管道在洪水期间会被冲坏。请求大家献计献策。。。...查看详情
请问各位大虾,在已经运行的市政污水管网主管道上要接出新的管道,要保证主管道不断流,应采取什么措施?...查看详情
由于市政污水管滞后,小区化粪池后的污水该排到哪里,听说经过什么处理才行,到底怎么做...查看详情
3996780...查看详情
一个郊区的厂房,3层的框:) 架结构。有一条埋深5M、管径为500材质为混凝土的市政污水管网穿过房子,离得最近的地方管壁离柱子中心为1.0M,如果柱下是单桩承台,桩径为500,是否压桩时会挤爆污水管? 本帖最后由 dadayuyu2010 于 2010-7-23 09:43 编辑 ] 3952381...查看详情
因排入厂区污水处理站的污水管与穿越厂区的市政排洪渠存在冲突,怎么办?现在市政部门提出一个方法:做检查井,可以避免冲突。请问这个检查井是怎么回事?有没有什么图集和规范来看看,同时我想我的污水管肯定是要受到排洪渠里雨水不停的冲刷的,是不是要采取特殊的管材和保护措施?目前我采用的是双壁波纹管。向各位大大们求教了。...查看详情
如题,我是新手,请教大家 d600的钢筋砼污水管线每节管最大长度 以及 d200的球墨铸铁管每节管的最大长度 谢谢了!!...查看详情
市政污水管道施工组织设计.rar...查看详情
甲方要求把雨污水放在绿化带下面,是不是很少有这种做法?可行吗?有什么利弊所在?各位大侠赐教...查看详情
有一条道路,本来雨污水是沿道路布置的,但在一交叉路口,这条道路是通过一个地下通道穿越另一条道路,成U字形,请问雨水管和污水管在此处如何处置呢?还有地下通道中的雨水如何排出?...查看详情
为了方便两边居民污水的接入,我认为道路宽度40米及以上要两边敷设污水管。...查看详情
市政污水管道,按非满流设计。但目前实际运行中为满流,水位达到管顶以上2m,管道长期带压运行。 请问如何计算流量和流速?流量和流速有何变化? 谢谢。...查看详情
土石方工程应合理选择施工方案,编制、审批、实施符合九九定额精神,尽量采用新技术和机械化施工。 施工中如发现有文物或古墓等应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工。 在敷设有地上或地下管道、光缆、电缆、电线的地段施工进行土方施工时,应事先取得管理部门的书面同意,施工时应采取措施,以防损坏。 土石方工程应在定位放线后,方可施工。 土方工程施工应进行土方平衡计算,按照土方运距最短、运程合...查看详情
包括进度计划 布置图 **路路污水管道工程主要包括70 米D1350 F 型钢筋混凝土顶管,接口采 用F 型橡胶圈接口;876 米DN600 HDPE 牵引管,接口采用橡胶圈接口。共19座检查井,其中Φ1000 圆形污水检查井15 座,Φ1250 圆形污水检查井2 座,矩形检查井1 座,尺寸为:2200×200;形四通检查井1 座,尺寸为:3300×2480。开工日期:2005 年8 月25 日,...查看详情
请问有没有进行过污水管道外闭水实验的高人,我们工地监理提出要求管道外闭水,查规范没有,不知哪有外闭水的方法和规范...查看详情
求沙性土质市政道路污水管线的维护,急急急...查看详情
本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工....查看详情