距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑电气设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑电气设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
建筑常用CAD电气制图标准图形...查看详情
简介:本图为江苏省某地高层住宅电气施工图。共31张图纸。图纸内容包括:设计说明、系统图、照明平面图等. 本工程为住宅小区,小区以高层住宅为主,以及附属的配 套公建(包括沿街商铺物业配套 用房、社区服务用房、地库等)。 投稿网友:daghy03 上传时间:2014-10-27 http://res.co188.com/data/drawing/read/60/62336260/14144685196...查看详情
翻译国外的图纸用。谢谢!...查看详情
08D800-8 民用建筑电气设计与施工(防雷与接地) 如附件 供網友下載 (僅供學術研討~勿用做商業行為) 取之社會~用之社會~ @smile@@smile@@smile@...查看详情
本人是做土建的,近日来,我画电气竣工图,有没有觉得建筑电气设计院与现场施工不符,有好多问题啊? 1、原图纸设计有问题也是施工单位的事? 2、原图纸设计瞎画,是改也不对,不改也不对? 3、图纸问题到底是谁的事?求大神指导。 4、第一次发表贴子,不会写,请多多指导...查看详情
问下哪些建筑电气设备用三相桥式整流电路啊?...查看详情
请问一下,有没有人有这本书:《现代建筑电气设备选型技术手册》 我有看到纸质的老版的,还是97年的。 这本书有没有更新的新版? 电子档,传一下?? 多谢!...查看详情
简介:该工程为青海省某地小区全套(30栋)建筑设计施工图纸。图纸内容有高层,小高层,多层住宅建筑的电气设计,包括:强电、弱电和火灾自动报警系统。希望大家喜欢 投稿网友:daghy 上传时间:2014-12-06 http://res.co188.com/data/drawing/read/66/62339166/1419513864167413.dwg.2000.jpg.midscreen.jpg...查看详情
简介: 该图为陕西省某4层框架结构商业楼建筑结构电气施工图,该建筑地下一层为设备间和超市,地上一层~三层为商铺,四层为商业、录像厅等功能,占地面积5000平方米左右,总建筑面积为23935平方米。图纸包括:建筑设计说明、各层平面图、立面图、剖面图、楼梯详图、门窗表及详图、节点详图等。还包括结构设计图纸和电气图纸等。 投稿网友:daghy 上传时间:2014-12-01 http://res.co1...查看详情
简介: 该图为天津市某住宅小区高层住宅楼建筑结构电气施工图,地下一层,采用塔式一梯三户设计,户型多为两室两厅为主,建筑面积约为3300平方米。图纸包括:建筑设计说明、各层平面图、立面图、剖面图、门窗表及详图、楼梯详图、节点详图等。 投稿网友:daghy 上传时间:2014-11-29 http://res.co188.com/data/drawing/read/51/62338651/141743...查看详情
14D801 超高层建筑电气设计与安装谁有?求...查看详情
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:21 编辑 文件格式:PDF 文件大小:22.3 M...查看详情
推荐一下自己的书,建筑弱电方面的,《建筑电气弱电系统设计指导与实例》希望同行捧场,批评,给新人一个机会,水平不高,但没有无用之词,白永生敬上,各大电商都有售,粘不上来销售网址,麻烦大家自己查一下,望版主念我十几年的会员资格手下留情,不算广告,是自我推荐。...查看详情
请问各位大神,民用建筑和工业建筑在初步点位、及后期报建、消防、电气设计等方面有什么区别? 比如大型数据中心定位为工业建筑之后,在跟规划局报建,跟消防及人防报建时要注意什么?还有跟供电局用电容量申请上跟民用建筑有什么区别? 另外,在消防及电气方面的设计是不是比民用建筑的要求要相对低? 大家都来讨论讨论:handshake...查看详情
本帖最后由 w13827224023 于 2015-1-6 11:20 编辑 一、软件安装方法: 1)、将tplayer.txt 及tplayern.txt 文件拷至C:根目录 2)、将“超级图层管理软件.lsp”的内容复制到CAD安装目录的SUPPORT目录的“ACAD***DOC.LSP”文件最后。 3)、开始使用:) 二、图层定义文件(放置到C:根目录下) 1)、tplayer.txt文件...查看详情
在电井里面、、这些线分别放在什么桥架上。。、一共需要几个桥架啊?请高手赐教了。。。 谁能帮我分分类啊、、我这里有个别人做的电井大样。他又是怎样分类的哦。小弟实在有点蒙了、、、 强电部分: 1:住宅用电电缆 2:普通客梯电源 3:单元公共照明电源 4:应急照明电源 5:火灾报警电源 6:消防联动电源 7:电气火灾监控电源 8:可燃气体探测电源 9:消防风机电源 10:消防水箱稳压泵电源 11:消防电...查看详情
(1)低压配电柜开箱检查。 ①低压配电柜开箱检查清点工作应由业主(建设单位)、监理单位、施工单位、生产设备单位组成核验小组,对箱内物件进行核实检查,应符合设计图纸设备清单及装箱单的规格型号,数盆质址要求,并逐一登记造册, ②首先对未经开箱的箱体进行外观检查,检查在搬运过程中.有无扳坏现象,低压配电柜是否立放、倒置,有否倾倒和受过冲击碰撞,剧烈振动的现象。同时检查包装箱上是否注明防雨、防...查看详情
这是一个商业的局部平面。。。商业照明配电箱进线与应急照明进线采用共用线槽敷设,强电金属桥架CT-250*100,贴梁底安装,中间加分隔(消防30,非消防220),敢问大侠们这样做合适不?建筑民规里面有这样一句话: 8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1 lkV以上和lkV以下的电缆; 2 向同一负荷供电的两回路电源电缆; 3 应急照明和其他照明的电缆; 4 电力和...查看详情
断路器中3340是配分励脱扣,为什么还有一个1呢??、那个1是怎样解释呢???另外住宅单元公共照明用的链式敷设。那。。。下层设了火灾自动报警装置消防联动。。上层就不用在设计联动控制了吗? 5030155...查看详情