地基基础更新时间:2025-12-08 23:28:15

本专题为土木在线地基基础设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地基基础设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑高度28.8m,地质情况比较恶劣,湿陷性黄土层厚度有33m,设计采用15m的灰土挤密桩,其上6m素土夯实,其上再覆3m的灰土垫层,基础设计为柱下条基。本来定为乙级,没有考虑基础抗震,但是总公审图的时候提出应该将地基基础设计等级改为甲级,图纸来不及改了,我试算了一下,考虑抗震的话,原来算的基础都不够,求助各位大侠!...查看详情

    用户:happystarrui 浏览量:4200 时间:2011-08-24
  • 建筑地基基础设计规范第3.0.3条第二款:地基评价宜采用钻探取样,室内土工试验,触探,并结合其它原位测试方法进行。设计等级为甲建筑物应提供载荷试验指标,抗剪强度指标,变形参数指标和触探资料,设计等级为乙级的建筑物应提供抗剪强度指标,变形参数指标和触探资料;设计等级为丙级的建筑物应提供触探及必要的钻探和土工试验资料。 其中荷载试验指标是指什么? 望赐教!...查看详情

    用户:zhqj_1984 浏览量:1245 时间:2011-07-23
  • 地基稳固是保证建筑物安全的基础和前提,本文结合实际,详细阐述了地基基础缺陷处理的一般原则、处理措施,对地基基础缺陷处理及加固有一定借鉴作用。 强夯法常用来加固砂土、粘性土、杂细土等各类地基,可提高地基的强度并降低其压缩性,并改善其抗振动液化能力和消除土的湿陷性。在雨水充沛的广东地区1 个新建500KV变电站的地基加固中,采用强夯法来加固新回填粘土的地基,尚属首次。由于用强夯法加固新...查看详情

    用户:cangshi004 浏览量:1413 时间:2011-07-20
  • 想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的? 1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力? 2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算? 3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造? 请指教,谢谢了!...查看详情

    用户:icefire8201 浏览量:1735 时间:2011-07-07
  • 地基基础图片1

    土力学地基基础问题精解 4346487...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:2952 时间:2011-07-06
  • 在《建筑地基基础设计规范》的5.2.5条,ck为基底下一倍短边宽深度内土的粘聚力标准值,当该范围内有两层及以上的土层时,应该取加权值还是持力层的土层粘聚力?施老的2010应试指南例7.4.10取的是持力层的特性指标,规范上有什么严谨的依据吗?希望大家都说说...查看详情

    用户:tsxyfyc1017 浏览量:3957 时间:2011-06-28
  • 《地基基础》5.2.5条根据抗剪强度算出来的地基承载力特征值fa=Mbyb+Mdymd+McCk是最终的承载力吗?还需要再按照5.2.4条进行宽度、深度修正吗????@yiwen@ @yiwen@ @yiwen@ 本帖最后由 csnol15 于 2011-6-21 23:39 编辑 ]...查看详情

    用户:csnol15 浏览量:1349 时间:2011-06-21
  • 有一个项目由于项目施工工期紧,采用的是天然地基,施工单位并没有按常规请设计、施工、监理、业主、勘察组织进行验收就进行下一步的工作。 现在项目要进行结构验收了,质检站要基础验收的资料,现在施工单位在补做。 论坛文字限制太严格了,好不容易打的一段字都发不了。 主要内容就是:验收表一定要勘察单位先签字,我们做设计的才能签 本帖最后由 fengkun610 于 2011-6-18 12:05 编辑 ]...查看详情

    用户:fengkun610 浏览量:1756 时间:2011-06-18
  • 建筑地基基础工程施工与质量验收实用手册 全书共有近900页13个分卷 比较清晰值得收藏的好书~~ http://ld.job2299.com/attachments/month_0812/20081211_e8f662fb0b8a43221408jSLEvYWzLwRb.jpg 监理作业指导书汇编http://bbs.job2299.com/viewthread.php?tid=577&e...查看详情

    用户:xb561233 浏览量:8277 时间:2011-06-10
  • 注册结构工程师图片1

    我觉得这题图就画错了 条形基础不是从室内地面标高算起吗? 还有地下水位位于地下0.5m 按图上画的那不是地下0.95m啦 请教高人指点 4329120...查看详情

    用户:alexcander 浏览量:2026 时间:2011-06-05
  • 简要说明: 本书共分六章,包括地基工程、基础工程、地基处理、基坑支护、挡土墙,以及场地、地基和基础抗震等内容。书中附有地基基础设计计算实例共计86例。 本书理论联系实际,力求精选内容,简明扼要,简化推导,每章均附有各类计算例题,以加深对内容的理解和掌握,充分体现“应用性、实用性、综合性、先进性”的原则,较全面、系统地介绍了地基基础工程设计的有关内容。 文件格式:PDF 文件大小:6.33M ...查看详情

    用户:sccbjs 浏览量:6826 时间:2011-05-30
  • 山东青州一钢结构厂房,内有三台3吨行车,地基处在不同回填区域,部分回填高度达10米,最浅回填达4米,采用强夯处理,深回填区采用分层2次强夯,厂房建成半年后,处于深回填区域基础出现下沉,最大沉降达15cm,钢结构部分出现变形,基础出现向外侧移动。 处理方案: 1、对沉降的基础采用锚杆静压桩加固,每个基础2根桩。 2、沿深回填区域厂房外侧采用压密注浆,梅花布置,共两排 目前已按此方案实施,发现有些灌浆...查看详情

    用户:li_qiliang 浏览量:2578 时间:2011-05-19
  • 特殊天然地基基础—墩基础的设计及构造 一、 墩基的适用范围: 埋深大于3m、直径不小于800mm、且埋深与墩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4的独立刚性基础,可按墩基进行设计。墩身有效长度不宜超过5m。 墩基础多用于多层建筑,由于基底面积按天然地基的设计方法进行计算,免去了单墩载荷试验。因此,在工期紧张的条件下较受欢迎。 墩基施工应采用挖(钻)孔桩的方式,扩壁或不扩壁成孔。考虑到埋深过大时...查看详情

    用户:czy1715 浏览量:4628 时间:2011-05-16
  • 地基基础设计手册(加拿大)4306538234567...查看详情

    用户:guoyq 浏览量:2911 时间:2011-05-05
  • 偶得一份视频讲座,现与大家分享。43063494306349...查看详情

    用户:fyf20021976 浏览量:2411 时间:2011-05-04
  • ETS 2011年5月3日 第01号技术文档(文档口令:qq402953380) 本文以算例的形式,给出了地基基础方案的确定过程中,对采取既定方案后沉降的评估快速实现办法。 ETS客服QQ:402953380 ETS官方博客:http://blog.sina.com.cn/ets402953380 本帖最后由 ets_001 于 2011-5-3 18:33 编辑 ]...查看详情

    用户:ets_001 浏览量:9122 时间:2011-05-03
  • 最近在看地基基础处理方面的知识,在网上找的,介绍的还算可以,适合和我一样的新手,高手就跳过吧。...查看详情

    用户:roncyco 浏览量:1008 时间:2011-05-03
  • 公路桥涵地基基础设计规范 非常全面的资料 特别是基础方面的规范说明得很详细...查看详情

    用户:xxfvssj 浏览量:1687 时间:2011-04-30
  • 四.地基处理水泥搅拌桩的变形计算:复合土层顶面和底面的附加压力计算时应该采用附加应力系数α而不是平均附加应力系数¯α吧?但是施岚清书中例题用的是平均附加应力系数¯α 大家认为呢?...查看详情

    用户:tiebreak79 浏览量:1126 时间:2011-04-29
  • 二.地基处理换填垫层法计算问题:地基处理规范4.2.1中公示4.2.1-1左边的垫层底面处土自重应力Pcz在计算时土的重度取换填前的还是换填后的?公式右边垫层底面处经深度修正后的地基承载力特征值faz,在进行深度修正时土的重度取换填前的还是换填后的?我理解: Pcz计算时土的重度取换填后的。 faz在进行深度修正时土的重度取换填前的。(因为施岚清的书上也是这么做的) 大家讨论一下?...查看详情

    用户:tiebreak79 浏览量:1535 时间:2011-04-29