本专题为土木在线消防管道系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防管道系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
...查看详情
#1 管道 1)消火栓系统:架空管道当系统工作压力≤1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力>1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力>1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管。 2)高位消防水箱:在屋顶露天设置时,水箱的人孔、进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。 3)消防水泵进、出水管上设置的蝶阀应有自锁装置。 4)自动...查看详情
消防给水系统中从消防水源至消防设施是使用给水管道连通的,不同的管道有着不同的使用规范,如违反就会给消防灭火带来安全隐患和影响使用寿命。消防用的管道按照材质一般分为两大类,球墨铸铁管道和钢材质管道,其中钢材管道按照不同的制作形式,又分为了四种普通钢管、加厚钢管、无缝钢管、钢丝网骨架塑料复合管其中塑钢管因为其内部是钢丝网骨架外部是塑料,所以这类管道有一定的耐压性和耐腐蚀性,但其有一个缺点就是不能与高温...查看详情
消防给水系统需要通水管道连接组成,把短的管道接长需要使用连接件,主来管道往多个不同方向送水需要分配连接件,管道上安装消防设备依据接入形式也需要各种不同的连接件。另外还需要在管道上使用柔性接头来起到减震、防晃和后期维修截取和安装方便等作用。由此我们要通过各种连接件使用原理、安装方式的不同来学好这部分内容,了解各部分柔性材料在实际使用当中的意义。一根管道与另外一根管道连接,使得整段管道变长这种是最常见...查看详情
一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 条文说明:本条要求消防给水系统中管件、配件等的产品工作压力不应小于管网的系统工作压力,以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性。 二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等...查看详情
消防给水及消火栓系统管道的试压和冲洗在综合能力的考试中是个比较重要的考点,规范条文对这块的描述比较混乱,经过归纳和梳理后,需要掌握的知识点一目了然,快来一起学习吧! 总体要求 总体要求 试压和冲洗的顺序:强度试验——冲洗——严密性试验 强度试验、冲洗和严密性试验宜用水进行 系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并与记录核对无误 水压试验时环境温度不宜低于5°C...查看详情
8.2 管道设计 8.2.1消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。8.2.3高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行供水压力确定...查看详情
来源:网络 如有侵权,请联系删除 (点击图片可查看大图)...查看详情
…… 完整版下载方式见文末 0 2 消防管道沟槽连接系统 ...查看详情
管道的设计是规范中管网设计条款的重要组成部分,相关知识点在往年的案例真题中考察过,所以也要引起大家的重视,今天给大家汇总一下相关考点并附习题和解析!一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力...查看详情
如题,有一个项目,消火栓系统工作压力0.9Mpa,系统试验压力1.4mpa,审图人说管道应该按系统试验压力1.4Mpa选择无缝钢管或加厚钢管。 在这里听听大神的想法,像管道阀门阀件的压力,是按系统压力还是试验压力呢?另请大神指教,明天跟审图人沟通该咋说呢?...查看详情
求助!本人从事消防施工有多年,现碰到一个厂区要做FM认证的消防喷淋系统,工程完工后保险公司要求喷淋系统试验压力要达到1.4MPa两个小时,最多允许下降压力0.03MPa才能够验收通过。但国内自动喷淋施工规范只要求30分钟,最多允许下降0.05MPa。由于国内的所购买1.6MPa产品(水管、阀门、配件等)都不一定能够承受1.4MPa的压力,一超1.2MPa消防泵房就多处发生漏水,现十分难做。 请问各...查看详情
一、消防给水常用管材的连接技术要点 一般要求 (1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。 (2)消火栓给水系统管径>100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径>100mm未明确不能使...查看详情
【对话给排水】是土木在线给排水频道全体成员精心策划很久的栏目,定位是访谈类的栏目,宗旨是针对给排水某一方面或者是某一点来进行详细的解答或者是解读。出身什么的都是浮云,有资深的技术经验解答才是正理,在这里只讲求专业的对话交流,不追逐嘉宾的前世今生,就事论事。 进入主题,欢迎本期主讲嘉宾@ly920312 ,诚挚的感谢ly920312接受小编的采访并提供资料 本期主题:【对话给排水】消防给排水系统的...查看详情
图纸简介: 本工程为四层办公楼自动喷淋和消火栓管道系统施工图。图纸内容包括:设计说明、平面布置图、系统原理图等。 投稿网友: bqy007 上传时间: 2014-07-21...查看详情
各位老师,我是新手,我想请教一下,消防系统的管道的材质是什么?必须得是无缝钢管吗...查看详情
图纸简介: 严寒地区 消防管道 电伴热 防冻保温 投稿网友: hitbsliu 上传时间: 2013-06-28 图纸省份: 甘肃...查看详情
分享一下我收集来消防管道沟槽连接系统学习课件!有详细的连接过程哦! 4674432467443346744344674435 下载链接:4674481 4674432 4674433 4674434 4674435...查看详情