消防水管道更新时间:2024-05-09 10:43:04

本专题为土木在线消防水管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本工程主要有室内给水、排水和消防水管道。管道主要用材是:生活给水采用PP-R聚丙烯管、排水采用PVCU聚乙烯管,消火栓采用镀锌钢管。连接分别采用热熔接、胶水粘接。丝扣连接。...查看详情

    用户:bj_dong 浏览量:4461 时间:2008-11-25
  • 请各位高手指教,小弟在次谢过...查看详情

    用户:cxr_19 浏览量:1357 时间:2007-12-17
  • 煤化工是目前一个新兴行业,尚未见到专门针对煤化工的消防规范,其消防设计也是按《建规》和《石化规》进行的。煤化工气化框架的高度通常在50米以上,本人所在企业的煤气化框架最高处超过了100米。按规范该框架上设置了常高压消防水管道系统,但是由于地处北方,露天的框架上消防管道有冬天上冻的问题。为防冻设计院欲采用在消防立管底部手动快开阀门处加排净阀和顶部加自动排气的干式系统。本人认为这样并不妥当。由于框架的...查看详情

    用户:dhsyg1 浏览量:1094 时间:2007-11-27
  • 室外变压器消防:丝扣连接一般管径控制在DN100及以下,但变压器水喷雾消防管道一般在DN50至DN200之间,以前我们采用焊接钢管法兰连接,管道二次镀锌的做法,在每个水平环管的弯头两端设2片法兰,便于检修时拆卸。但施工时需二次镀锌,二次安装,较麻烦。现在考虑管径≤DN100的管道采用丝扣连接,并考虑在每个水平环管的弯头两端设外接头,因管径>DN100的管道较少,采用焊接钢管二次镀锌法兰连接,...查看详情

    用户:商准 浏览量:1062 时间:2007-02-24
  • 因现场环境影响,室外消防水管道(螺旋缝焊接钢管)要在地面敷设一段,约10m,有相关图籍或是保温方法\方案吗?小弟急求!...查看详情

    用户:wanglin222_2000 浏览量:7025 时间:2006-07-17
  • 电气配电室或者DCS室、控制室,能走消防水管道?我看了这条规范没有说不可以 10KV及以下变电所设计规范 GB50052-94 第6.3.5条 在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。...查看详情

    用户:cyz_9522 浏览量:5968 时间:2006-04-23
  • 有一商场框架结构,消防水管道(d=150mm)要横穿框架主梁(h=800mm), 可在03G101-1图集中,只有次梁预留洞口的加强配筋做法,而无主梁相应做法, 是否说明主梁不能预留洞口,而应把消防水管降至梁底, 谢谢!...查看详情

    用户:xhc-ay 浏览量:2667 时间:2004-11-19
  • 我使用过孔网钢带塑料复合管做室外消防管道,并和喷淋系统连接,目前情况良好,朋友介绍齐鲁石化目前全厂室外消防水管道全部采用胜利油田的胜工管业生产的钢丝缠绕复合管,有数拾公里。不知各位高手对使用此类管道有何见解!...查看详情