泵站分级更新时间:2024-05-02 13:17:22

本专题为土木在线泵站分级设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与泵站分级设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 市政给排水图片1

    胡侃君经常被问到“什么是泵站分级”,秘书处教材里有两处提到了分级供水。 5936811 因管网中设置了调蓄构筑物,故二级泵房送水量不必与管网用水量时刻一致,所以二级泵房才可以分级工作。分级工作就是泵房的送水流量分几档,如下图为3档。水泵分级的原则如下: (1)一般最多为3档,分档过多会增加泵站运行调度管理的难度; (2)分级后的供水曲线尽量与用水曲线的变化趋势大体一致,避免出现用...查看详情

    用户:温稳 浏览量:754 时间:2018-02-07
  • 注册给排水工程师图片1

    胡侃君经常被问到“什么是泵站分级”,秘书处教材里有两处提到了分级供水。 5936256 因管网中设置了调蓄构筑物,故二级泵房送水量不必与管网用水量时刻一致,所以二级泵房才可以分级工作。分级工作就是泵房的送水流量分几档,如下图为3档。水泵分级的原则如下: (1)一般最多为3档,分档过多会增加泵站运行调度管理的难度; (2)分级后的供水曲线尽量与用水曲线的变化趋势大体一致,避免出现用水...查看详情

    用户:春暖花开时sd张 浏览量:443 时间:2018-02-05
  • 做课设ing,请教:若管网中不设水塔,泵站设计时是按最高日最高时流量设计,但是泵怎么选择呢?能按分级供水来选择吗?我的想法是按分级供水来选泵操作时通过调节泵的转速来控制供水曲线变化。实际是这样的吗?...查看详情

    用户:lizianan 浏览量:4180 时间:2014-11-22
  • 如何理解秘3教材给水工程P21页: 网前水塔二级泵站分级供水按最大一级供水流量确定,如何理解?那么网中和网后水塔二级泵站呢?...查看详情

    用户:hammer820626 浏览量:2353 时间:2014-05-21
  • 请问各位大侠。我做过煤气加压站,如果用户不用气,加压机是不停运转的,煤气回在加压机进出口来回回流。二泵也是这样么?如果有水塔好理解,没有呢。...查看详情

    用户:bseesonne2 浏览量:679 时间:2013-08-22
  • 一级和二级工作的时候能不能换水泵的叶轮? 例如一级用20sh-9 二级用20sh-9b 求各位大神解答。。。@yiwen@...查看详情

    用户:ra1n_ra1n 浏览量:1229 时间:2013-01-03
  • 在拟定二级泵站供水曲线时应注意以下几点: –供水曲线尽量接近于用水曲线,且分级数不宜超过三级; –分级时应注意拟定的各级供水流量要有利于选泵及水泵的合理搭配,并留有适当发展余地。 原则就是这样可是到底分成是多少有什么经验公式吗?听说是有可我查了很多资料都找不到, 希望哪为前辈能给些指点。不过我不希望一些不负责的回答。先谢谢了!...查看详情

    用户:welcomehua 浏览量:6161 时间:2007-03-14