距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线自动喷淋灭火系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动喷淋灭火系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范,与大家共享...查看详情
做高层建筑的应该用的到的。...查看详情
本人正在做一栋县里面的5层综合楼建筑,1万平方,功能包括文化馆、博物馆、档案馆、图书馆等,请问应该采用自动喷水灭火系统里面的哪一种?湿式系统、预作用系统还是干式系统?还是几种系统合用?特别是档案馆、图书馆这种功能到底采用哪种系统?规范好像不是很明确,谢谢解答。 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 编辑 ]...查看详情
在自动喷淋灭火系统中,从水平管到每一个喷头之间的垂直段DN25的管道计算不计算?是否含在喷头的定额内?...查看详情
有人知道么?? 有没有人能详细的告诉我,谢谢了!!!!!!!!:handshake...查看详情
请问各位前辈,自动喷水灭火系统的喷淋头的静压要求不超过多少啊?谢谢...查看详情
我是新手,求救一个问题,自动喷淋灭火系统的消防用水量如何确定?...查看详情
请问自动喷淋灭火系统的管道的试验压力是多少?...查看详情
一般如果确定? 是否有特殊要求? 总工要求自动喷水灭火系统干管标注标高,我想请问喷淋干管的标高问题,有什么要求,是否只要在梁下就可以了, 还是和梁有距离要求? 查阅了设计手册和相关资料,没有找到合适的注解。所以请教各位前辈。...查看详情
在一个建筑物内设置了自动喷淋,还用设室内消防栓系统吗?...查看详情
该厂房为一塑料制品厂房,建筑面积3000多平米,按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006,8.5.1条第一规定:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房应设置自动喷淋灭火系统。 我觉得应该设计自动喷淋灭火系统,但是负责消防验收的消防总队却认为,该条规范并没有明确的讲到塑料厂房,不应该设计自动喷淋,但我认为该条规范中有个:等厂房,所以应...查看详情