(一)底板 通病一 现象:防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井。 分析:规范规定“密闭门以外需要冲洗的地段及房间应设直径不小于75mm的洗消排水口”,排水口可采用铜制管堵、防爆地漏(图二十二)。这里密闭门以外需要冲洗的地段及房间主要指活门室、扩散室、防毒通道、滤毒室、简易洗消间、洗消间。 图二十二 口部排水口及污水井...查看详情
表C1-3 技术交底记录 工程名称 交底部位 工程编号 日期 人防给排水套管制作安装技术交底 一、施工准备 (一)、作业条件 1、图纸熟悉完毕 2、材料合格到场 3、人员充足 4、穿墙处和穿楼板处预埋钢套管,其套管规格符合要求。坐标、标高正确。 5、根据楼板及墙体钢筋绑扎进度进行预留。 (二...查看详情
人防工程密闭套管预留预埋: 穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管; 给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。 密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同...查看详情
↓↓↓做给排水的朋友必学的初级课程 建筑给排水设计培训速成班_实操培训班(直播+答疑+视频回放) 防空地下室战时起着保护室内人员和战备物质免遭敌人武器破坏的作用。按照《人民防空法》和国家的有关规定,新建民用建筑应修建一定数量的防空地下室。因此从战略考虑,尤其是大城市越来越多的建筑将人防设计提到日程上来,在防空地下室的采暖、通风与给排水设计,必须确保战时防护要求,当平时使用要求与战时防护要求不一致...查看详情
人防预留预埋涉及到战时和平时给排水、通风、电气。施工之前要要结合平时、战时图纸、结构图纸一块看,认真分析每一道外墙、临空墙、单元隔墙,仔细研究每一个战时功能房间(主要是密闭通道、滤毒室、战时机房、柴油发电站等),不要遗漏任何一个套管。下面就基于工程示例解读,以供大家参考实施。 战时 一 人防电气预留 施工内容包括:①人...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 质量通病一 现象:防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井。 分析:规范规定“密闭门以外需要冲洗的地段及房间应设直径不小于75mm的洗消排水口”,排水口可采用铜制管堵、防爆地漏(如下图)。这里密闭门以外需要冲洗的地段及房间主要指活门室、扩散室、防毒通道、滤毒室、简易洗消间、洗消间。 防治措施:...查看详情
人防区暗装电气管路均采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管,穿过人防隔墙及顶板的电气管线,需按照05SFD10(人防电)规定做防护密闭处理,明配管需预留穿人防隔墙及顶板的密闭套管,密闭套管做法详05SFD10(人防电)。并需注意战时如信号管、检测管等穿防护墙的备用预留管。 4、人防区战时安装的风管穿防护墙处需随结构施工预留符合密闭要求的预留管,预留管尺寸、坐标、标高均需核对各专业图纸做综合排布,以免...查看详情
想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 质量通病一 现象:防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井。 分析:规范规定“密闭门以外需要冲洗的地段及房间应设直径不小于75mm的洗消排水口”,排水口可采用铜制管堵、防爆地漏(如下图)。这里密闭门...查看详情
质量通病一现象:防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井。分析:规范规定“密闭门以外需要冲洗的地段及房间应设直径不小于75mm的洗消排水口”,排水口可采用铜制管堵、防爆地漏(如下图)。这里密闭门以外需要冲洗的地段及房间主要指活门室、扩散室、防毒通道、滤毒室、简易洗消间、洗消间。防治措施:在上述染毒区应设置收集洗消污水的排水口、排水管。排...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图...查看详情
人防工程通风给排水系统规范及施工...查看详情
图文讲解人防通风给排水工程施工...查看详情
人防医疗救护站工程: (1) 在主要出入口将扩散室防爆地漏连接至主要口防护密闭门外的洗消废水集水坑,管径DN80。 (2) 次要出入口可在密闭通道只设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑,收集滤毒室、扩散室、风井内和防护密闭门外通过防爆地漏自流过来的洗消废水。(在防护密闭门外设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑或者安装防爆地漏连接至密闭通道内洗消集水坑) (3)...查看详情
收录于话题 一、 建筑专业提供初步设计方案 1、 给水项目检查 人员掩蔽工程: (1) 查看给水箱有没有可合理放置的位置,包括引入管、水箱、气压供水设备。 (2) 查看主要出入口简易洗消间位置、洗消栓位置是否能合理放置。 人防医疗救护站工程: (1) 检查水箱间能否合理放下水箱、气压供水设备、开水间,给水引入管能否合理放置。 (2) 救护站第一密闭区能否放下2000×1000×20...查看详情
问题补充:人防门框墙在基础锚固区的两排水平筋如何处理?...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 《建筑暖通设计实操培训视频班》 点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 6253975 6253976 6253979 ...查看详情
人防地下室建造的主要目的在于增强城市的自我保护能力,在非战争时期,它可以作为普通的公共设施来使用,如厂房、商场等,但是规范化的通风、排水、照明等要求也要达到相应的标准,以此来确保地下室整体使用价值的实现,同样,这也是保障战时人防地下室有效使用的必要前提。 6169255 按照人防地下室使用者的不同,在具体的设计中需要进行不同等级的设计,同时需要根据地下室的面积进行安置人数的确定,从而保...查看详情
小编说 当今世界仍然存在战争威胁,特别是经济发达、人口稠密的城市是核打击和空袭的潜在目标。一旦这些大城市遭受核打击或大规模空袭,他们将造成大量人员伤亡,城市将陷入混乱,医疗系统将陷入瘫痪状态。此时,只有具有一定防护能力的人防医疗救援项目才能在伤员救治中发挥重要作用。 1 工程概况 人防医疗工程在医疗对象、医疗环境、伤害特点等方面与普通医院有所不同。按照规模和任务的不同,人防医疗救护...查看详情
人防战时给排水能否从大楼的水暖井引入,具体应该怎么做? 大楼接市政给水官网,地下人防给水能否接大楼的给水主管,从大楼的水暖井处预留人防给水管道,在战时连通?还有需要做什么防护措施?...查看详情